Ene kleine Falle hab ich entdeckt, man könnte auch sagen: das Problem
sitzt meist VOR dem Gerät...
beim Timesync der FHTs kann wenns blöd hergeht folgendes passieren:
definition:
define fthsync at +*04:00:00 set TYPE=FHT time
ein logauszug dazu:
2011-11-27_12:55:40 Bad_Thermostat time
...
...
2011-11-27_13:02:42 Bad_Thermostat actuator: 0%
2011-11-27_13:02:43 Bad_Thermostat hour: 12
2011-11-27_13:02:43 Bad_Thermostat minute: 2
2011-11-27_13:04:39 Bad_Thermostat actuator: 0%
....
fällt euch was auf?
Es gibt dann ein Problem mit dem WAF, weil das Bad eine Stunde zu spät
warm wird....
Lösung: nicht knapp vor der vollen Stunden time sync!! Durch die
Verzögerung am Funk kanns sein dass die Stunde falsch gesetzt wird...
l.g. erwin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Lösung: nicht knapp vor der vollen Stunden time sync!! Durch die
> Verzögerung am Funk kanns sein dass die Stunde falsch gesetzt wird...
Das kann ich bestaetigen. culfw fuehrt die Minute nach, aber nicht Stunde, Tag,
usw.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com