Hallo,
seit Neustem spinnt meine Heizungssteuerung.
Kurz zu meinem Aufbau.
Ich habe FHEM auf einem Raspy3 laufen.
In 4 Räumen gibt es jeweils 1 Homematic Wandthermostat und einen Heizungsregler.
Angesprochen werden sie seit ca. 4 Monaten über das HMUART-Modul, vorher über meinen HMLAN.
Die Thermostate sind alle auf Manuell und bekommen ihre Temperaturen über das Modul Heating Control, wobei es eine Absenkung gibt, wenn ich nicht da bin (ziemlich genau nach dem FHEM-Wiki gebaut)
Nun zu meinem Problem.
Bisher hat das alles einwandfrei funktioniert, bis mir vor ca. 2 Wochen aufgefallen ist, das die Temperaturen der Regler manchmal nicht mit den Temperaturen im Modul Heating Control bzw. der Absenkung überein stimmen, sondern die alte Temperatur wieder eingestellt war.
Bisher wurden die Temperaturen immer an meine Wandthermostate übergeben und diese haben die Temperatur dann an die Regler übergeben. Ich habe dann angenommen, das durch das gelegentliche Aufwachen der Regler die Temperatur nicht übergeben wurde und daher die alte Temperatur wieder gesetzt wurde.
Aus diesem Grund habe ich gestern sowohl die Absenkung, als auch die Heizprogramme so geändert, das die Temperaturen direkt an die Regler übergeben werden und die Thermostate die Wunschtemperatur dann durch das Pairen mitbekommen.
Leider hat auch das nicht geholfen.
In den Logs ist mir nun eben aufgefallen, das es vielleicht an den Wandthermostaten liegen könnte. Normalerweise steht dort bei einer Temperaturänderung bei beiden Geräten die neue Wunschtemperatur. Wenn die Fehler auftreten, fehlt aber das Log des Wandthermostats. Zudem ist mir eben aufgefallen, das bei dem fraglichen Thermostat noch "CMD pending" stand.
Ob das bei den anderen Malen auch so war, kann ich nicht sagen.
Es ist aber nicht immer das Gleiche Thermostat, es wechselt.
Zudem ist es natürlich auch nicht immer, sondern vielleicht 1x am Tag.
An den Entfernungen kann es auch nicht liegen, die RSSI-Werte liegen bei max. -51.
Hat jemand eine Idee? Sollte ich meinen alten HMLAN wieder aktivieren?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Tino
Moin Tino,
hast dem neuen IO auch die alte HmID gegeben. Der HMUART hat ja eine eigene HmID und auf die sind deine Devices nicht gepairt.
Am einfachsten macht man sich das mit einer VCCU. Der gibts die die HmID, des alten HMLAN und trägst den HMUART nur als IODevice ein. Dann sollte das alles wieder wie vorher funktionieren.
Gruß,
Stephan
Zitat von: budy am 08 Februar 2017, 21:53:53
Moin Tino,
hast dem neuen IO auch die alte HmID gegeben. Der HMUART hat ja eine eigene HmID und auf die sind deine Devices nicht gepairt.
Am einfachsten macht man sich das mit einer VCCU. Der gibts die die HmID, des alten HMLAN und trägst den HMUART nur als IODevice ein. Dann sollte das alles wieder wie vorher funktionieren.
Gruß,
Stephan
Hi Stephan,
VCCU ist bereits eingerichtet und HMUART wurde in die IOList eingetragen. Laut Wiki ist nach dem Anlegen der VCCU das Attribut IODev nicht mehr nötig.
Lief ja auch alles über mehrere Monate. Nur jetzt zickt es etwas rum.
Könnte es an der Batteriespannung liegen?
Ich verwende in den Wandthermostaten Enelope-Akkus. Laut FHEM haben die Thermostate 2,6V (die sind auch stabil seit 2 Wochen), aber im Display ist schon die Batteriewarnung an.
