Wie habt ihr eure DS18b20 Sensoren befestigt?
Bilder wären toll.
Ich will Vor und Rücklauf mehrerer Heizkreisläufe messen.
Wie befestige ich die Sensoren an den Rohren?
Ich habe die wasserdichte Version mit Kabel. Die Edelstahlhülsen habe ich einfach unter die Rohrdämmung gesteckt.
genau die hab ich auch :-)
Sekundenkleber.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wasserdichte mit Kabelbinder ums Rohr (unter der Isolierung.
Alternativ gibts auch Wärmeleitkleber..
Ich hab die normalen mit nem Kabelbinder am Rohr befestigt ... natürlich unter der Isolierung ...
Isolierband :)
6mm Loch in Heizungsleitung bohren und reinstecken !
Kleiner Tipp: Zahnpasta (einfache weiße, nicht die mit den Fancy Streifen) in den Zwickel zwischen die Edelstahlhülse des Sensors und das Rohr. Verbessert die Wärmeleitung dramatisch, denn der punktuelle Kontakt zwischen Rohr und Edelstahlhülse ist doch etwas klein.
Ansonsten: Kabelbinder sind typisch bis 120 °C temperaturbeständig. Passt.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 April 2017, 08:33:38
Ansonsten: Kabelbinder sind typisch bis 120 °C temperaturbeständig. Passt.
... dann habe ich ja noch 88 °C Reserve - beruhigend !
Ich hatte bisher die Sensoren auch nur unter die Isolierung geschoben, hatte aber deutliche Unterschiede zum analogen Einschubthermometer. Deshalb habe ich probeweise eine Schelle gebastelt, mit Einschub für den Sensor, siehe erstes Bild.
Die Schelle aus 0,8mm Kupfer einer Regenrinne, zusammengelötet mit aufgeschnittenem und auf 8mm geweitetem Cu-Röhrchen
Die Ergebnisse sprechen für sich. Das Ansprechverhalten ist schneller, in der Erwärmung und Abkühlung. Der nicht fixierte Sensor ist auch extrem abhängig von der eigentlichen Positionierung. Ähnliche Maximalwerte wie an der Schelle habe allerdings nie erreicht.
Für mich heißt das, dass ich noch 5 weitere Schellen für die restlichen Sensoren benötige.
Zitat von: ak323 am 02 April 2017, 23:59:34
Ich hab die normalen mit nem Kabelbinder am Rohr befestigt ... natürlich unter der Isolierung ...
Ich hab's genauso gemacht; mir reicht die Genauigkeit.
Viele Grüße Gisbert
Ich würde Wärmeleitpaste verwenden (oder Zahnpasta tönt auch gut!).
Je nach Anwendungszweck würde ich dir empfehlen, die Sensoren auch noch zu "kalibrieren". Ich habe hierfür alle Sensoren die Messwerte über 1 Woche aufgezeichnet und konnte dabei Abweichungen von bis zu 0.2K feststellen. Damit kannst du relative Messfehler der Sensoren untereinander minimieren, absolute Messfehler (=alle Messen 1° zuviel) natürlich nicht. Für Heizungsrück-/vorlauf wohl unnötig, für Raumtemperaturmessungen macht das schon einen Unterschied.
Da ich keine Originalen von Dallas habe, ist war Kalibrieren selbstverständlich. Abweichungen hatte ich bis zu 1K, also grob plus/minus 0.5K um die Mitte. Als Bündel in Thermoskanne abwechselnd mit Eiswasser und kochendem Wasser ist das an einem Morgen erledigt und deckt den notwendigen Bereich ab.
Irgendwelche Schmiere braucht es bei der Schelle gar nicht.
ZitatAls Bündel in Thermoskanne abwechselnd mit Eiswasser und kochendem Wasser ist das an einem Morgen erledigt
So habe ich das auch in den SmartHome Hacks vorgeschlagen. Das mit der Aufzeichung über eine Woche ist nicht zielführend. Im Modul OWTHERM lassen sich aus genau dem Grund Offset-Werte anlegen.
LG
pah