FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: throbin am 15 Februar 2017, 19:41:41

Titel: [gelöst] FIBARO FGR 222 - dim 254 als Position
Beitrag von: throbin am 15 Februar 2017, 19:41:41
Hi,

ich habe seit ca. 4 Tagen ein merkwürdiges Verhalten an einem meiner Rollo Shutters von FIBARO. Wenn ich mit dem Wandtaster das Rollo ca. 30cm hochfahren lasse und dann wieder anhalte (erneute Taster-Betätigung), meldet mir FHEM "dim 254" als Position, zulässig sind aber Werte von 0 - 99. Das log (Verbose 5 vom ZWave-Dongle) sieht so aus:

2017.02.15 19:34:05.587 3: ZWave set EG_Wohnzimmer_Rollo_TTL off
2017.02.15 19:34:05.588 5: ZWDongle_Write 001307032601002501 (dad62400)
2017.02.15 19:34:05.589 5: SW: 010a001307032601002501e1
2017.02.15 19:34:05.617 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001307032601002501e1
2017.02.15 19:34:05.617 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.15 19:34:05.618 5: SW: 06
2017.02.15 19:34:05.620 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2017.02.15 19:34:05.675 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001301000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.15 19:34:05.675 5: SW: 06
2017.02.15 19:34:05.677 5: device ack reveived, removing 010a001307032601002501e1 from dongle sendstack
2017.02.15 19:34:05.678 5: ZWDongle_0: dispatch 001301000004
2017.02.15 19:34:05.678 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:01
2017.02.15 19:34:05.678 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 01, target EG_Wohnzimmer_Rollo_TTL
2017.02.15 19:34:07.041 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000706310504220601 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:34:07.042 5: SW: 06
2017.02.15 19:34:07.043 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000706310504220601
2017.02.15 19:34:07.044 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06310504220601 CB:00
2017.02.15 19:34:14.166 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040007063105042200dc (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:34:14.167 5: SW: 06
2017.02.15 19:34:14.168 5: ZWDongle_0: dispatch 00040007063105042200dc
2017.02.15 19:34:14.168 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:063105042200dc CB:00
2017.02.15 19:34:15.732 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000703260300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:34:15.732 5: SW: 06
2017.02.15 19:34:15.734 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000703260300
2017.02.15 19:34:15.735 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03260300 CB:00
2017.02.15 19:34:15.779 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000706310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:34:15.780 5: SW: 06
2017.02.15 19:34:15.782 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000706310504220000
2017.02.15 19:34:15.782 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06310504220000 CB:00
2017.02.15 19:35:27.807 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000706310504220615 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:35:27.807 5: SW: 06
2017.02.15 19:35:27.809 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000706310504220615
2017.02.15 19:35:27.810 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06310504220615 CB:00
2017.02.15 19:35:35.405 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040007032603fe (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:35:35.406 5: SW: 06
2017.02.15 19:35:35.407 5: ZWDongle_0: dispatch 00040007032603fe
2017.02.15 19:35:35.408 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:032603fe CB:00
2017.02.15 19:35:35.454 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000706310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.15 19:35:35.454 5: SW: 06
2017.02.15 19:35:35.456 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000706310504220000
2017.02.15 19:35:35.457 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06310504220000 CB:00


Bei Readings taucht ein "UNPARSED" auf mit dem Wert "BASIC_TARIFF_INFO 06360320440000".

Das Device-Listing:

Internals:
   DEF        dad62400 7
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     7
   NAME       EG_Wohnzimmer_Rollo_TTL
   NR         35
   STATE      dim 254
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 7
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000706310504220000
   ZWDongle_0_TIME 2017-02-15 19:35:35
   ZWaveSubDevice no
   homeId     dad62400
   isWakeUp
   lastMsgSent 1487183645.58863
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-12-24 19:25:58   UNPARSED        BASIC_TARIFF_INFO 06360320440000
     2016-09-06 13:51:13   configEnergyReports 10
     2016-09-06 13:51:13   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-09-06 13:51:13   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2016-09-06 13:51:14   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2016-09-06 13:51:19   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2016-09-06 13:51:19   configMotorOperationDetection 10
     2016-09-06 13:51:19   configMotorOperationTime 240
     2016-09-06 13:51:19   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2016-09-06 13:51:20   configPowerReports 10
     2016-09-18 21:07:26   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2016-09-06 13:51:25   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2016-09-06 13:51:25   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2016-09-06 13:51:25   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2016-09-06 13:51:26   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2016-09-06 13:51:26   configRollerShutterOperatingModes RollerBlindModeWithPositioning
     2016-09-06 13:51:26   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2016-09-06 13:51:26   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-09-06 13:51:26   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2016-09-06 13:51:27   configSwitchType MomentarySwitches
     2017-02-15 19:13:47   energy          0.76 kWh
     2016-05-25 23:03:21   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-09-06 13:50:56   model           FIBARO System FGR222 Roller Shutter Controller 2
     2016-09-06 13:50:56   modelConfig     fibaro/fgr222.xml
     2016-09-06 13:50:56   modelId         010f-0302-1000
     2016-09-04 21:42:42   neighborList    ZWDongle_0 EG_Terrasse_Lampe EG_Terrasse_MarkieseWS
     2016-05-21 01:11:54   position        0
     2017-02-15 19:35:35   power           0.0 W
     2017-02-15 19:35:35   reportedState   dim 254
     2017-02-15 19:35:35   state           dim 254
     2017-02-15 19:34:05   timeToAck       0.091
     2017-02-15 19:34:05   transmit        OK
     2016-05-25 10:36:49   velocity        166.0 m/s
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Wohnzimmer Terrassentür Links
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon dim.9\d.*:fts_shutter_10 auf:fts_shutter_10 zu:fts_shutter_100 .*:fts_shutter_50
   eventMap   on:auf off:zu
   group      Rollos
   room       Haus,Wohnzimmer,ZWave
   webCmd     auf:zu:stop


Hat mir evtl. jemand ein Tipp, ist das Gerät schrott? oder Stimmt an der Konfiguration was nicht?
Danke im Voraus!

Gruß
throbin
Titel: Antw:FIBARO FGR 222 - dim 254 als Position
Beitrag von: krikan am 15 Februar 2017, 20:16:38
Hallo!
254 bzw. 0xFE bedeutet bei SWITCH_MULTILEVEL  "unknown"; also unbekannte Position.
Probiere einmal, ob eine Neukalibrierung des Aktors schon hilft.
Gruß, Christian
Titel: Antw:FIBARO FGR 222 - dim 254 als Position
Beitrag von: throbin am 15 Februar 2017, 20:50:37
Ah, perfekt, danke!