Viele Grüße
Tino
Moin Timo,
ich meinte auch nicht das IODev im Device, sondern nur dem HMUART als IODevice zur VCCU, aber das hast du ja offenbar gemacht.
Ich habe selber keine Wandthermostate im Einsatz, deswegen kann ich zur Akku-Spannung nchts sagen.
Am besten wären mal Listings der VCCU und eines der problematischen Devices...
Gruß,
Stephan
Guten Morgen :)
irritierenderweise scheint es im Moment wieder besser zu laufen. Habe seit 2 Tagen keine Sprünge mehr gemerkt.
Das Einzige, was ich noch geändert habe, ist bei allen Geräten die IOGroup zu bearbeiten, sodass ich kein favoritisiertes Gerät dort eingetragen habe, sondern nur die VCCU.
Hier die Listings der Geräte und der VCCU. Vielleicht ist da ja trotzdem noch ein Bock drin, den jemand findet.
VCCU
Internals:
DEF 29A3AB
IODev HMLAN1
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 4
NAME vccu
NOTIFYDEV global
NR 81
NTFY_ORDER 50-vccu
STATE HMLAN1:disconnected,myHmUART:ok,
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,myHmUART
channel_01 vccu_Btn1
myHmUART_MSGCNT 4
myHmUART_RAWMSG 050000559CA6102C2CF71C18E00601238E
myHmUART_RSSI -85
myHmUART_TIME 2017-02-10 13:34:10
Readings:
2016-10-13 20:50:48 CommandAccepted yes
2016-10-13 09:15:24 recentStateType ack
2017-02-07 17:38:58 state HMLAN1:disconnected,myHmUART:ok,
2017-02-06 16:45:38 trigLast WZ.Schalter_Btn_06:short
2017-02-06 01:00:28 trig_SZ.SChalter_Btn_01 Short_15
2017-01-23 21:30:23 trig_SZ.SChalter_Btn_02 Short_2
2017-01-23 21:28:31 trig_SZ.SChalter_Btn_03 Short_3
2017-02-02 15:25:31 trig_WZ.Schalter_Btn_01 Short_12
2017-01-28 21:56:03 trig_WZ.Schalter_Btn_02 Short_15
2017-02-01 19:33:02 trig_WZ.Schalter_Btn_03 Short_19
2017-02-02 14:28:01 trig_WZ.Schalter_Btn_04 Short_21
2017-02-01 20:58:56 trig_WZ.Schalter_Btn_05 Short_23
2017-02-06 16:45:38 trig_WZ.Schalter_Btn_06 Short_47
2015-07-31 22:20:13 unknown_1C1290 received
2016-04-24 13:30:58 unknown_1C18E0 received
2016-07-05 21:11:49 unknown_228E26 received
2015-12-08 11:46:26 unknown_28A6E1 received
2015-02-15 15:58:22 unknown_2A833E received
2017-02-10 13:34:10 unknown_2C2CF7 received
2016-10-12 07:15:55 unknown_2C3E3E received
2016-04-08 09:10:35 unknown_2E3C3E received
2015-02-17 19:12:26 unknown_2EA1D7 received
2015-02-17 19:58:10 unknown_303DE9 received
2015-02-17 19:36:46 unknown_3058A9 received
2015-02-17 17:36:57 unknown_3058C1 received
2016-08-29 18:06:38 unknown_43C7D4 received
2017-01-23 21:15:49 unknown_4E9C67 received
2017-01-23 19:05:49 unknown_4E9C72 received
2015-12-08 11:35:03 unknown_529043 received
Helper:
HM_CMDNR 73
mId FFF0
rxType 1
Ack:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
vccu vccu
ioList:
HMLAN1
myHmUART
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
vrt 1
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOList HMLAN1,myHmUART
IOgrp vccu
expert 2_full
model CCU-FHEM
room Technik
subType virtual
webCmd virtual:update
Wohnzimmer Wandthermostat
Internals:
DEF 3058B8
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 4470
NAME WZ.Wandthermostat
NOTIFYDEV global
NR 25
NTFY_ORDER 50-WZ.Wandthermostat
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ.Wandthermostat_Weather
channel_02 WZ.Wandthermostat_Climate
