Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
ich habe meinen Eltako-RS485 Bus erfolgreich an meinen Mac gehängt.
Jetzt habe ich versucht das Modul 00_TCM.pm zum Auslesen der
Telegramme zu benutzen,
weil ich gelesen habe, dass Eltako EnOcean-Telegramme unverändert über
seinen RS485-Bus schickt.
Als Raw Messages bekomme ich folgendes:
Schalter gedrückt:
Eltako1/RAW: 2D
Eltako1/RAW: 2DA9
Eltako1/RAW: AF
Eltako1/RAW: AF9F
Eltako1/RAW: FF
Eltako1/RAW: FFFF
Eltako1/RAW: FF
Eltako1/RAW: FFFF
Eltako1/RAW: BB
Eltako1/RAW: BB9D
Eltako1/RAW: AB
Eltako1/RAW: AB56
Eltako1/RAW: 02
Schalter losgelassen:
Eltako1/RAW: 022D
Eltako1/RAW: A9
Eltako1/RAW: A9AF
Eltako1/RAW: FF
Eltako1/RAW: FFFF
Eltako1/RAW: FF
Eltako1/RAW: FFFF
Eltako1/RAW: FF
Eltako1/RAW: FFBB
Eltako1/RAW: 9D
Eltako1/RAW: 9DAB
Eltako1/RAW: 2B
Eltako1/RAW: 2B03
Erkennt einer von euch darin das EnOcean Protokoll?
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich anfangen sollte, die
Telegramme zu parsen?
Wie stelle ich es z.B. am Besten an, so einen Schalt-Event nicht in 13
Selects sondern in Einem
zu bekommen?
Gibt es vielleicht ein besser geeignetes Modul als Grundlage für ein
Eltako-Modul?
Viele Grüsse,
Sven
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Erkennt einer von euch darin das EnOcean Protokoll?
Nicht anhieb. FFFFFFFF koennte der Adressat sein, die Quelle sollte auch 4
Bytes sein. Ich glaube Du hast sonst noch ein Fehler drin, weil das erste byte
der doppel-bytes die single-bytes wiederholt.
> Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich anfangen sollte, die
> Telegramme zu parsen?
Erst rauskriegen, nach welchem Protokoll die Daten geliefert werden (alt == TCM
120 oder Neu, TCM 310, dokumentiert in EnOceanSerialProtocol3_V1.16.06.pdf)
In diesem pdf ist z.Bsp 1.6.1 interessant.
> Wie stelle ich es z.B. am Besten an, so einen Schalt-Event nicht in 13
> Selects sondern in Einem zu bekommen?
Zusammenfuegen :), das machen die anderen auch. Select weiss es schliesslich
nicht, wann dein paket komplett ist.
> Gibt es vielleicht ein besser geeignetes Modul als Grundlage für ein
> Eltako-Modul?
Wenn deine Theorie stimmt, dann nicht.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
On 21 Dez., 19:42, Rudolf Koenig wrote:
> > Erkennt einer von euch darin das EnOcean Protokoll?
>
> Nicht anhieb. FFFFFFFF koennte der Adressat sein, die Quelle sollte auch 4
> Bytes sein. Ich glaube Du hast sonst noch ein Fehler drin, weil das erste byte
> der doppel-bytes die single-bytes wiederholt.
>
ja, sieht so aus.
Das Timing stimmt wohl noch nicht.
Mit Baudrate 19200 sieht das Ergebnis z.B. so aus.
Eltako1/RAW: 1EE6
Eltako1/RAW: 86
Eltako1/RAW: 8686
Eltako1/RAW: 66
Eltako1/RAW: 66FE
Eltako1/RAW: 66
Eltako1/RAW: 66FE
Eltako1/RAW: 78
Eltako1/RAW: 78FE
Eltako1/RAW: FE
Eltako1/RAW: FEFC
Eltako1/RAW: 9E
Eltako1/RAW: 9E9E
Eltako1/RAW: 7E
Eltako1/RAW: 7E9E
Eltako1/RAW: 66
Eltako1/RAW: 6678
Eltako1/RAW: 86
Eltako1/RAW: 8618
Eltako1/RAW: E6
Eltako1/RAW: E686
Eltako1/RAW: 86
Eltako1/RAW: 8666
Eltako1/RAW: FE
Eltako1/RAW: FE66
Eltako1/RAW: FE
Eltako1/RAW: FEFE
Eltako1/RAW: FE
Eltako1/RAW: FEFE
Eltako1/RAW: FE
Eltako1/RAW: FE3C
Eltako1/RAW: 9E
Eltako1/RAW: 9E7E
Eltako1/RAW: 9E
Eltako1/RAW: 9E66
Eltako1/RAW: 9E
Eltako1/RAW: 9E86
Eltako1/RAW: 1E
> > K nnt ihr mir auf die Spr nge helfen, wie ich anfangen sollte, die
> > Telegramme zu parsen?
