Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Zusammen,
ich baue im Moment Zeitsteuerungen in meine fhem.cfg ein.
Veränderungen des at in Verbindung mit sunset_rel, sunrise_rel, vor
allem wenn ich Parameter innerhalb von sunset_rel, sunrise_rel
verändere, werden durch ein rereadcfg nicht aktuallisiert. Die neuen
Zeiten sehe ich erst nach einem restart. Gibt es eine andere
Möglichkeit die Parameter zur Laufzeit zu aktuallisieren?
Grüße Jörg
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Die neuen Zeiten sehe ich erst nach einem restart.
Stimmt, war ein bug, habs gefixed und eingecheckt.
> Gibt es eine andere Möglichkeit die Parameter zur Laufzeit zu aktuallisieren?
Ja, mit
modify name timespec command
oder
modify name timespec
oder in FHEMWEB Details auf DEF klicken.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Rudolf,
danke Dir.
Grüße
Jörg
On 10 Nov., 14:49, Rudolf Koenig wrote:
> > Die neuen Zeiten sehe ich erst nach einem restart.
>
> Stimmt, war ein bug, habs gefixed und eingecheckt.
>
> > Gibt es eine andere M glichkeit die Parameter zur Laufzeit zu aktuallisieren?
>
> Ja, mit
> modify name timespec command
> oder
> modify name timespec
> oder in FHEMWEB Details auf DEF klicken.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com