channel_03 WZ.Wandthermostat_WindowRec
channel_06 WZ.Wandthermostat_remote
channel_07 WZ.Wandthermostat_SwitchTr
lastMsg No:B6 - t:70 s:3058B8 d:000000 00BE26
myHmUART_MSGCNT 4470
myHmUART_RAWMSG 05000034B684703058B800000000BE26
myHmUART_RSSI -52
myHmUART_TIME 2017-02-11 11:27:59
protCondBurst on
protLastRcv 2017-02-11 11:27:59
protResnd 1 last_at:2017-02-10 17:39:39
protSnd 60 last_at:2017-02-11 08:00:00
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART avg:-53.56 lst:-52 cnt:4470 min:-68 max:-48
rssi_myHmUART min:-52 max:-45 avg:-48.75 lst:-50 cnt:29
Readings:
2017-02-07 19:45:51 Activity alive
2017-02-11 08:00:00 CommandAccepted yes
2017-02-07 19:45:51 D-firmware 1.1
2017-02-07 19:45:51 D-serialNr LEQ1214931
2016-12-04 19:23:28 PairedTo 0x29A3AB
2015-02-03 22:23:23 R-btnLock off
2015-02-03 22:23:23 R-burstRx on
2015-02-03 22:23:23 R-cyclicInfoMsg on
2016-03-20 14:18:05 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-02-03 22:23:23 R-globalBtnLock off
2015-02-03 22:23:23 R-localResDis off
2015-02-03 22:23:23 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2015-02-03 22:23:23 R-modusBtnLock off
2015-02-03 22:23:23 R-pairCentral 0x29A3AB
2017-02-11 11:10:34 battery ok
2017-02-11 11:10:34 batteryLevel 2.6
2017-02-11 11:10:34 desired-temp 19.0
2017-02-11 11:10:34 measured-temp 19.0
2016-12-04 19:23:23 powerOn 2016-12-04 19:23:23
2016-12-04 19:23:23 recentStateType info
2017-02-11 08:00:01 state CMDs_done
2016-12-04 19:23:25 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 182
PONtest 1
cSnd 1129A3AB3058B8860422,1129A3AB3058B8860426
mId 00AD
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
Ack:
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +3058B8,00,00,00
nextSend 1486808879.94335
rxt 0
vccu vccu
p:
3058B8
00
00
00
Mrssi:
mNo B6
Io:
myHmUART -50
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
Rspwait:
Rspwaitsec:
cmd As0C11A01129A3AB3058B8860427
mNo 11
reSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -53.5677852348993
cnt 4470
lst -52
max -48
min -68
Myhmuart:
avg -48.7586206896552
cnt 29
lst -50
max -45
min -52
Shregw:
07 02
Tmpl:
Attributes:
DbLogExclude measured-temp,desired-temp
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 1_on
firmware 1.1
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Wohnzimmer
serialNr LEQ1214931
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Wohnzimmer Regler
Internals:
CHANGED
DEF 2EA243
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 2211
NAME WZ.Heizung
NOTIFYDEV global
NR 41
NTFY_ORDER 50-WZ.Heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ.Heizung_Weather
channel_02 WZ.Heizung_Climate
channel_03 WZ.Heizung_WindowsRec
channel_04 WZ.Heizung_Clima
channel_05 WZ.Heizung_ClimaTeam
channel_06 WZ.Heizung_remite
lastMsg No:03 - t:10 s:2EA243 d:000000 0A98BE0F0F40
myHmUART_MSGCNT 2211
myHmUART_RAWMSG 050000260386102EA2430000000A98BE0F0F40
myHmUART_RSSI -38
myHmUART_TIME 2017-02-11 11:28:57
protLastRcv 2017-02-11 11:28:57
protSnd 88 last_at:2017-02-11 08:02:33
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART lst:-38 avg:-38.28 cnt:2211 min:-44 max:-34
rssi_myHmUART avg:-47.44 lst:-51 cnt:56 min:-51 max:-44
Helper:
Dblog:
Actuator:
Logdb:
TIME 1486808111.84997
VALUE 15
Desired-temp:
Logdb:
TIME 1486805922.83015
VALUE 19.0
Measured-temp:
Logdb:
TIME 1486806395.45366
VALUE 19.1
Readings:
2017-02-07 17:38:52 Activity alive
2017-02-11 08:02:32 CommandAccepted yes
2015-02-07 20:32:42 D-firmware 1.3
2015-02-07 20:32:42 D-serialNr LEQ0865706
2017-01-08 19:09:38 PairedTo 0x29A3AB
2015-02-05 22:34:49 R-backOnTime 10 s
2015-02-05 22:34:49 R-btnLock off
2015-02-05 22:34:49 R-burstRx on
2015-02-05 22:34:49 R-cyclicInfoMsg on
2016-12-29 23:56:24 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-01-08 19:09:38 R-globalBtnLock on
2015-02-05 22:34:49 R-localResDis off
2015-02-05 22:34:49 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-02-05 22:34:49 R-modusBtnLock off
2015-02-05 22:34:49 R-pairCentral 0x29A3AB
2017-02-11 11:28:57 actuator 15
2017-02-11 11:28:57 battery ok
2017-02-11 11:28:57 batteryLevel 3
2015-04-03 16:40:50 controlMode manual
2017-02-11 11:28:57 desired-temp 19.0
2017-02-11 11:28:57 measured-temp 19.0
2017-02-11 11:28:57 motorErr ok
2017-01-02 12:05:14 powerOn 2017-01-02 12:05:14
2017-01-02 12:05:14 recentStateType info
2017-02-11 08:02:33 state CMDs_done
2017-02-11 07:49:51 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 3
PONtest 1
cSnd 1129A3AB2EA243860426,1129A3AB2EA243860426
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +2EA243,00,00,00
nextSend 1486808937.11669
rxt 2
vccu vccu
p:
2EA243
00
00
00
Mrssi:
mNo 03
Io:
myHmUART -36
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -38.2840343735866
cnt 2211
lst -38
max -34
min -44
Myhmuart:
avg -47.4464285714286
cnt 56
lst -51
max -44
min -51
Shregw:
07 04
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading measured-temp:0.2,batteryLevel:0.1,actuator:1,desired-temp:0.5
expert 1_on
firmware 1.3
group Heizung
model HM-CC-RT-DN
room Wohnzimmer
serialNr LEQ0865706
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Küche Wandthermostat
Internals:
DEF 303DE9
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 4578
NAME Kueche.Wandthermostat
NOTIFYDEV global
NR 119
NTFY_ORDER 50-Kueche.Wandthermostat
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Kueche.Wandthermostat_Weather
channel_02 Kueche.Wandthermostat_Climate
channel_03 Kueche.Wandthermostat_WindowRec
channel_06 Kueche.Wandthermostat_remote
channel_07 Kueche.Wandthermostat_SwitchTr
lastMsg No:7C - t:70 s:303DE9 d:000000 00B02B
myHmUART_MSGCNT 4578
myHmUART_RAWMSG 050000297C8470303DE900000000B02B
myHmUART_RSSI -41
myHmUART_TIME 2017-02-11 11:28:57
protCondBurst on
protLastRcv 2017-02-11 11:28:57
protResnd 1 last_at:2017-02-09 14:09:43
protSnd 28 last_at:2017-02-11 10:00:00
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART min:-46 max:-36 avg:-40.96 lst:-41 cnt:4578
rssi_myHmUART min:-42 max:-35 avg:-38.13 lst:-37 cnt:15
Readings:
2017-02-07 17:38:52 Activity alive
2017-02-11 10:00:00 CommandAccepted yes
2016-02-05 13:28:55 D-firmware 1.1
2016-02-05 13:28:55 D-serialNr LEQ1215094
2016-12-03 11:03:52 PairedTo 0x29A3AB
2015-02-17 19:59:36 R-btnLock off
2015-02-17 19:59:36 R-burstRx on
2015-02-17 19:59:36 R-cyclicInfoMsg on
2016-03-20 17:31:06 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-02-17 19:59:36 R-globalBtnLock off
