FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: tomspatz am 31 Januar 2017, 08:47:41

Titel: keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: tomspatz am 31 Januar 2017, 08:47:41
SORRY vielleicht sollte das woanders hin, da ich allerdings nur mit ZWave arbeite schreibe ich es jetzt hier.

Bei uns ist seid gestern Abend ca. 18.00 Uhr kein Internet mehr.
Den ganzen Abend lief "fhem" noch einwandfrei. Heute Morgen kalt in der Bude.
Siehe da keinerlei log Einträge mehr vorhanden.
2017.01.31 00:00:01 2: Deleting fhem-2017-01-25.log
2017.01.31 08:00:00 3: Sonnenauf: HASH(0x1851170)

das ist alles.
Es fand auch scheinbar keinerlei Kommunikation per ZWave statt. Keine Temperaturmessung nichts.
Gerne würde ich so etwas wieder vermeiden.
Warum passiert denn sowas?
LG
Tom
Titel: Antw:keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Januar 2017, 09:43:08
Die ZWave FHEM Implementation benoetigt kein Internet, und sunset()/sunrise() aus 99_SUNRISE_EL() auch nicht.

Vermutlich setzt du auch ein vom Internet-abhaengiges FHEM-Modul ein, was FHEM zum Absturz oder Blockieren gebracht hat.
Welchen, das kann ich aus den vorliegenden Infos nicht sagen.
Titel: Antw:keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: tomspatz am 31 Januar 2017, 09:56:27
Welche Infos würdest du noch brauchen?
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : fd9fd36ed466468dc0740bc583b62fec
  upTime   : 01:27:37

Defined modules:
  DOIF            : 38
  DUOFERN         : 6
  DUOFERNSTICK    : 1
  FHEMWEB         : 4
  FileLog         : 82
  GEOFANCY        : 1
  Heating_Control : 15
  LightScene      : 3
  PRESENCE        : 1
  Pushover        : 1
  RESIDENTS       : 1
  ROOMMATE        : 2
  SVG             : 12
  SYSMON          : 1
  WOL             : 2
  WeekdayTimer    : 7
  ZWDongle        : 1
  ZWave           : 73
  allowed         : 3
  at              : 8
  autocreate      : 1
  dummy           : 20
  eventTypes      : 1
  notify          : 19
  readingsGroup   : 6
  remotecontrol   : 1
  structure       : 1
  telnet          : 1
  watchdog        : 6
  weblink         : 1
Titel: Antw:keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Januar 2017, 10:18:41
Pushover und GEOFANCY klingt nach Internet, ob die oder andere Schuld sind, kann man hoffentlich mit einem "attr global verbose 5"  eingrenzen.
Titel: Antw:keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: tomspatz am 31 Januar 2017, 10:25:47
ja gewiss, aber es fand scheinbar gar keine Kommunikation statt. Keine Wake up etc. keine Batterie Abfragen. Temperaturen der Fenster Sensoren wurden nicht übertragen, geloggt. Thermostate nicht.
Gerne würde ich das irgendwie eingrenzen.
Mit Hilfe :)
Titel: Antw:keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: MadMax-FHEM am 31 Januar 2017, 11:16:19
Zitat von: tomspatz am 31 Januar 2017, 10:25:47
ja gewiss, aber es fand scheinbar gar keine Kommunikation statt. Keine Wake up etc. keine Batterie Abfragen. Temperaturen der Fenster Sensoren wurden nicht übertragen, geloggt. Thermostate nicht.
Gerne würde ich das irgendwie eingrenzen.
Mit Hilfe :)

Ebend:

ZitatVermutlich setzt du auch ein vom Internet-abhaengiges FHEM-Modul ein, was FHEM zum Absturz oder Blockieren gebracht hat.
Welchen, das kann ich aus den vorliegenden Infos nicht sagen.

Fhem läuft in einem Prozess/Thread (soweit ich weiß), daher: wenn etwas blockierend auf etwas (im Internet) wartet, dann geht GAR NICHTS MEHR. Weil ja blockiert...

