FHEM Forum

FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: StefanStrobel am 06 Februar 2017, 19:08:35

Titel: TFA 30.3147 zum Wassermelder umbauen
Beitrag von: StefanStrobel am 06 Februar 2017, 19:08:35
Hallo,

Wer auf der Suche nach einem billigen Wassermelder ist, könnte z.B. einen Temeratursensor umfunktionieren. Die Idee ist nicht neu, aber für den 30.3147 habe ich bisher keine Anleitung gefunden, daher hier meine Beschreibung:

Das Gehäuse konnte ich mit einem Messer einfach aufschneiden. Drin ist eine kleine Platine, auf der ein SMD Heissleiter aufgelötet ist. Wenn man den herauslötet und statt dessen eine billige Kontaktplatine mit zwei Adern anschließt und auf dieser noch einen 100k Widerstand parallel anlötet, ist der Wassermelder fertig.
Der Sensor meldet im trockenen Zustand -27 Grad und bei Nässe steigt die "Temperatur" in den + Bereich.
Empfangen wir das ganze mit einem Jeelink. Mit einem DOIF kann man dann einfach Alarm auslösen.

Gruss
    Stefan