FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: fini am 21 Februar 2017, 19:10:47

Titel: Zeitschaltung
Beitrag von: fini am 21 Februar 2017, 19:10:47
Moin,

wollte meine beide Rolladen zeitgesteuert schalten.
define AutoRolladenAuf at *18:45 set .*rolladen.* 50

leider kommt im Log ein Fehler:
2017.02.21 18:45:00 3: AutoRolladenAuf: HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct

Was ist falsch?

Titel: Antw:Zeitschaltung
Beitrag von: Puschel74 am 21 Februar 2017, 19:18:24
Vielleicht so:
define AutoRolladenAuf at *18:45 set .*rolladen.* pct 50

Ist auch in der Meldung enthalten:
Zitat2017.02.21 18:45:00 3: AutoRolladenAuf: HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
HMCCUDEV: Unknown argument 50, choose one of clear config control datapoint defaults:noArg devstate toggle:noArg pct
Titel: Antw:Zeitschaltung
Beitrag von: fini am 21 Februar 2017, 22:30:26
danke ... jetzt geht es.