>
> Erst rauskriegen, nach welchem Protokoll die Daten geliefert werden (alt == TCM
> 120 oder Neu, TCM 310, dokumentiert in EnOceanSerialProtocol3_V1.16.06.pdf)
>
> In diesem pdf ist z.Bsp 1.6.1 interessant.
>
> > Wie stelle ich es z.B. am Besten an, so einen Schalt-Event nicht in 13
> > Selects sondern in Einem zu bekommen?
>
> Zusammenfuegen :), das machen die anderen auch. Select weiss es schliesslich
> nicht, wann dein paket komplett ist.
>
> > Gibt es vielleicht ein besser geeignetes Modul als Grundlage f r ein
> > Eltako-Modul?
>
> Wenn deine Theorie stimmt, dann nicht.
danke, schon mal.
ich probiere erst einmal vom rs485 Adapter ordentliche Daten
ausgelesen zu bekommen.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
hmm, mit 4800 baud bekomme ich folgendes Ergebnis:
schalter1 gedrückt:
Eltako1/RAW: 0C36
Eltako1/RAW: C7
Eltako1/RAW: C7BC
Eltako1/RAW: EF
Eltako1/RAW: EFEF
Eltako1/RAW: 68
Eltako1/RAW: 6804
schalter1 losgelassen:
Eltako1/RAW: 36
Eltako1/RAW: 36C7
Eltako1/RAW: EF
Eltako1/RAW: EFEF
Eltako1/RAW: EF
Eltako1/RAW: EFE8
Eltako1/RAW: 04
schalter2 gedrückt:
Eltako1/RAW: 0436
Eltako1/RAW: C7
Eltako1/RAW: C7BC
Eltako1/RAW: EF
Eltako1/RAW: EFEF
Eltako1/RAW: 6F
Eltako1/RAW: 6F0B
schalter2 losgelassen:
Eltako1/RAW: 36
Eltako1/RAW: 36C7
Eltako1/RAW: EF
Eltako1/RAW: EFEF
Eltako1/RAW: EF
Eltako1/RAW: EFEF
Eltako1/RAW: 03
Wie nähere ich mich denn der Sache am besten?
On 21 Dez., 19:42, Rudolf Koenig wrote:
> > Erkennt einer von euch darin das EnOcean Protokoll?
>
> Nicht anhieb. FFFFFFFF koennte der Adressat sein, die Quelle sollte auch 4
> Bytes sein. Ich glaube Du hast sonst noch ein Fehler drin, weil das erste byte
> der doppel-bytes die single-bytes wiederholt.
>
> > K nnt ihr mir auf die Spr nge helfen, wie ich anfangen sollte, die
> > Telegramme zu parsen?
>
> Erst rauskriegen, nach welchem Protokoll die Daten geliefert werden (alt == TCM
> 120 oder Neu, TCM 310, dokumentiert in EnOceanSerialProtocol3_V1.16.06.pdf)
>
> In diesem pdf ist z.Bsp 1.6.1 interessant.
>
> > Wie stelle ich es z.B. am Besten an, so einen Schalt-Event nicht in 13
> > Selects sondern in Einem zu bekommen?
>
> Zusammenfuegen :), das machen die anderen auch. Select weiss es schliesslich
> nicht, wann dein paket komplett ist.
>
> > Gibt es vielleicht ein besser geeignetes Modul als Grundlage f r ein
> > Eltako-Modul?
>
> Wenn deine Theorie stimmt, dann nicht.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
On 21 Dez., 19:42, Rudolf Koenig wrote:
> > Erkennt einer von euch darin das EnOcean Protokoll?
>
> Nicht anhieb. FFFFFFFF koennte der Adressat sein, die Quelle sollte auch 4
> Bytes sein. Ich glaube Du hast sonst noch ein Fehler drin, weil das erste byte
> der doppel-bytes die single-bytes wiederholt.
>
> > K nnt ihr mir auf die Spr nge helfen, wie ich anfangen sollte, die
> > Telegramme zu parsen?
>
> Erst rauskriegen, nach welchem Protokoll die Daten geliefert werden (alt == TCM
> 120 oder Neu, TCM 310, dokumentiert in EnOceanSerialProtocol3_V1.16.06.pdf)
Wo finde ich das PDF?