Wer dafür verantwortlich ist lässt sich evtl. so:

ZitatPushover und GEOFANCY klingt nach Internet, ob die oder andere Schuld sind, kann man hoffentlich mit einem "attr global verbose 5"  eingrenzen.

finden...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:keine Kommunikation bei ausfall von Internet
Beitrag von: tomspatz am 31 Januar 2017, 17:36:32
Ich versuche ja die Einwände zu verstehen, ABER....
Seid ca. 17.00 Uhr gab es gestern kein Inet mehr. Alles aber auch wirklich alles (fhem) hat da noch einwandfrei funktioniert.
Das Log  ist voll mit allen möglichen Einträgen die auch so passiert sind, Batterie Heizung Fenster auf, Temperaturen, Lichter an und aus, alles bis  23:54:51
Den Internet Ausfall habe ich gar nicht bemerkt hatte nur eine Meldung die "irgendwie" das fhem Update Textfile o.ä. nicht finden konnte also habe ich fhem neu gestartet.
Zu dem Zeitpunkt war unser Inet schon weg daher kam die Meldung.
2017.01.30 17:44:20 0: Server shutdown
2017.01.30 17:44:22 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:

2017.01.30 17:44:22 1: Including fhem.cfg
2017.01.30 17:44:22 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.30 17:44:23 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.30 17:44:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.30 17:44:23 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.30 17:44:23 3: WEBhook: port 8089 opened
2017.01.30 17:44:23 2: eventTypes: loaded 3109 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungBueroAn] device <HeizungReglerBuero> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungBueroAbwesend] device <HeizungReglerBuero> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungBueroAus] device <HeizungReglerBuero> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungWohnzimmerAn] device <HeizungReglerWohnzimmer> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungWohnzimmerAbwesend] device <HeizungReglerWohnzimmer> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungWohnzimmerAus] device <HeizungReglerWohnzimmer> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungSchlafzimmerAn] device <HeizungReglerSchlafzimmer> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungSchlafzimmerAbwesend] device <HeizungReglerSchlafzimmer> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungSchlafzimmerAus] device <HeizungReglerSchlafzimmer> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungBadAn] device <HeizungReglerBad> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungBadAbwesend] device <HeizungReglerBad> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungBadAus] device <HeizungReglerBad> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungKuecheAn] device <HeizungReglerKueche> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungKuecheAbwesend] device <HeizungReglerKueche> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:24 3: [HeizungssteuerungKuecheAus] device <HeizungReglerKueche> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 3: [ZeitschaltuhrLichtWohnzimmerSchrank2A] device <LichtWohnzimmerSchrank2A> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2017.01.30 17:44:25 3: [RolloBadAutomatik] device <RolloBad> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 3: [RolloBueroAutomatik] device <RolloBuero> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 3: [RolloBalkontuerAutomatik] device <RolloBalkontuerWZ> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 3: [RolloKuecheAutomatik] device <RolloKueche> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 3: [RolloSZAutomatik] device <RolloSZ> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:25 3: [RolloWZAutomatik] device <RolloWZ> in fhem not defined, but accepted
2017.01.30 17:44:26 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2017.01.30 17:44:26 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.01.30 17:44:26 1: ZWDongle_0: wrong checksum: received 08, computed bd for 0c000400010a000400070446
2017.01.30 17:44:27 3: ZWDongle_0 device opened
2017.01.30 17:44:28 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2017.01.30 17:44:29 3: Opening RademacherUSB device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RBDR-if00-port0
2017.01.30 17:44:29 3: Setting RademacherUSB serial parameters to 115200,8,N,1
2017.01.30 17:44:29 3: RademacherUSB device opened
