Hallo zusammen,

ich übertrage unter anderem auch die Temperaturwerte mittels homebridge.
Bei sortieren der Werte ist mir aufgefallen, dass die Außentemperatur "keine Antwort" liefert.

Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass alle Werte bis 0 übertragen werden, unter Null erscheint die oben genannte Fehlermeldung.
Mein Device mit dem ich das mapping mache zeigt folgendes Log: 2017-02-08 16:54:51 S7_ARead Temperatur_Aussen -5
Das homebridgeMapping sieht wie folgt aus: CurrentTemperature=Temperatur_Aussen:state
Wenn ich das Mapping ändere nach CurrentTemperature=Temperatur_Aussen:.* wird bei negativen Werten der Wert 0 angezeigt.

Kann mir das bitte jemand erklären?

Dankeschön
Martin
Titel: Antw:Übertagen von negativen Werte homebridge funktioniert nicht
Beitrag von: justme1968 am 08 Februar 2017, 17:30:35
in homekit ist der default für den minimum wert bei temperaturen 0. wenn du weniger anzeigen willst musst du das im mapping überschreiben:CurrentTemperature=Temperatur_Aussen:state,minValue=-30

ZitatCurrentTemperature=Temperatur_Aussen:.*
das ist sinnlos und macht irgendeinen blödsinn.
Titel: Antw:Übertagen von negativen Werte homebridge funktioniert nicht
Beitrag von: martin2day am 08 Februar 2017, 18:22:54
Danke für die schnelle Hilfe. So funktioniert es wie es soll! :-)