FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: tomspatz am 09 Februar 2017, 19:42:42

Titel: devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Beitrag von: tomspatz am 09 Februar 2017, 19:42:42
@krikan
bei diesem Modell gibt es noch einen dritten Parameter für die Status LED. Funktioniert auch.
  <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="LED indication mode" size="1" min="1" max="3" value="1">
      <Help>Show Switch State:When switch is on, LED is on. When switch is off, LED is off. The default setting is Show Switch State. Show Night Mode:When switch is on, LED is off. When switch is off, LED is on. Flash Mode:When the state of the switch changes, the LED will be on for one second and then will turn off. 1 for Show switch state, 2 for Show Night Mode, 3 for Flash Mode</Help>
    </Value>


Ich habe das mal so frei erweitert. Pflegst du das ein? Die Parameter sind auch so bei pepper und alliance.
Ist der Weg überhaupt OK so. Oftmals hängen andere einen "patch" an den post?
LG
Tom
Titel: Antw:devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Beitrag von: krikan am 09 Februar 2017, 19:45:57
Hallo Tom!
Kommt, dauert aber ein paar Tage (anderen Thread für MS 6 habe ich auch vorgemerkt).
Gruß, Christian

PS: Dein Weg ist vollkommen ok.
Titel: Antw:devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Beitrag von: tomspatz am 11 Februar 2017, 17:07:54
@krikan
wenn ich dir dabei unter die Arme greifen kann....

LG
Tom
Titel: Antw:devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Beitrag von: krikan am 08 April 2017, 11:24:36
Hallo Tom!

Aktualisierte Datei für den Zwischenstecker und MS6 wird heute per update verteilt. Bitte "get <device> model" einmalig abrufen, damit alles funktioniert.

Gruß, Christian
Titel: Antw:devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Beitrag von: tomspatz am 08 April 2017, 20:30:18
Ja schon gesehen. Respekt für deine Arbeit.
Ergebnisse von mir erst morgen.

LG
Tom
Titel: Antw:devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Beitrag von: tomspatz am 11 April 2017, 09:28:55
Moin Christian

Läuft wie geplant und beschrieben. DANKE

LG
Tom