2017.01.30 17:44:30 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2017.01.30 17:44:30 3: WARNING: unsupported character in reading $VALUE (not A-Za-z/\d_\.-), notify the dummy module maintainer.
2017.01.30 17:44:31 1: usb create starting
2017.01.30 17:44:31 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.30 17:44:32 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.01.30 17:44:32 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.01.30 17:44:37 1: usb create end
2017.01.30 17:44:37 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.30 17:44:37 0: Server started with 320 defined entities (fhem.pl:13210/2017-01-23 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:22963)
2017.01.30 17:44:40 3: ZWave got config for fibaro/fgs222.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 17:44:40 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.01.30 17:45:20 3: telnetForBlockingFn_1485794720: port 36951 opened
2017.01.30 17:45:21 3: DUOFERN no ACK, request Status
2017.01.30 18:00:57 3: ZWave got config for fibaro/fgk001.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 18:00:58 3: ZWave got config for fibaro/fgwpe.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 18:01:01 3: ZWave set LichtBueroGabi on
2017.01.30 18:01:08 3: ZWave set LichtBueroGabi off
2017.01.30 18:01:14 3: ZWave set LichtBueroGabi on
2017.01.30 18:16:40 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 18:16:46 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 18:19:10 3: ZWave get FensterSchlafzimmerLinks battery
2017.01.30 18:19:53 3: ZWave get FensterKueche battery
2017.01.30 18:25:49 3: ZWave get FensterSchlafzimmerRechts battery
2017.01.30 18:29:16 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 18:29:25 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 18:36:52 3: ZWave set WerkstattZentral on
2017.01.30 18:36:52 3: ZWave set WerkstattZentral on
2017.01.30 18:39:42 3: ZWave set ThermostatWohnzimmer thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 18:39:59 3: ZWave set ThermostatSchlafzimmer thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 18:40:33 3: ZWave set ThermostatBad thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 18:41:38 3: ZWave get FensterBad battery
2017.01.30 18:42:38 3: ZWave set ThermostatWohnzimmer thermostatSetpointSet 22.5 °C
2017.01.30 18:42:45 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 18:42:53 3: ZWave set ThermostatSchlafzimmer thermostatSetpointSet 21.0 °C
2017.01.30 18:43:28 3: ZWave set ThermostatBad thermostatSetpointSet 18.5 °C
2017.01.30 18:43:44 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 18:46:12 3: ZWave get FensterBuero battery
2017.01.30 18:47:54 3: ZWave get TuerKammer battery
2017.01.30 18:50:14 3: ZWave set WerkstattZentral off
2017.01.30 18:51:23 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 18:51:33 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 18:59:58 3: ZWave got config for fibaro/fgs212.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 19:05:34 3: ZWave get BalkontuerWohnzimmer battery
2017.01.30 19:06:32 3: ZWave got config for fibaro/fgpb101.xml from ./FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 19:06:32 3: ZWave get SchalterGabi battery
2017.01.30 19:06:34 3: ZWave set LichtBueroGabi off
2017.01.30 19:07:58 3: ZWave got config for fibaro/fgd212.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 19:08:37 3: ZWave set KuecheArbeitsflaecheLinks_55 on
2017.01.30 19:08:41 3: ZWave set KuecheArbeitsflaecheRechts_56.02 on
2017.01.30 19:11:44 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 19:11:49 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 19:13:50 3: ZWave got config for fibaro/fgfs101zw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 19:13:50 3: ZWave get WasserSensorBad battery
2017.01.30 19:25:56 3: ZWave get FensterKueche battery
2017.01.30 19:26:36 3: ZWave got config for fibaro/fgms-zw5.xml from ./FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 19:26:36 3: ZWave get MotionSensor_01 battery
2017.01.30 19:27:52 3: ZWave get FensterSchlafzimmerLinks battery
2017.01.30 19:29:07 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 19:29:15 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 19:32:17 3: ZWave get FensterSchlafzimmerRechts battery
2017.01.30 19:48:44 3: ZWave get FensterBad battery
