Hallo zusammen

Dies ist meine erste anfrage hier in diesem Forum und nur schon vorweg ich habe nicht viel programmiererfahrung.

nun zu meinem Problem: system läuft auf Raspi 3 mit oben genannten HM-OCCU Modul gemäss anleitung hier im Forum aufgebaut. jetzt kommt das Problem dass ich kein Schalte pairen kann.

2017-02-26 12:49:48 HMUARTLGW myHmUART D-HMIdAssigned: 123456
2017-02-26 12:49:48 HMUARTLGW myHmUART D-HMIdOriginal: 4F63FF
2017-02-26 12:49:48 HMUARTLGW myHmUART D-firmware: 1.4.1
2017-02-26 12:49:48 HMUARTLGW myHmUART D-serialNr: NEQ1329222
2017-02-26 12:49:48 HMUARTLGW myHmUART cond: ok
2017-02-26 12:49:48 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: low
2017-02-26 12:55:21 HMUARTLGW myHmUART UNKNOWNCODE A0B5684404A90F70000000170::-43:myHmUART


Ich hatte auch alles schon mal auf einem Raspi 3 mit CUL 1101 Stick und dabei ging alles gut. den wechsel auf den OCCU wollte ich machen da ich gelesen hatte dass dieses auch HM-IP geräte unterstützt und CUL 1101 nicht.

Auszug fhem Log:
2017.02.26 12:49:41 0: Server shutdown
2017.02.26 12:49:44 1: Including fhem.cfg
2017.02.26 12:49:44 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.26 12:49:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.26 12:49:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.26 12:49:44 2: eventTypes: loaded 14 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.26 12:49:44 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2017.02.26 12:49:44 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.02.26 12:49:44 3: myHmUART device opened
2017.02.26 12:49:44 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.26 12:49:44 1: usb create starting
2017.02.26 12:49:45 1: usb create end
2017.02.26 12:49:45 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.26 12:49:45 0: Server started with 12 defined entities (fhem.pl:13501/2017-02-24 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1519)


wo habe ich da was falsch gemacht oder fehlt noch irgendeine einstellung?


Danke für die Hilfe schon im voraus.
Titel: Antw:HM Modul HM-OCCU-SDK läuft nicht richtig
Beitrag von: mw77 am 26 Februar 2017, 13:39:02
Ich denke du bringst da ein bisschen was durcheinander.
Das Modul was du montiert hast, heißt  HM-MOD-RPI-PCB https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi)
und das HM-OCCU-SDK
(Homematic Open-Central-Control-Unit-Software-Development-Kit)https://www.elv.de/Machen-den-Raspberry-Pi-zur-Homematic-Zentrale-%E2%80%93-Homematic%C2%AE-Funkmodul-und-HM-OCCU-SDK/x.aspx/cid_726/detail_52818 (https://www.elv.de/Machen-den-Raspberry-Pi-zur-Homematic-Zentrale-%E2%80%93-Homematic%C2%AE-Funkmodul-und-HM-OCCU-SDK/x.aspx/cid_726/detail_52818)
ist die Software, eigenständiges Betriebssystem, damit kannst du dann eine HM-CCU2 ersetzen.
Du willst aber das HM-MOD-RPI-PCB mit FHEM einsetzen, damit funktioniert kein HM-IP.
Titel: Antw:HM Modul HM-OCCU-SDK läuft nicht richtig
Beitrag von: Adritho am 26 Februar 2017, 13:45:47
Vielen dank für die schnelle Antwort. nun gut das Modul da hast du recht das ist dein genanntes HM-MOD-RPI-PCB.
also verstehe ich dies jetzt so dass mit dem HM-MOD-RPI-PCB kein HM-IP möglich ist jedoch mit OCCU software und diesem Modul dies möglich sein kann?
aber warum kann ich dann einen einfachen HM Taster nicht pairen? HM-PB-2WM55-2
Titel: Antw:HM Modul HM-OCCU-SDK läuft nicht richtig
Beitrag von: mw77 am 26 Februar 2017, 13:51:55
Zitatalso verstehe ich dies jetzt so dass mit dem HM-MOD-RPI-PCB kein HM-IP möglich ist jedoch mit OCCU software und diesem Modul dies möglich sein kann?
Genau
Zitataber warum kann ich dann einen einfachen HM Taster nicht pairen? HM-PB-2WM55-2
Dazu müsstest du uns mal sagen was du machst um das Gerät anzulernen. In deinem Log was du oben gepostet hast,
ist kein Anlernvorgang zu erkennen.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen)
Titel: Antw:HM Modul HM-OCCU-SDK läuft nicht richtig
Beitrag von: Adritho am 26 Februar 2017, 14:02:38
grml jetzt hat pairing funktioniert... warum auch immer und 10x vorher nie...

2017-02-26 13:58:23 HMUARTLGW myHmUART hmPairForSec 600
2017-02-26 13:58:29 Global global UNDEFINED HM_4A90F7 CUL_HM 4A90F7
2017-02-26 13:58:29 Global global DEFINED HM_4A90F7
2017-02-26 13:58:29 Global global DEFINED FileLog_HM_4A90F7
2017-02-26 13:58:29 Global global SAVE
2017-02-26 13:58:29 Global global DEFINED HM_4A90F7_Btn_01
2017-02-26 13:58:29 Global global DEFINED HM_4A90F7_Btn_02


zurück zu HM-IP wie ist dies möglich HM-IP Messdosen in fhem zu integrieren. CCU2 + Raspi?
Titel: Antw:HM Modul HM-OCCU-SDK läuft nicht richtig
Beitrag von: mw77 am 26 Februar 2017, 14:05:53
Zitatzurück zu HM-IP wie ist dies möglich HM-IP Messdosen in fhem zu integrieren. CCU2 + Raspi?
Also ich habe mir dafür eine CCU2 gekauft, kannst du bei ELV als Bausatz kaufen, brauchst du nix löten, nur zusammenschrauben.
Einbindung in FHEM mit dem Modul HMCCU.
Titel: Antw:HM Modul HM-OCCU-SDK läuft nicht richtig
Beitrag von: Adritho am 26 Februar 2017, 14:08:10
ok danke für die Info dann bleib ich doch bei meinem "alten" System mit CUL 1101 und Enoceanpi und integriere da eine CCU2 duzu...

Danke für die schnellen Antworten.