2015-02-17 19:59:36 R-localResDis off
2015-02-17 19:59:36 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2015-02-17 19:59:36 R-modusBtnLock off
2015-02-17 19:59:36 R-pairCentral 0x29A3AB
2017-02-11 11:28:45 battery ok
2017-02-11 11:28:45 batteryLevel 2.6
2017-02-11 11:28:45 desired-temp 17.0
2017-02-11 11:28:45 measured-temp 17.6
2016-12-03 11:03:47 powerOn 2016-12-03 11:03:47
2016-12-03 11:03:47 recentStateType info
2017-02-11 10:00:00 state CMDs_done
2016-12-03 11:03:49 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 124
PONtest 1
cSnd 1129A3AB303DE9860423,1129A3AB303DE9860422
mId 00AD
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
Ack:
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +303DE9,00,00,00
nextSend 1486808937.11669
rxt 0
vccu vccu
p:
303DE9
00
00
00
Mrssi:
mNo 7C
Io:
myHmUART -39
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -40.960244648318
cnt 4578
lst -41
max -36
min -46
Myhmuart:
avg -38.1333333333333
cnt 15
lst -37
max -35
min -42
Shregw:
07 02
Tmpl:
Attributes:
DbLogExclude measured-temp,desired-temp
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_on
firmware 1.1
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Küche
serialNr LEQ1215094
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Küche Regler
Internals:
DEF 2EA301
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 2178
NAME Kueche.Heizung
NOTIFYDEV global
NR 56
NTFY_ORDER 50-Kueche.Heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Kueche.Heizung_Weather
channel_02 Kueche.Heizung_Climate
channel_03 Kueche.Heizung_WindowRec
channel_04 Kueche.Heizung_Clima
channel_05 Kueche.Heizung_ClimaTeam
channel_06 Kueche.Heizung_remote
lastMsg No:13 - t:10 s:2EA301 d:000000 0A88B00F0040
myHmUART_MSGCNT 2178
myHmUART_RAWMSG 0500002C1386102EA3010000000A88B00F0040
myHmUART_RSSI -44
myHmUART_TIME 2017-02-11 11:30:57
protLastRcv 2017-02-11 11:30:57
protSnd 46 last_at:2017-02-11 10:00:09
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART lst:-44 avg:-45.15 cnt:2178 min:-70 max:-42
rssi_myHmUART avg:-51.53 lst:-52 cnt:28 min:-53 max:-50
Helper:
Dblog:
Actuator:
Logdb:
TIME 1486805922.58416
VALUE 0
Desired-temp:
Logdb:
TIME 1486805922.55893
VALUE 17.0
Measured-temp:
Logdb:
TIME 1486809057.26668
VALUE 17.6
Readings:
2017-02-07 17:38:52 Activity alive
2017-02-11 10:00:09 CommandAccepted yes
2015-03-22 11:16:43 D-firmware 1.4
2015-03-22 11:16:43 D-serialNr LEQ0865896
2016-12-02 15:28:21 PairedTo 0x29A3AB
2015-02-07 12:03:52 R-backOnTime 10 s
2015-02-07 12:03:52 R-btnLock off
2015-02-07 12:03:52 R-burstRx on
2015-02-07 12:03:52 R-cyclicInfoMsg on
2016-12-02 15:28:21 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-02-07 12:03:52 R-globalBtnLock off
2015-02-07 12:03:52 R-localResDis off
2015-02-07 12:03:52 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-02-07 12:03:52 R-modusBtnLock off
2015-02-07 12:03:52 R-pairCentral 0x29A3AB
2017-02-11 11:30:57 actuator 0
2017-02-11 11:30:57 battery ok
2017-02-11 11:30:57 batteryLevel 3
2017-02-06 16:25:42 controlMode manual
2017-02-11 11:30:57 desired-temp 17.0
2017-02-11 11:30:57 measured-temp 17.6
2017-02-11 11:30:57 motorErr ok