2017.01.30 19:52:44 3: ZWave get FensterBuero battery
2017.01.30 19:53:38 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 19:53:42 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 20:03:25 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 20:03:28 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 20:07:38 3: ZWave get TuerKammer battery
2017.01.30 20:18:25 3: ZWave get BalkontuerWohnzimmer battery
2017.01.30 20:31:35 3: ZWave set ThermostatWohnzimmer thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 20:32:00 3: ZWave get FensterKueche battery
2017.01.30 20:34:01 3: ZWave got config for aeotec/minimote.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 20:34:04 3: ZWave got config for aeotec/multisensor6.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 20:34:05 3: ZWave got config for aeotec/hdss_gen5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.30 20:34:32 3: ZWave set ThermostatWohnzimmer thermostatSetpointSet 22.5 °C
2017.01.30 20:36:11 3: ZWave set ThermostatSchlafzimmer thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 20:36:57 3: ZWave set ThermostatKueche thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 20:37:09 3: ZWave set ThermostatBad thermostatSetpointSet 12.0 °C
2017.01.30 20:38:31 3: ZWave get FensterSchlafzimmerLinks battery
2017.01.30 20:38:46 3: ZWave get FensterSchlafzimmerRechts battery
2017.01.30 20:41:10 3: ZWave set LichtBueroGabi on
2017.01.30 20:41:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001326032501FF256e53
2017.01.30 20:44:06 3: ZWave set LichtBueroGabi off
2017.01.30 20:44:06 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001326032501002574b6
2017.01.30 20:44:53 3: ZWave set ThermostatSchlafzimmer thermostatSetpointSet 21.0 °C
2017.01.30 20:45:54 3: ZWave set ThermostatBad thermostatSetpointSet 18.5 °C
2017.01.30 20:46:05 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 20:46:10 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 20:48:41 3: ZWave set ThermostatKueche thermostatSetpointSet 19.5 °C
2017.01.30 20:49:22 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 20:49:28 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 20:58:24 3: ZWave get FensterBad battery
2017.01.30 20:59:16 3: ZWave get FensterBuero battery
2017.01.30 21:17:16 3: ZWave get TuerKammer battery
2017.01.30 21:23:03 3: ZWave get WasserSensorKueche battery
2017.01.30 21:25:38 3: ZWave get MotionSensor_01 battery
2017.01.30 21:35:07 3: ZWave get BalkontuerWohnzimmer battery
2017.01.30 21:37:09 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130802840825e7a1
2017.01.30 21:42:48 3: ZWave get FensterKueche battery
2017.01.30 21:45:14 3: ZWave get FensterSchlafzimmerRechts battery
2017.01.30 21:45:58 3: ZWave get FensterSchlafzimmerLinks battery
2017.01.30 21:57:52 3: ZWave set LichtKammer on
2017.01.30 21:57:58 3: ZWave set LichtKammer off
2017.01.30 21:59:58 3: ZWave set DimmerSchlafzimmer off
2017.01.30 22:04:57 3: ZWave get FensterBad battery
2017.01.30 22:05:49 3: ZWave get FensterBuero battery
2017.01.30 22:25:46 3: ZWave get TuerKammer battery
2017.01.30 22:30:10 3: ZWave set ThermostatBuero thermostatSetpointSet 19.0 °C
2017.01.30 22:30:49 3: ZWave set ThermostatBad thermostatSetpointSet 17.5 °C
2017.01.30 22:31:18 3: ZWave set ThermostatKueche thermostatSetpointSet 18.0 °C
2017.01.30 22:32:16 3: ZWave set ThermostatWohnzimmer thermostatSetpointSet 21.0 °C
2017.01.30 22:32:19 3: ZWave set ThermostatSchlafzimmer thermostatSetpointSet 18.0 °C
2017.01.30 22:38:09 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001308028408256a2c
2017.01.30 22:41:00 3: ZWave get BalkontuerWohnzimmer battery
2017.01.30 22:48:49 3: ZWave get FensterKueche battery
2017.01.30 22:51:43 3: ZWave get FensterSchlafzimmerRechts battery
2017.01.30 22:52:37 3: ZWave get FensterSchlafzimmerLinks battery
2017.01.30 23:11:30 3: ZWave get FensterBad battery
2017.01.30 23:12:20 3: ZWave get FensterBuero battery
2017.01.30 23:24:39 3: ZWave get MotionSensor_01 battery
2017.01.30 23:31:21 3: ZWave get TuerKammer battery
2017.01.30 23:46:50 3: ZWave get BalkontuerWohnzimmer battery
2017.01.30 23:54:51 3: ZWave get FensterKueche battery


So und ab Mitternacht:
2017.01.31 00:00:01 2: Deleting fhem-2017-01-25.log
2017.01.31 08:00:00 3: Sonnenauf: HASH(0x1


Irgendetwas mit Mitternacht sollte es zu tun haben.  :-\