Hallo,
ich wollte heute meinen ersten Zwave-Bewegungsmelder in Betrieb nehmen, hab ihn per Secure eingebunden und seither schaffe ich es nicht, auch nur irgendwelche Daten außer der Vibrationswarnung zu bekommen.
Der Sensor ist per USB angeschlossen, ich habe WakeUp aus classes entfernt und fhem bereits mehrfach neugestartet und zwischendurch auf aktuellen Stand gebracht. Das einzige Mal, dass der Sensor Daten sendete, war direkt nach der Inklusion. Seither reagiert er nur auf Schütteln.
Internals:
DEF d054ae9f 43
IODev ZWave_Stick_UZB
LASTInputDev ZWave_Stick_UZB
MSGCNT 48
NAME MS_BZ_MotionBad
NR 355
STATE configOnTime 10
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
ZWave_Stick_UZB_MSGCNT 48
ZWave_Stick_UZB_RAWMSG 0004042b0b7105000000ff0703000000
ZWave_Stick_UZB_TIME 2017-02-06 21:58:16
homeId d054ae9f
isWakeUp
lastMsgSent 1486414511.30843
nodeIdHex 2b
Readings:
2017-02-06 21:58:16 alarm HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 000000
2017-02-06 21:40:12 configBatteryReportingThreshold 10
2017-02-06 21:40:12 configCommandOptions BasicSetDefault
2017-02-06 21:40:13 configEnableDisableLockConfiguration Disable
2017-02-06 21:40:13 configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
2017-02-06 21:40:13 configGroup1Interval 30
2017-02-06 21:40:13 configGroup1Reports 241
2017-02-06 21:40:13 configGroup2Interval 3600
2017-02-06 21:40:14 configGroup2Reports 0
2017-02-06 21:40:14 configGroup3Interval 3600
2017-02-06 21:40:15 configGroup3Reports 0
2017-02-06 21:40:15 configHumidityCalibration 0
2017-02-06 21:40:15 configHumidityReportingThreshold 10
2017-02-06 21:40:15 configLowBattery 20
2017-02-06 21:40:15 configLowTempAlarm Disabled
2017-02-06 21:40:15 configLuminanceCalibration 0
2017-02-06 21:40:16 configLuminanceReportingThreshold 100
2017-02-06 21:53:42 configOnTime 10
2017-02-06 21:40:17 configReportingThreshold Disabled
2017-02-06 21:40:17 configTemperatureCalibration 1
2017-02-06 21:40:17 configTemperatureReportingThreshold 5121
2017-02-06 21:40:17 configUVReportingThreshold 2
2017-02-06 21:40:18 configUltravioletCalibration 0
2017-02-06 21:40:18 configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
2017-02-06 21:52:46 config_9 0
2017-02-06 21:00:21 humidity 52 %
2017-02-06 21:00:22 luminance 195 Lux
2017-02-06 21:08:51 model Aeotec MultiSensor 6
2017-02-06 21:08:51 modelConfig aeotec/multisensor6.xml
2017-02-06 21:08:51 modelId 0086-0002-0064
2017-02-06 21:53:27 state configOnTime 10
2017-02-06 21:00:21 temperature 18.6 C
2017-02-06 21:55:11 timeToAck 0.056
2017-02-06 21:55:11 transmit OK
2017-02-06 21:00:22 ultraviolet 0 UV
2017-02-06 21:55:11 version Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
Attributes:
IODev ZWave_Stick_UZB
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
room ZWave
verbose 3
So sieht es aus, wenn ich den Sensor schüttele:
2017.02.06 22:04:24 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004001606310504221291 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:24 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:24 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004001606310504221291
2017.02.06 22:04:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504221291 CB:00
2017.02.06 22:04:25 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004001606310504220ec1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:25 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:25 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004001606310504220ec1
2017.02.06 22:04:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504220ec1 CB:00
2017.02.06 22:04:26 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004001606310504221400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:26 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:26 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004001606310504221400
2017.02.06 22:04:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504221400 CB:00
2017.02.06 22:04:33 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004042b0b7105000000ff0703000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:33 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:33 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004042b0b7105000000ff0703000000
2017.02.06 22:04:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2b ARG:0b7105000000ff0703000000 CB:04
Kann mir jemand helfen, wie ich vom Sensor regelmäßig Temp, Feuchtigkeit und Licht bekommt und vor allem Bewegungsdaten?
Danke
Michael
Das Ding hat mir keine Ruhe gelassen, so dass ich weiter rum gesucht hab.
Warum auch immer scheint das Gerät bei der Inklusion nicht die Assoziation zum Dongle eingerichtet zu haben. Ich konnte zwar mit dem Sensor kommunizieren und Parameter lesen/setzen, aber es kam sonst nix. Dann hab ich ein
set MS_BZ_MotionBad associationAdd 1 1
ausgeführt und seither läuft alles. Manchmal ist Zwave echt merkwürdig.
Gruß
Michael