2016-12-02 15:26:15 powerOn 2016-12-02 15:26:15
2016-12-02 15:26:15 recentStateType info
2017-02-11 10:00:10 state CMDs_done
2017-02-10 19:21:39 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 19
cSnd 1129A3AB2EA301860422,1129A3AB2EA301860422
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +2EA301,00,00,00
nextSend 1486809057.33666
rxt 2
vccu vccu
p:
2EA301
00
00
00
Mrssi:
mNo 13
Io:
myHmUART -42
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -45.1593204775023
cnt 2178
lst -44
max -42
min -70
Myhmuart:
avg -51.5357142857143
cnt 28
lst -52
max -50
min -53
Shregw:
07 04
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading measured-temp:0.2,batteryLevel:0.2,actuator:1,desired-temp:0.5
expert 1_on
firmware 1.4
group Heizung
model HM-CC-RT-DN
room Küche
serialNr LEQ0865896
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Bad Wandthermostat
Internals:
DEF 3058A9
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 4685
NAME Bad.Wandthermostat
NOTIFYDEV global
NR 113
NTFY_ORDER 50-Bad.Wandthermostat
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Bad.Wandthermostat_Weather
channel_02 Bad.Wandthermostat_Climate
channel_03 Bad.Wandthermostat_WindowRec
channel_06 Bad.Wandthermostat_remote
channel_07 Bad.Wandthermostat_SwitchTr
lastMsg No:F1 - t:70 s:3058A9 d:000000 00C531
myHmUART_MSGCNT 4685
myHmUART_RAWMSG 05000035F184703058A900000000C531
myHmUART_RSSI -53
myHmUART_TIME 2017-02-11 11:30:21
protCondBurst on
protLastRcv 2017-02-11 11:30:21
protResnd 2 last_at:2017-02-10 06:00:03
protSnd 106 last_at:2017-02-11 07:30:00
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART lst:-53 avg:-51.07 cnt:4685 min:-65 max:-47
rssi_myHmUART cnt:20 lst:-46 avg:-47.65 max:-45 min:-51
Readings:
2017-02-07 17:38:52 Activity alive
2017-02-11 09:51:33 CommandAccepted yes
2015-02-18 20:14:10 D-firmware 1.1
2015-02-18 20:14:10 D-serialNr LEQ1214953
2017-02-08 19:33:29 PairedTo 0x29A3AB
2015-02-17 19:38:31 R-btnLock off
2015-02-17 19:38:31 R-burstRx on
2015-02-17 19:38:31 R-cyclicInfoMsg on
2016-04-24 19:22:46 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-02-17 19:38:31 R-globalBtnLock off
2015-02-17 19:38:31 R-localResDis off
2015-02-17 19:38:31 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2015-02-17 19:38:31 R-modusBtnLock off
2015-02-17 19:38:31 R-pairCentral 0x29A3AB
2017-02-11 11:25:34 battery ok
2017-02-11 11:25:34 batteryLevel 2.6
2017-02-11 11:25:34 desired-temp 18.0
2017-02-11 11:25:34 measured-temp 19.7
2016-12-14 15:16:51 powerOn 2016-12-14 15:16:51
2016-12-14 15:16:51 recentStateType info
2017-02-11 07:30:00 state CMDs_done
2016-12-14 15:16:53 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 241
PONtest 1
cSnd 1129A3AB3058A9860422,1129A3AB3058A9860428
mId 00AD
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
Ack:
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +3058A9,00,00,00
nextSend 1486809021.49436
rxt 0
vccu vccu
p:
3058A9
00
00
00
Mrssi:
mNo F1
Io:
myHmUART -51
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
Rspwait:
Rspwaitsec:
cmd As0C36A01129A3AB3058A9860428
mNo 36
reSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -51.070864461046
cnt 4685
lst -53
max -47
min -65
Myhmuart:
avg -47.65
