Hallo Leute,
vorne weg, ich habe versucht das über das Forum und die vorhandenen Post zu lösen, leider ohne Erfolg.
Ich habe auch keine funktionalen Probleme aber halt Fehler im ConfigCheck des HMinfo modules.
Problem 1:
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: HM_Fenster_BadDG:XXXXXX
    triggerUnpeered: HM_Fenster_WhzGiebel:XXXXXX
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_Fenster_BadDG:XXXXXX
    triggerUndefined: HM_Fenster_WhzGiebel:XXXXXX
Das Pair der beiden HM-SEC-SCo ist mit XXXXXX(HM-USB-CFH über hmland) ein Peer ist nicht vorhanden, warum auch?
Das Peer besteht zwischen HM-SEC-SCo und HM-CC-RT-DN. Oder muss ich den HM-USB-CFG(über Modul HMLAN) mit den HM-SEC-SCo´s peeren?
Problem 2: virtuelle Devices(Thermometer/Hydrometer)
 peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_FFFF62_Weather:3B061C01,
    incomplete: HM_FFFF63_Weather:3B0C3801,3C5AB001,3CE7FD01,
 PairedTo missing/unknown
    HM_bz_vT
    HM_wz_vT
HM_FFFF62_Weather gehört zu HM_bz_vT
HM_FFFF63_Weather gehört zu HM_wz_vT
Da es sich bei beiden um virtuelle Geräte handelt kann ich diese natürlich nicht mit meinem HM-USB-CFG Pairen. Warum wird mir dieser Fehler angezeigt?!
Wie gesagt, technisch funktioniert alles, aber das ärgert mich schon. Vielleicht habe ich auch nen falschen Fehler gemacht ;)
peerXref done:
 x-ref list
    HM_3B061C_Weather => HM_FFFF62_Weather
    HM_3B061C_WindowRec => HM_Fenster_BadDG
    HM_3B0C38_Clima => HM_3C5AB0_ClimaTeam HM_3CE7FD_ClimaTeam
    HM_3B0C38_ClimaTeam => HM_3C5AB0_Clima HM_3CE7FD_Clima
    HM_3B0C38_Weather => HM_FFFF63_Weather
    HM_3B0C38_WindowRec => HM_Fenster_WhzGiebel
    HM_3C5AB0_Clima => HM_3B0C38_ClimaTeam HM_3CE7FD_ClimaTeam
    HM_3C5AB0_ClimaTeam => HM_3B0C38_Clima HM_3CE7FD_Clima
    HM_3C5AB0_Weather => HM_FFFF63_Weather
    HM_3C5AB0_WindowRec => HM_Fenster_WhzGiebel
    HM_3CE7FD_Clima => HM_3B0C38_ClimaTeam HM_3C5AB0_ClimaTeam
    HM_3CE7FD_ClimaTeam => HM_3B0C38_Clima HM_3C5AB0_Clima
    HM_3CE7FD_Weather => HM_FFFF63_Weather
    HM_3CE7FD_WindowRec => HM_Fenster_WhzGiebel
    HM_FFFF62_Weather => HM_3B061C_Weather
    HM_FFFF63_Weather => HM_3B0C38_Weather HM_3C5AB0_Weather HM_3CE7FD_Weather
    HM_Fenster_BadDG => HM_3B061C_WindowRec
    HM_Fenster_WhzGiebel => HM_3B0C38_WindowRec HM_3C5AB0_WindowRec HM_3CE7FD_WindowRec
    
 warning: sensor triggers but no config found
    HM_Fenster_BadDG triggers XXXXXX
    HM_Fenster_WhzGiebel triggers XXXXXX
			
			
			
