FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Falki am 24 Februar 2017, 21:09:17

Titel: Verwendung von OWMULTI sense
Beitrag von: Falki am 24 Februar 2017, 21:09:17
Hallo,

ich habe an den sense-Eingängen des DS2438 eine Fotodiode SFH203 angeschlossen. Der sense-Eingang wird aber im Reading auf zwei Nachkommastellen gerundet, was bei maximal 250 mV an den Eingängen sehr ungenau ist.

Wie kann ich auf den im raw-Wert des sense-Eingang zugreifen?     Oder gibt es noch andere Lösungen, einen genaueren Wert zu erhalten?

VG
Falki
Titel: Antw:Verwendung von OWMULTI sense
Beitrag von: C0mmanda am 01 März 2017, 20:24:10
Moin,

du kannst
attr Wfunction 1000000*W
setzen um an den nicht gerundeten Wert zu kommen.

Hast du evtl eine Schaltung oder auch ein Bild von deinem Sensor?
Versuche genau das gleiche, kriege es aber nicht ans laufen :(

Danke.

Gruss
CmdA