cnt 20
lst -46
max -45
min -51
Shregw:
07 02
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
DbLogExclude measured-temp,desired-temp
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_on
firmware 1.1
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Bad
serialNr LEQ1214953
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Bad Regler
Internals:
CHANGED
DEF 2EA23C
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 2192
NAME Bad.Heizung
NOTIFYDEV global
NR 48
NTFY_ORDER 50-Bad.Heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Bad.Heizung_Weather
channel_02 Bad.Heizung_Climate
channel_03 Bad.Heizung_WindowRec
channel_04 Bad.Heizung_Clima
channel_05 Bad.Heizung_ClimaTeam
channel_06 Bad.Heizung_remote
lastMsg No:A4 - t:10 s:2EA23C d:000000 0A90C50F0040
myHmUART_MSGCNT 2192
myHmUART_RAWMSG 05000034A486102EA23C0000000A90C50F0040
myHmUART_RSSI -52
myHmUART_TIME 2017-02-11 11:30:16
protLastRcv 2017-02-11 11:30:16
protResnd 3 last_at:2017-02-10 17:41:46
protSnd 71 last_at:2017-02-11 07:30:41
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART avg:-59.88 lst:-52 cnt:2192 min:-84 max:-47
rssi_myHmUART min:-80 max:-58 lst:-65 avg:-64.29 cnt:44
Helper:
Dblog:
Actuator:
Logdb:
TIME 1486805922.47978
VALUE 0
Desired-temp:
Logdb:
TIME 1486805922.45443
VALUE 18.0
Measured-temp:
Logdb:
TIME 1486806450.11958
VALUE 19.9
Readings:
2017-02-07 17:38:52 Activity alive
2017-02-11 09:51:32 CommandAccepted yes
2015-02-17 19:47:27 D-firmware 1.4
2015-02-17 19:47:27 D-serialNr LEQ0865703
2016-12-02 15:34:14 PairedTo 0x29A3AB
2015-02-06 16:55:09 R-backOnTime 10 s
2015-02-06 16:55:09 R-btnLock off
2015-02-06 16:55:09 R-burstRx on
2015-02-06 16:55:09 R-cyclicInfoMsg on
2015-12-09 15:19:47 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-12-23 18:27:01 R-globalBtnLock on
2015-02-06 16:55:09 R-localResDis off
2015-02-06 16:55:09 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-02-06 16:55:09 R-modusBtnLock off
2015-02-06 16:55:09 R-pairCentral 0x29A3AB
2017-02-11 11:30:16 actuator 0
2017-02-11 11:30:16 battery ok
2017-02-11 11:30:16 batteryLevel 3
2015-12-09 13:38:52 controlMode manual
2017-02-11 11:30:16 desired-temp 18.0
2017-02-11 11:30:16 measured-temp 19.7
2017-02-11 11:30:16 motorErr ok
2016-12-02 15:29:17 powerOn 2016-12-02 15:29:17
2016-12-02 15:29:17 recentStateType info
2017-02-11 07:30:41 state CMDs_done
2017-02-10 19:25:06 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 164
cSnd 1129A3AB2EA23C860428,1129A3AB2EA23C860428
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +2EA23C,00,00,00
nextSend 1486809016.23812
rxt 2
vccu vccu
p:
2EA23C
00
00
00
Mrssi:
mNo A4
Io:
myHmUART -50
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -59.8804744525548
cnt 2192
lst -52
max -47
min -84
Myhmuart:
avg -64.2954545454545
cnt 44
lst -65
max -58
min -80
Shregw:
07 04
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading measured-temp:0.2,batteryLevel:0.1,actuator:1,desired-temp:0.5
expert 1_on
firmware 1.4
group Heizung
model HM-CC-RT-DN
room Bad
serialNr LEQ0865703
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Guten Morgen,
ich möchte das hier noch einmal nach oben holen, denn der Fehler besteht weiterhin.