				Hi, 
XXXXXX ist Deine hmId? Solche völlig unsinnigen Unkenntlichmachungen stiften nur Verwirrung.  :-X
virtuelle Devices(Thermometer/Hydrometer) Du hast einen Wasserdichtesensor (https://de.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A4ometer)?
HM_bz_vT und HM_wz_vT sind virtuelle Geräte? Wozu hat man das? Warum nimmst Du das Thermometer nicht direkt?
Zu Problem 1, sind das einfach alte trigger von einer anderen Einrichtung? Kannst du mal bitte einfach ein list von einem der Sensoren posten?
Gruß Otto
			
			
			
				Zitat von: Otto123 am 08 März 2017, 09:44:33
Hi, 
XXXXXX ist Deine hmId? Solche völlig unsinnigen Unkenntlichmachungen stiften nur Verwirrung.  :-X
virtuelle Devices(Thermometer/Hydrometer) Du hast einen Wasserdichtesensor (https://de.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A4ometer)?
HM_bz_vT und HM_wz_vT sind virtuelle Geräte? Wozu hat man das? Warum nimmst Du das Thermometer nicht direkt?
Zu Problem 1, sind das einfach alte trigger von einer anderen Einrichtung? Kannst du mal bitte einfach ein list von einem der Sensoren posten?
Gruß Otto
Hallo Otto,
sorry ja ist meine hmId.
Die virtuellen Devs sind Übersetzer da es sich bei den physischen um Technoline Geräte handelt. Deren Informationen müssen ja irgendwie an die HM-CC-RT-DN übergeben werden ;)
Sorry die Information fehlte oben. :o :o
Internals: 
   CHANGED 
   DEF        3D4351 
   HM_WLAN_CFG2_MSGCNT 166 
   HM_WLAN_CFG2_RAWMSG E3D4351,0000,32D69638,FF,FFC7,E9A6103D4351372DD106010000 
   HM_WLAN_CFG2_RSSI -57 
   HM_WLAN_CFG2_TIME 2017-03-08 09:40:05 
   IODev      HM_WLAN_CFG2 
   LASTInputDev HM_WLAN_CFG2 
   MSGCNT     166 
   NAME       HM_Fenster_WhzGiebel 
   NOTIFYDEV  global 
   NR         229 
   NTFY_ORDER 50-HM_3D4351_WindowRec 
   STATE      closed 
   TYPE       CUL_HM 
   lastMsg    No:E9 - t:10 s:3D4351 d:372DD1 06010000 
   peerList   HM_3B0C38_WindowRec,HM_3C5AB0_WindowRec,HM_3CE7FD_WindowRec, 
   protCmdDel 11 
   protEvt_AESCom-ok 8 last_at:2017-03-06 17:20:08 
   protLastRcv 2017-03-08 09:40:05 
   protNack   1 last_at:2017-03-06 17:12:34 
   protSnd    114 last_at:2017-03-08 09:40:05 
   protState  CMDs_done 
   rssi_at_HM_WLAN_CFG2 lst:-57 min:-79 cnt:150 avg:-56.53 max:-50 
   Helper: 
     Dblog: 
       State: 
         Logdb: 
           TIME       1488893862.20169 
           VALUE      closed 
   Readings: 
     2017-03-06 17:20:06   Activity        alive 
     2017-03-06 17:20:09   CommandAccepted yes 
     2017-03-06 17:20:06   D-firmware      1.0 
     2017-03-06 17:20:06   D-serialNr      MEQ0814671 
     2017-03-06 17:20:09   PairedTo        0x372DD1 
     2016-12-08 13:53:56   R-HM_3B0C38_WindowRec-expectAES off 
     2016-12-08 13:53:56   R-HM_3B0C38_WindowRec-peerNeedsBurst on 
     2017-03-06 17:19:08   R-HM_3C5AB0_WindowRec-expectAES off 
     2017-03-06 17:19:08   R-HM_3C5AB0_WindowRec-peerNeedsBurst on 
     2017-03-06 17:20:11   R-HM_3CE7FD_WindowRec-expectAES off 
