FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: rizo am 04 Februar 2017, 18:57:43

Titel: Lightscene set cmd Problem
Beitrag von: rizo am 04 Februar 2017, 18:57:43
Hallo liebe Gemeinde,

ich habe meinen Homestatus mit Lightscene gestaltet. Dort habe ich away, home, sleep, holiday definiert.

Wenn Status away ist habe ich bei den Rollläden set cmd sleep 3600 ; set Rollläden off. Das klappt ja auch alles, nur gibt es ein Problem.

Folgendes:

Wenn ich away bin, aber vor 1 Stunde wieder da bin, fährt Fhem trotzdem die Rollläden nach 1 Stunde runter. Obwohl Status Home ist. Könnt ihr mir helfen, wie man es ändern muss?

Fhem soll die Rollläden nach 1 Stunde Status away runterfahren,aber wenn Status Home vorher eintritt eben nicht. Hoffe ich konnte gut genug schildern was ich möchte.
Titel: Antw:Lightscene set cmd Problem
Beitrag von: AndreasR am 04 Februar 2017, 23:33:46
Hallo Rizzo,

ich glaube das kann Lightscene nicht da es die beiden Befehle einfach dumm nacheinander abarbeitet und ja nicht abbricht wenn sich dein Status ändert.
Ich würde versuchen im lightscene ein doif anzustossen das diesen Job übernimmt bzw. abricht wenn der Status sich von away auf sonstwas verändert hat.

Gruß
Andreas
 
Titel: Antw:Lightscene set cmd Problem
Beitrag von: justme1968 am 04 Februar 2017, 23:38:09
nimm ein benanntes sleep und breche es ab.
Titel: Antw:Lightscene set cmd Problem
Beitrag von: rizo am 05 Februar 2017, 09:34:01
Zitat von: justme1968 am 04 Februar 2017, 23:38:09
nimm ein benanntes sleep und breche es ab.

Wie meinst Du das genau? Sry brauch ein wenig mehr Erklärung.
Titel: Antw:Lightscene set cmd Problem
Beitrag von: justme1968 am 05 Februar 2017, 11:07:11
schau dir in der commandref die kommandos sleep und cancel an.
Titel: Antw:Lightscene set cmd Problem
Beitrag von: rizo am 05 Februar 2017, 13:33:29
Zitat von: justme1968 am 05 Februar 2017, 11:07:11
schau dir in der commandref die kommandos sleep und cancel an.

Ok hab ich gemacht.

D.h. heißt jetzt für mich, wenn ich away bin und der ja noch sleep ... hat und ich status home habe und dort bei Rollläden cancel sleep Rolläden schreibe ist das richtig?