Hallo Leute,
soweit ich verstanden habe, ist die Funktion on-for-timer eine von FHEM verwaltete Funktion: ein- und ausschalten mit FHEM-timerfunktion
das würde auch erklären, dass der HM-LC-SW1-BA-PCB nicht exakt zur Zeitdefinition "on" ist, da FHEM keine Kontrolle über den Zeitpunkt der Aussendung via HMLANGW hat.
Wie steuere ich nun den internen Timer an, um
1. eine genaue Schaltzeit, als auch
2. eine Verringerung des Payloads über den Äther zu erreichen?
ich denke, dass dieser Umstand sicher auch für andere Schaltaktoren aus der Homematic-Famile interessant ist.
Vielleicht hat ja jemand schon die Lösung parat? :-)
Bis bald ... Peedy
Zitatsoweit ich verstanden habe, ist die Funktion on-for-timer eine von FHEM verwaltete Funktion: ein- und ausschalten mit FHEM-timerfunktion
nicht bei homematic.
wenn du den aktor mit set on-for-timer anschaltest, sollte der aktor sofort aktiviert werden. nun kannst du fhem auch deinstallieren, und der aktor sollte trotzdem ausschalten. ;)
HM hat für On-For-Timer als Parameter Sekunden
HM hat keine interne HW Uhr
und FHEM ist kein Reattime System
wenn um 01:00:42 ein Timer triggert sollte der Befehl im Normalfall auch innerhalb dieser Sekunde an dem Aktor ankommen
Hallo & danke für die Antwort,
ich dachte, dass das Reading timedON für einen internen Timer verwendet wird ...
Welche Funktion/Information bietet dieses Reading?
Bis denne ... Peedy
Hi Peedy,
Nimm Deinen Aktor, mach ein set <aktor> on-for-timer 60 und beobachte das Reading wie es rennt. 8)
Gruß Otto
Zitat von: Peedy2495 am 27 Februar 2017, 19:46:25
Hallo & danke für die Antwort,
ich dachte, dass das Reading timedON für einen internen Timer verwendet wird ...
Welche Funktion/Information bietet dieses Reading?
Bis denne ... Peedy
timedOn zeigt nur an, dass ein Timer läuft NICHT wie lange - das gibt der Aktor nicht her :-(