     2017-03-06 17:20:11   R-HM_3CE7FD_WindowRec-peerNeedsBurst on 
     2016-12-08 13:53:55   R-cyclicInfoMsg on 
     2016-12-08 13:53:55   R-eventDlyTime  0 s 
     2017-02-28 20:45:32   R-pairCentral   0x372DD1 
     2016-12-08 13:53:55   R-sabotageMsg   on 
     2016-12-08 13:53:55   R-sign          on 
     2017-03-06 17:20:09   RegL_00.          02:01 09:01 0A:37 0B:2D 0C:D1 10:01 14:06 00:00 
     2017-03-06 17:20:09   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00 
     2017-03-06 17:20:10   RegL_04.HM_3B0C38_WindowRec   01:01 00:00 
     2017-03-06 17:20:11   RegL_04.HM_3C5AB0_WindowRec   01:01 00:00 
     2017-03-06 17:20:11   RegL_04.HM_3CE7FD_WindowRec   01:01 00:00 
     2017-03-06 17:20:09   aesCommToDev    ok 
     2017-03-06 17:20:08   aesKeyNbr       00 
     2017-03-08 09:40:05   alive           yes 
     2017-03-08 09:40:05   battery         ok 
     2017-03-08 09:40:05   contact         closed (to HM_WLAN_CFG2) 
     2017-03-06 17:20:10   peerList        HM_3B0C38_WindowRec,HM_3C5AB0_WindowRec,HM_3CE7FD_WindowRec, 
     2017-03-08 09:40:05   recentStateType info 
     2017-03-08 09:40:05   sabotageError   off 
     2017-03-08 09:40:05   state           closed 
     2017-03-07 14:37:43   trigDst_372DD1  noConfig 
     2017-03-07 14:37:43   trigger_cnt     50 
   Helper: 
     HM_CMDNR   233 
     cSnd       01372DD13D435101043C5AB00304,01372DD13D435101043CE7FD0304 
     mId        00C7 
     peerIDsRaw ,3B0C3803,3C5AB003,3CE7FD03,00000000 
     rxType     28 
     supp_Pair_Rep 0 
     Ack: 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Io: 
       newCh      1 
       newChn     +3D4351,00,00,00 
       nextSend   1488962405.39985 
       prefIO 
       rxt        2 
       vccu 
       p: 
         3D4351 
         00 
         00 
         00 
     Mrssi: 
       mNo        E9 
       Io: 
         HM_WLAN_CFG2 -55 
     Prt: 
       bErr       0 
       sProc      0 
       sleeping   0 
       try        1 
       Rspwait: 
     Q: 
       qReqConf 
       qReqStat 
     Role: 
       chn        1 
       dev        1 
     Rpt: 
       IO         HM_WLAN_CFG2 
       flg        A 
       ts         1488962405.30698 
       ack: 
         HASH(0x20928d8) 
         E98002372DD13D435100 
     Rssi: 
       At_hm_wlan_cfg2: 
         avg        -56.5333333333333 
         cnt        150 
         lst        -57 
         max        -50 
         min        -79 
     Shadowreg: 
     Tmpl: 
Attributes: 
   IODev      HM_WLAN_CFG2 
   actCycle   002:50 
   actStatus  alive 
   autoReadReg 5_readMissing 
   event-on-change-reading state 
   expert     2_raw 
   firmware   1.0 
   group      4.1 - Fenster Wohnzimmer 
   icon       fts_window_1w 
   model      HM-SEC-SCo 
   peerIDs    00000000,3B0C3803,3C5AB003,3CE7FD03, 
   room       03. Homematic 
   serialNr   MEQ0814671 
   subType    threeStateSensor 
   verbose    3 
 
