Hallo,
habe soeben neue Thermostate angelernt und dabei festgestellt, dass folgender Fehler ins Logfile geschrieben wurde. Trotzdem scheint alles soweit zu funktionieren. Stimmt irgend etwas nicht mit meiner Config, oder ist etwas in fhem fehlerhaft?
2017.03.09 09:59:51 3: HMLAN1: Unknown code A0D00841050CD5200000006000030::-52:HMLAN1, help me!
2017.03.09 10:08:28 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 669875) line 1.
2017.03.09 10:10:00 2: CUL_HM Unknown device HM_50CD52 is now defined
2017.03.09 10:10:00 2: autocreate: define HM_50CD52 CUL_HM 50CD52
Gruß
Michael
Hallo Michael,
die Zeile: HMLAN1: Unknown code A0D00841050CD5200000006000030::-52:HMLAN1, help me!
Ist der "Ruf" wenn Du ein neues Hm gerät einschaltest, welches der HMLAN1 bis dahin nicht kennt. So wie es aber aussieht, hast Du dann angelernt (10:10:00 2: autocreate: define HM_50CD52 CUL_HM 50CD52)
Wenn jetzt die Meldungen nicht mehr kommen, ist alles in Ordnung.
Gruß Otto
Danke für die Info!