Verschiedenes => Bastelecke => ESP Familie => Thema gestartet von: tklein am 11 März 2017, 16:36:06

Titel: [gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: tklein am 11 März 2017, 16:36:06
Hallo zusammen,

hat jemand evtl. schon den Wemos D1 mit dem Relais-Shield mit FHEM verbunden? Falls ja wäre es schön, Codebeispiele zu sehen. Wird das Relais per URL oder sogar per MQTT zu schalten sein?
MQTT läuft bei mir schon für einen andern D1 mit DHT22, der sendet immer die Werte an mein FHEM.

Viele Grüße
Thomas
Titel: Antw:WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: tklein am 11 März 2017, 18:54:44
EasyESP geht da bestimmt was wie ich inzwischen herausgefunden habe
Titel: Antw:WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: tklein am 13 März 2017, 14:59:29
Kann es jetzt mit z.B. "WeMos_Relais:on { GetHttpFile("192.168.0.89", "/control?cmd=GPIO,5,1") }" schalten. Geht ohne MQTT via FHEM-Protocol als Device mit der ESP-Easy-Firmware auf dem ESP8266.
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: P.A.Trick am 13 März 2017, 23:16:27
Ja geht auch so ist aber blockierend!
MQTT ist da viel eleganter! Schaue mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,66843.msg601041.html#msg601041
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: CaSch1306 am 14 März 2017, 08:07:55
Hi,

ich stehe im Moment vor einer ähnlichen Fragestellung.

Zu meiner Situation:

Ich will nicht nur das Relais schalten, sondern übergebe noch den RAM, LOAD, RSSI und die Uptime, so dass mein State wie folgt aussieht:
Fre: 25816 Loa: 9 RSS: -54 Swi: off Sys: 9 Upt: 8061

Ich hätte aber jetzt gerne ein Stateformat, dass mir nur on/off angibt, jenachdem wie das Relais steht. Da ich aber mit den Regex usw. noch ein wenig auf Kriegsfuß stehe stelle ich meine Frage einfach hier mit in dem Thread.

Edit:
Das Thema stateFormat habe ich gefunden (attr stateFormat Switch) (Switch heißt der "GPIO" an dem das Relais hängt.

Jetzt fehlt mir das webCmd das den Befehl set gpio 5 0/1 ausführt.
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: CaSch1306 am 14 März 2017, 08:43:05
Habe mich ein wenig durch das Forum gehangelt und dank des folgenden Posts:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,55036.msg505284.html#msg505284 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55036.msg505284.html#msg505284)

Einen Weg für mich gefunden.

Hier mein Listing des Devices:
DEF        XXX:XXX.XXX.XXX 80 espBridge esp3
   ESP_BUILD  147
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   3
   HOST       XXX:XXX.XXX.XXX
   IDENT      esp3
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     118
   NAME       ESPEasy_esp3
   NOTIFYDEV  global
   NR         212
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_esp3
   PORT       80
   STATE      off
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1
   espBridge_MSGCNT 118
   espBridge_TIME 2017-03-14 08:41:09
   Readings:
     2017-03-14 08:41:08   FreeRAM         25816
     2017-03-14 08:41:08   Load            8
     2017-03-14 08:41:08   RSSI            -54
     2017-03-14 08:38:11   Switch          off
     2017-03-14 08:41:09   SystemLoad      8
     2017-03-14 08:41:08   Uptime          8104
     2017-03-14 08:41:24   presence        present
     2017-03-14 08:41:24   state           Fre: 25816 Loa: 8 RSS: -54 Swi: off Sys: 8 Upt: 8104
   Helper:
     fpc        1489473960
     Intat:
       1:
         FN         ESPEasy_statusRequest
         INTERVAL   302
         TRIGGERTIME 14.03.2017 08:46:26
     Received:
       FreeRAM    1489477268
       Load       1489477268
       RSSI       1489477268
       Switch     1489477091
       SystemLoad 1489477269
       Uptime     1489477268
Attributes:
   IODev      espBridge
   Interval   300
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on absent:rc_BLUE:statusRequest .*:rc_YELLOW:check
   eventMap   /gpio 5 on:on/gpio 5 off:off/status gpio 5:check/
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   setState   3
   stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Switch","")}
   webCmd     :


Damit kann ich über das Webinterface per Button schalten.
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: tklein am 14 März 2017, 09:31:28
@ P.A.Trick:

Was meinst du genau damit
ZitatJa geht auch so ist aber blockierend!

Gruß
Thomas
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: CaSch1306 am 14 März 2017, 11:50:19
Soweit ich weiß, ist fhem für die dauer der Ausführung blockiert und kann in der Zeit nichts anderes machen.
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: ThiemoSt am 03 April 2017, 23:01:03
Zitat von: CaSch1306 am 14 März 2017, 08:07:55

Ich will nicht nur das Relais schalten, sondern übergebe noch den RAM, LOAD, RSSI und die Uptime, so dass mein State wie folgt aussieht:
Fre: 25816 Loa: 9 RSS: -54 Swi: off Sys: 9 Upt: 8061


Das hätte ich auch gerne. Vor allem RSS ist steht interessant.
Jedoch habe ich noch keinen Schimmer wie ich das lösen kann. Hast du eine Hilfe da für mich?
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: dev0 am 04 April 2017, 07:27:56
@ThiemoSt: Einfach das ESPEasy Modul verwenden. Wenn das Attribut combineDevices gesetzt ist, dann werden alle gesendeten Werte eines ESPs in einem FHEM Device zusammen gefasst und angezeigt.
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: tklein am 04 April 2017, 19:23:38
@ThiemoSt:

Dazu am besten DEvices anlegen. Daten sollten dann automatisch ankommen.
Titel: Antw:[gelöst] WeMos D1 mit Relay-Shield per FHEM ansteuern
Beitrag von: Tueftler1983 am 05 April 2017, 16:11:48
Ich lese auch einen DHT22 aus und schalte 4 Relais allerdings mit der NODEMCU und ESPeasy.