Google findet nur diesen Thread.
So, die Geschwindigkeit war es nicht. ich musste die A und B Leitung
des RS485-Busses vertauschen (eigenartig).
Jetzt bekomme ich "alte" (TCM 120) Telegramme auf dem Bus.
Das sieht dann so aus:
Eltako1/RAW: A55A0B05700000000000001F30CF
Eltako1 dispatch EnOcean:F6:70000000:0000001F:30
schalter1: ORG:F6 DATA:70000000 ID:0000001F STATUS:30
Eltako1/RAW: A55A0B05000000000000001F204F
Eltako1 dispatch EnOcean:F6:00000000:0000001F:20
schalter1: ORG:F6 DATA:00000000 ID:0000001F STATUS:20
Ich weiss noch nicht, ob es möglich ist auch Telegramme zu senden.
Momentan funktioniert es noch nicht.
Ein Versuch sieht momentan so aus:
Eltako1 sending A55A6B05500000000000001F300F
SW: A55A6B05500000000000001F300F
>
> In diesem pdf ist z.Bsp 1.6.1 interessant.
>
> > Wie stelle ich es z.B. am Besten an, so einen Schalt-Event nicht in 13
> > Selects sondern in Einem zu bekommen?
>
> Zusammenfuegen :), das machen die anderen auch. Select weiss es schliesslich
> nicht, wann dein paket komplett ist.
>
> > Gibt es vielleicht ein besser geeignetes Modul als Grundlage f r ein
> > Eltako-Modul?
>
> Wenn deine Theorie stimmt, dann nicht.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Sven,
auch ich interessiere mich dafür den RS485-Bus direkt an FHEM zu koppeln,
anstatt über ein Funkmodul zu gehen. Hast Du schon einen Fortschritt
gemacht?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
da hätte ich auch interesse!
Mit welcher Hardware würde das funktionieren?
Joerg
On Tuesday, July 31, 2012 4:41:06 PM UTC+2, Markus wrote:
>
> Hallo Sven,
>
> auch ich interessiere mich dafür den RS485-Bus direkt an FHEM zu koppeln,
> anstatt über ein Funkmodul zu gehen. Hast Du schon einen Fortschritt
> gemacht?
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Mit dieser Hardware:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/12845
Nur ein Beispiel - die Dinger gibt es wie Sand am Meer. Macht dann einen
seriellen Port auf und kann als solcher angesprochen werden. Problem wird
nur sein, die Bussteuerung des RS485 zu realisieren.
LG
pah
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Interessant wäre tatsächlich das Senden von Telegrammen über den RS485 Bus.
Damit könnte man sich die Funkanbindung von FHEM direkt sparen, da man
hierüber auch die Funktelegramme mitbekommt. Von Eltako gibt es ein
Antennenmodul mit zusätzlicher RS232-Schnittstelle. Die frage ist hierbei:
1) kann man darüber auch die RS485 Telegramme mitschneiden? Die Eltako
Beschreibung ist hier etwas undeutlich.
2) Laut Eltako soll es mit diesem Modul möglich sein Telegramme in den
RS485 Bus zu schicken. Wäre das mit FHEM umsetzbar?
Wenn beide Fragen mit ja beantwortet werden können wäre dies das Ideale
Modul. Damit hätte man einerseits die Verbindung Funk>RS485, als auch die
komplette Anbindung an FHEM in einem Gerät.
Grüße,
Markus
Am 01.08.2012 um 10:37 schrieb "Prof. Dr. Peter A. Henning" <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
Mit dieser Hardware:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/12845
Nur ein Beispiel - die Dinger gibt es wie Sand am Meer. Macht dann einen
seriellen Port auf und kann als solcher angesprochen werden. Problem wird
nur sein, die Bussteuerung des RS485 zu realisieren.
LG
pah
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi all,
CUNO2 hat ebenfalls eine RS485 Schnittstelle. Allerdings noch keine
Firmware, die entsprechende Telegramme baut.
Aber der Bus-Controller ist mit dabei.
Also bevor einer irgendwas schreibt würde sich der Blick in den CUNO
auch nochmals lohnen.
