Ich würde gerne einen vorhandenen HM-LC-SW1-FM "intelligenter" machen.
Beim HM-LC-Sw1PBU-FM steht im Wiki:
ZitatFunktion als Treppenlichtschalter
Das Licht kann auch direkt über den Schalter nach 10 Minuten ausgeschaltet werden. Dies hat den Vorteil, dass die Funktion auch ohne FHEM funktioniert und keinen Funkverkehr verursacht. Wert ist in Sekunden also 60*10 für 10 Minuten. Es gibt zwei Schaltoperationen long press (lg) und short press (sh), short press ist ein kurzes antippen, long press ist den Schalter für ca. 1 Sekunde oder mehr gedrückt halten.
set <device> regSet shOnTime 600 self01
set <device> regSet lgOnTime 600 self01
set <device> regSet shOnTime 600 self02
set <device> regSet lgOnTime 600 self02
Kann das der HM-LC-SW1-FM auch? Dann würde ich die Zeit nämlich auf eine Sekunde setzen und die Taster Funktionalität wäre gegeben...
Oder denk ich gerade falsch?
Hi,
das sollte genauso gehen. Mach es am einfachsten mit hmInfo (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo) Template autoOff.
Die Frage ist noch wie du den HM-LC-SW1-FM schaltest?
Das Verhalten gilt pro Peer!
Nicht für den Befehl aus FHEM. Dort nimmst Du on-for-timer.
Gruß Otto