Inzwischen habe ich es soweit eingrenzen können, das die Temperaturänderungen (desired-temp) an den Heizungsregler übertragen werden, aber nicht an das Wandthermostat.
Bei Wandthermostat steht dann die ganze Zeit "CMDs pending".
Trotzdem meldet sich das Wandthermostat mit gemessenen Temperaturen immer wieder zurück, es gehen also nur keine Befehle raus.
Ein getConfig löst das Problem zwar kurzfristig, aber hilft ansonsten auch nicht.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Tino
HMinfo - Protoevents
protoEvents done:
name :State |CmdPend |Snd |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
Bad.Fenster : done | - | 51: | - # - | - | - | -
Bad.Heizung : done | - | 29: | - # - | - | - | -
Bad.Wandthermostat : done | - | 18: | - # - | - | - | -
Blitzwarner : - | - | - | - # - | - | - | -
Kueche.Fenster : done | - | 48: | - # - | - | - | -
Kueche.Heizung : done | - | 19: | - # - | - | - | -
Kueche.Wandthermostat : done | - | 73: | 1: # - | - | - | -
SZ.Fenster : done | - | 46: | - # - | - | - | -
SZ.Heizung : done | - | 27: | 1: # - | - | - | -
SZ.SChalter : done | - | 11: | 1: # - | - | - | -
SZ.Wandthermostat : pending | 1 pending| 15: | - # - | - | - | -
SZ_LED_Steckdose : done | - | 8: | - # - | - | - | -
SZ_TV : done | - | 6: | - # - | - | - | -
Steckdose_Stern : done | - | 2: | - # - | - | - | -
WZ.Fenster : done | - | 51: | - # - | - | - | -
WZ.Heizung : done | - | 31: | 1: # - | - | - | -
WZ.LEDLicht : done | - | 11: | 1: # - | - | - | -
WZ.Schalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
WZ.Wandthermostat : done | - | 28: | 1: # - | - | - | -
================================================================================================================
sum 0 |1 |476 |6 #0 |0 |0 |0
CUL_HM queue length:0
requests pending
----------------
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup :
status request wakeup:
autoReadTest : Kueche.Wandthermostat
IODevs:HMLAN1:disconnected pending=0 condition:disconnected
myHmUART:opened condition:ok
Schalte einmal burstaccess Auto ab. Einfach löschen. Das device macht immer burst.
Habe nie probiert was passiert wenn man es sinnlos einschaltet. Berichte ob es wirkt. Ich werde es eh blockieren.
Zitat von: martinp876 am 13 Februar 2017, 22:17:12
Schalte einmal burstaccess Auto ab. Einfach löschen. Das device macht immer burst.
Habe nie probiert was passiert wenn man es sinnlos einschaltet. Berichte ob es wirkt. Ich werde es eh blockieren.
Hallo Martin,
danke für deine Hilfe.
Der Burst war nur im Wohnzimmer. War noch ein Überbleibsel von einem Test von vor einer Weile.
Bei den anderen Thermostaten war das nicht gesetzt. Denke also nicht, das es damit etwas zu tun hat.
Habe es im Wohnzimmer gelöscht.
Viele Grüße
Tino
Hat noch jemand eine Idee?
Habe ca. alle 2-3 Tage einmal, das die Temperaturen nicht richtig gesetzt werden und CMDs_pending bei einigen Wandthermostaten (nicht alle) stehen bleibt.
So wird dann die richtige Temperatur vom Regler (der übernimmt die richtig) vom falschen Wert der Wandthermostate überschrieben.