Gruß,
Olaf
Am 01.08.2012 11:31, schrieb Markus Niemann:
> Interessant wäre tatsächlich das Senden von Telegrammen über den RS485
> Bus. Damit könnte man sich die Funkanbindung von FHEM direkt sparen, da
> man hierüber auch die Funktelegramme mitbekommt. Von Eltako gibt es ein
> Antennenmodul mit zusätzlicher RS232-Schnittstelle. Die frage ist hierbei:
>
> 1) kann man darüber auch die RS485 Telegramme mitschneiden? Die Eltako
> Beschreibung ist hier etwas undeutlich.
>
> 2) Laut Eltako soll es mit diesem Modul möglich sein Telegramme in den
> RS485 Bus zu schicken. Wäre das mit FHEM umsetzbar?
>
> Wenn beide Fragen mit ja beantwortet werden können wäre dies das Ideale
> Modul. Damit hätte man einerseits die Verbindung Funk>RS485, als auch
> die komplette Anbindung an FHEM in einem Gerät.
>
> Grüße,
>
> Markus
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Aber natürlich geht das. Muss nur jemand machen ...
LG
pah
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
leider hat Sven nichts weitere mehr zu seinen Versuchen geschrieben. Ich
habe verstanden, dass auf dem RS485-Bus er die TCM-120-Daten sehen konnte.
Ich finde die Eltako-Geräte ( z.B. Licht (FSA12) , Rollo (FSB12) und
Thermostate (F4H12)) sehr interessant, möchte aber lieber nicht über Funk
mittels FAM12 steuern. Die Geräte sind nutzbar für die Hutschiene, sehr
klein und vom Preis auch ok. Bisher habe ich keine Alternative dazu
gefunden.
Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, dass man prinzipiell die Eltakos mit
einem normalen USB/RS485-Konverter empfangen (also wired) und auch steuern
könnte (letzteres nach entsprechendem Anlernen)?
(z.B.
http://www.elektor.de/products/kits-modules/modules/110258-91-here-comes-the-bus!.1808538.lynkx
)
Mein erster Anwendungszweck wäre der FSB12 (Rolladensteuerung). Soweit ich
es sehe, gibt es in 10_Enocean.pm noch keine sets um Funktaster zu
simulieren. Ich würde mir ungerne das komplette Paket mit Funktastern,
FAM12 und CUL-EUL beschaffen wolllen.
Wäre jemand bereit Beispiel-Daten von Funktastern zur Verfügung zu stellen,
die er aus seiner Konfiguration mit FAM12 nutzt?
Ich würde mir für den ersten Test nur einen FSB12 sowie
einen USB/RS485-Konverter beschaffen und versuchen dem FSB12 gefakte
Datagramme eines Funktasters zu senden.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Willi,
hier eine Definition von einem "Funktaster" in Fhem der mit einem BSC an
einem FSB angelernt ist.
define Rollo_KU2 EnOcean [adresse]
attr Rollo_KU2 eventMap AI:off A0:on
attr Rollo_KU2 room Kueche
attr Rollo_KU2 subType switch
welche anderen Daten benötigst du?
joerg
On Thursday, August 9, 2012 2:41:36 PM UTC+2, Willi wrote:
>
> Hallo,
>
> leider hat Sven nichts weitere mehr zu seinen Versuchen geschrieben. Ich
> habe verstanden, dass auf dem RS485-Bus er die TCM-120-Daten sehen konnte.
>
> Ich finde die Eltako-Geräte ( z.B. Licht (FSA12) , Rollo (FSB12) und
> Thermostate (F4H12)) sehr interessant, möchte aber lieber nicht über Funk
> mittels FAM12 steuern. Die Geräte sind nutzbar für die Hutschiene, sehr
> klein und vom Preis auch ok. Bisher habe ich keine Alternative dazu
> gefunden.
>
> Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, dass man prinzipiell die Eltakos
> mit einem normalen USB/RS485-Konverter empfangen (also wired) und auch
> steuern könnte (letzteres nach entsprechendem Anlernen)?
> (z.B.
> http://www.elektor.de/products/kits-modules/modules/110258-91-here-comes-the-bus!.1808538.lynkx
> )
>
> Mein erster Anwendungszweck wäre der FSB12 (Rolladensteuerung). Soweit ich
> es sehe, gibt es in 10_Enocean.pm noch keine sets um Funktaster zu
> simulieren. Ich würde mir ungerne das komplette Paket mit Funktastern,
> FAM12 und CUL-EUL beschaffen wolllen.
>
> Wäre jemand bereit Beispiel-Daten von Funktastern zur Verfügung zu
> stellen, die er aus seiner Konfiguration mit FAM12 nutzt?
>
> Ich würde mir für den ersten Test nur einen FSB12 sowie
> einen USB/RS485-Konverter beschaffen und versuchen dem FSB12 gefakte
> Datagramme eines Funktasters zu senden.
