FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: oldscout am 02 März 2017, 18:30:17

Titel: Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: oldscout am 02 März 2017, 18:30:17
Hallo,
ich habe den seltsamen seit einiger Zeit reproduzierbaren Effekt, dass sich bei drei Homematic Thermostat-Devices     
HM-CC-RT-DN im Channel 04 nach einem "shutdown restart" das Attribut "event-on-change-reading" von individuell eingestellten Parametern auf "state" ändert.
Aber das eben nicht bei allen Thermostaten, aktuell 7.
Ein Löschen des Attributes und Neuanlage brachte keinen Erfolg.
Aufgefallen ist es bei unvollständigen Plots, eine genaue Zeitangabe seit wann kann ich nicht machen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.

Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: peterk_de am 02 März 2017, 18:50:11
Zitat von: oldscout am 02 März 2017, 18:30:17
Ein Löschen des Attributes und Neuanlage brachte keinen Erfolg.

Nur zur Sicherheit: Nachdem du das gemacht hast, aber noch vor dem Neustart, hast du da auch auf "save config" gedrückt?
Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: oldscout am 03 März 2017, 07:45:22
ja natürlich....ich nutze fhem seit 3 Jahren....
Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 März 2017, 08:41:10
Dann bitte:
- Attribut aendern, fhem.cfg speichern
- FHEM stopppen
- Attribut in fhem.cfg kontrollieren, "attr global verbose 5" setzen.
- FHEM starten
- Falls Attribut geaendert wurde, dann FHEM-Log hier anhaengen
Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: oldscout am 03 März 2017, 18:42:11
Hallo,
entschuldigt, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich mit configdb und mysql arbeite.
Mir ist aufgefallen, dass in der fhemversion-db vier uuids sind, aber in der fhemconfig-db nur zwei. Von den zweien ist keine die Version "0". Das ganze "nach configdb reorg" heute früh.
Ist das ok?
gerade Test gemacht: vor Neustart in der fhemconfig-db das Attribut ok, nach dem Neustart wieder auf "state", keinerlei Änderungen am System. (Mit SQL-Workbench reingeschaut, bin "sql"-vorbelastet.)

Das Fhem-log ist elendig-lang, und ich bin nicht sicher wegen irgendwelcher Zugangsdaten/Passwörter?! Da muss ich mich erstmal durchfräsen....
Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: CoolTux am 03 März 2017, 19:23:50
Zitat von: oldscout am 02 März 2017, 18:30:17
Hallo,
ich habe den seltsamen seit einiger Zeit reproduzierbaren Effekt, dass sich bei drei Homematic Thermostat-Devices     
HM-CC-RT-DN im Channel 04 nach einem "shutdown restart" das Attribut "event-on-change-reading" von individuell eingestellten Parametern auf "state" ändert.
Aber das eben nicht bei allen Thermostaten, aktuell 7.
Ein Löschen des Attributes und Neuanlage brachte keinen Erfolg.
Aufgefallen ist es bei unvollständigen Plots, eine genaue Zeitangabe seit wann kann ich nicht machen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.

Hast Du eventuell eine Structure darauf laufen und Bein structure Device event-on-change-reading eingestellt?
Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: oldscout am 03 März 2017, 20:44:22
ja das Device ist in einer kleinen Structur mit zwei anderen... und genau bei diesen dreien wird das Attribut geändert. Aufgrund des Structurhinweises habe ich eine andere gecheckt.... zwei Rolladenschalter....gleiches Problem. Doch wie bekomme ich das gelöst? Muss das gewünschte Attribut in die Struktur? Anderenfalls löse ich die Strukturen ev. auch auf.
Titel: Antw:Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Beitrag von: oldscout am 03 März 2017, 20:52:21
ok, Fehler behoben...habe das Attribut in der Structure gesetzt und neu gestartet...alles ok, bei allen betroffenen Devices... war mir so nicht bewußt.
Danke für die Hinweise.