			
			
				Hallo,
ich habe mal folgendes rausgepickt:
IODev      HM_WLAN_CFG2 
PairedTo        0x372DD1
peerIDs    00000000,3B0C3803,3C5AB003,3CE7FD03, 
     2017-03-07 14:37:43   trigDst_372DD1  noConfig
     2017-03-08 09:40:05   contact         closed (to HM_WLAN_CFG2)  
Die hmId 0x372DD1 ist die des HM_WLAN_CFG2?
Die Meldung trigDst ist aktuell, ich habe bei meinen so eine Meldung nicht.
Gruß Otto
			
			
			
				Zitat von: Otto123 am 08 März 2017, 11:26:47
Hallo,
ich habe mal folgendes rausgepickt:
IODev      HM_WLAN_CFG2 
PairedTo        0x372DD1
peerIDs    00000000,3B0C3803,3C5AB003,3CE7FD03, 
     2017-03-07 14:37:43   trigDst_372DD1  noConfig
     2017-03-08 09:40:05   contact         closed (to HM_WLAN_CFG2)  
Die hmId 0x372DD1 ist die des HM_WLAN_CFG2?
Die Meldung trigDst ist aktuell, ich habe bei meinen so eine Meldung nicht.
Gruß Otto
Ja, die hmId ist die des HM_WLAN_CFG2(openWrt mit hmland)
Hast du eine VCCU definiert? Ich nicht. Ist bei dir das Pair und Peer ähnlich?
Ich kann natürlich die Trigger einfach löschen aber das erklärt mir nicht warum ein trigger an meine hmId geschickt wird......
Jetzt noch ne Idee zu den virtuellen Devs ;)
			
 
			
			
				Ich habe eine VCCU, aber meine Kontakte sind alle nicht gepeert.
Ich habe auch alte Readings drin mit trigDst_broadcast noConfig 2016-08-29 11:41:23 trigDst_vccu1 noConfig 2016-09-03 10:06:49
aber die meckert hmInfo nicht an. Die sind wahrscheinlich vom einrichten ...
Ich habe nur einen virtuellen Aktor für den Rauchmelder, da meckert hmInfo auch nichts. Der ist natürlich auch nicht gepairt.
Mal schauen ob Martin dazu eine Idee hat?
Gruß Otto
			
			
			
				Zitat von: Otto123 am 08 März 2017, 11:44:01
Ich habe eine VCCU, aber meine Kontakte sind alle nicht gepeert.
Ich habe auch alte Readings drin mit trigDst_broadcast noConfig 2016-08-29 11:41:23 trigDst_vccu1 noConfig 2016-09-03 10:06:49
aber die meckert hmInfo nicht an. Die sind wahrscheinlich vom einrichten ...
Ich habe nur einen virtuellen Aktor für den Rauchmelder, da meckert hmInfo auch nichts. Der ist natürlich auch nicht gepairt.
Mal schauen ob Martin dazu eine Idee hat?
Gruß Otto
So, habe nun eine VCCU mit meine hmId angelegt, der hab ich 2 virtuelle Kanäle gegeben und damit meine alten virtuellen Devs abgelöst.
Ich glaube da lag der Fehler, die hatten eben nicht meine hmid. Nun ist Problem 2 anscheinend behoben.
Gleichzeitig sind meine trigger Fehler verschwunden. ?!?! Zufall?
			
 
			
			
				Hmm, das verstehe ich nicht ganz. Ich meine gut, die Fehler sind behoben.
Gruß Otto
			
			
			