>
>
>
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Am Donnerstag, 9. August 2012 18:54:18 UTC+2 schrieb joerg:
>
>
> welche anderen Daten benötigst du?
>
> joerg
>
Danke.
Hilfreich wären die Raw-HEX-Daten, die beim Drücken eines Tasters jeweils
entstehen.
Also ähnlich den Ausgaben die Sven geschrieben hat:
>Eltako1/RAW: A55A0B05700000000000001F30CF
>Eltako1 dispatch EnOcean:F6:70000000:0000001F:30
>schalter1: ORG:F6 DATA:70000000 ID:0000001F STATUS:30
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
ist dann ein bischen länger
2012.08.09 20:07:55 5: TCM120_0/RAW: A55A0B0510000000FFC4932031C7A55A0B07004C
2012.08.09 20:07:55 5: TCM120_0 dispatch EnOcean:F6:10000000:FFC49320:31
2012.08.09 20:07:55 4: Rollo_KU_links: ORG:F6 DATA:10000000 ID:FFC49320 STATUS:31
2012.08.09 20:07:55 5: Triggering Rollo_KU_links (1 changes)
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_sensor_01024A26 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_sensor_0102682A for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0004337B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00071795 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_000BB30C for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_000C430F for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_000C957B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021BE02 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021BE0B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021BE0C for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DD07 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF05 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF0A for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF0E for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF37 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF4A for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF4E for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF58 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021E4BB for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021E4BF for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021E58F for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002221B5 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222485 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222985 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002229BD for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222C3B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222CA3 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D05 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D49 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D64 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D86 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222E31 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222F31 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00223132 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0022319F for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002247A0 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FAC for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FC3 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FC5 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FD2 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FEA for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00225006 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002273F7 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0022741C for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227446 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227449 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227459 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227462 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Alyssa for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Ankleide for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Diele for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Elternbad for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Empore for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Gaestebad for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Gaestezimmer for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Kinderbad for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Kueche for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Schlafzimmer for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Vincent for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking FileLog_Temp_Wohnzimmer for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking Logfile for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking Sonnenuntergang for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking WEB for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking WEBphone for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking autocreate for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Rollo_KU_links trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.08.09 20:07:55 5: TCM120_0/RAW: A55A0B07004C530F010206C031BA
2012.08.09 20:07:55 5: TCM120_0 dispatch EnOcean:A5:004C530F:010206C0:31
2012.08.09 20:07:55 4: Temp_Schlafzimmer: ORG:A5 DATA:004C530F ID:010206C0 STATUS:31
2012.08.09 20:07:55 5: Triggering Temp_Schlafzimmer (4 changes)
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_sensor_01024A26 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_sensor_0102682A for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0004337B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00071795 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_000BB30C for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_000C430F for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_000C957B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021BE02 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021BE0B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021BE0C for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DD07 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF05 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF0A for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF0E for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF37 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF4A for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF4E for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021DF58 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021E4BB for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021E4BF for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0021E58F for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002221B5 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222485 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222985 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002229BD for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222C3B for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222CA3 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D05 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D49 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D64 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222D86 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222E31 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00222F31 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00223132 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0022319F for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002247A0 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FAC for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FC3 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FC5 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FD2 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00224FEA for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00225006 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_002273F7 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_0022741C for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227446 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227449 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227459 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EnO_switch_00227462 for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Alyssa for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Ankleide for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Diele for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Elternbad for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Empore for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Gaestebad for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Gaestezimmer for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Kinderbad for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Kueche for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Schlafzimmer for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Vincent for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Temp_Wohnzimmer for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking Sonnenuntergang for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.08.09 20:07:55 5: Temp_Schlafzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
On Thursday, August 9, 2012 7:29:15 PM UTC+2, Willi wrote:
>
> Am Donnerstag, 9. August 2012 18:54:18 UTC+2 schrieb joerg:
>>
>>
>> welche anderen Daten benötigst du?
>>
>> joerg
>>
>
> Danke.
> Hilfreich wären die Raw-HEX-Daten, die beim Drücken eines Tasters jeweils
> entstehen.
>
> Also ähnlich den Ausgaben die Sven geschrieben hat:
> >Eltako1/RAW: A55A0B05700000000000001F30CF
> >Eltako1 dispatch EnOcean:F6:70000000:0000001F:30
> >schalter1: ORG:F6 DATA:70000000 ID:0000001F STATUS:30
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Vielen Dank!
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com