				So nun hat sich als Ergebnis ein neues Phänomen eingestellt.
Die VCCU hat jetzt 2 Kanäle beide liefern Temperatur.
channel_01 = VCCU_Bad_Weather
channel_02 = VCCU_Whz_Weather
peer über
set VCCU_Bad_Weather peerChan 0 HM_3B061C_Weather single 
set VCCU_Whz_Weather peerChan 0 HM_3B0C38_Weather single
set VCCU_Whz_Weather peerChan 0 HM_3C5AB0_Weather single
set VCCU_Whz_Weather peerChan 0 HM_3CE7FD_Weather single
Damit sollten die 3 untern Thermostate ja die Temp von VCCU_Whz_Weather bekommen und das obere von VCCU_Bad_Weather 
leider sieht das anders aus.
Internals: 
   DEF        3B0C3801 
   NAME       HM_3B0C38_Weather 
   NOTIFYDEV  global 
   NR         146 
   NTFY_ORDER 50-HM_3B0C38_Weather 
   STATE      16.7 
   TYPE       CUL_HM 
   chanNo     01 
   device     HM_WZ_Lang 
   peerList   VCCU_Whz_Weather, 
   Helper: 
     Dblog: 
       Measured-temp: 
         Logdb: 
           TIME       1489052099.74199 
           VALUE      16.7 
       State: 
         Logdb: 
           TIME       1489052099.74199 
           VALUE      16.7 
   Readings: 
     2016-11-08 17:33:37   R-sign          off 
     2017-03-09 10:32:14   RegL_01.          08:00 00:00 
     2017-03-09 10:34:59   measured-temp   16.7 
     2017-03-09 10:32:13   peerList        VCCU_Whz_Weather, 
     2017-03-09 10:34:59   state           16.7 
   Helper: 
     peerIDsRaw ,372DD102,00000000 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Role: 
       chn        1 
     Shadowreg: 
     Tmpl: 
Attributes: 
   group      2.2.1 - Thermostat Wohnzimmer lang - Kanäle 
   model      HM-CC-RT-DN 
   peerIDs    00000000,372DD102, 
   room       03. Homematic 
Bekommt aber die Temp von VCCU_Bad_Weather und 
Internals: 
   DEF        3B061C01 
   NAME       HM_3B061C_Weather 
   NOTIFYDEV  global 
   NR         123 
   NTFY_ORDER 50-HM_3B061C_Weather 
   STATE      21.2 
   TYPE       CUL_HM 
   chanNo     01 
   device     HM_BAD_Hoch 
   peerList   VCCU_Bad_Weather, 
   Helper: 
     Dblog: 
       Measured-temp: 
         Logdb: 
           TIME       1489052225.57587 
           VALUE      21.2 
       State: 
         Logdb: 
           TIME       1489052225.57587 
           VALUE      21.2 
   Readings: 
     2016-11-08 17:30:35   R-sign          off 
     2017-03-09 10:37:05   measured-temp   21.2 
     2017-03-09 10:31:53   peerList        VCCU_Bad_Weather, 
     2017-03-09 10:37:05   state           21.2 
   Helper: 
     peerIDsRaw ,372DD101,00000000 
     Expert: 
       def        1 
       det        1 
       raw        0 
       tpl        0 
     Role: 
       chn        1 
     Shadowreg: 
     Tmpl: 
Attributes: 
   group      2.1.1 - Thermostat Badezimmer - Kanäle 
   model      HM-CC-RT-DN 
   peerIDs    00000000,372DD101, 
   room       03. Homematic 
Bekommt die Temp von VCCU_Whz_Weather... Maximale Verwirrung.......
HM_3C5AB0_Weather und HM_3CE7FD_Weather bekommen was sie sollen, die Temp von VCCU_Whz_Weather
			
			
			
				Aber das peering stimmt doch so wie du es wolltest oder?
NAME       HM_3B0C38_Weather    peerList   VCCU_Whz_Weather, 
NAME       HM_3B061C_Weather    peerList   VCCU_Bad_Weather, 
Gruß Otto
			
			
			
				Zitat von: Otto123 am 09 März 2017, 10:56:30
Aber das peering stimmt doch so wie du es wolltest oder?
NAME       HM_3B0C38_Weather    peerList   VCCU_Whz_Weather, 
NAME       HM_3B061C_Weather    peerList   VCCU_Bad_Weather, 
Gruß Otto
Ja das peering laut list ist ok aber:
NAME       HM_3B0C38_Weather    peerList   VCCU_Whz_Weather, | bekommt Temp von VCCU_Bad_Weather
NAME       HM_3B061C_Weather    peerList   VCCU_Bad_Weather,  | bekommt Temp von VCCU_Whz_Weather