Hallo Zusammen,
habe versucht den Temp-Feuchte Sensor HM Homematic 132030 Funk-Wandthermostat für Smart Home / Hausautomation mit meinem CUL zu pairen...nun meine Frage...sieht das Pairing o.k. aus?
Internals:
CFGFN
CUL868_MSGCNT 469
CUL868_RAWMSG A0CB984702D899700000000D92F::-76.5:CUL868
CUL868_RSSI -76.5
CUL868_TIME 2017-03-11 20:59:49
DEF 2D8997
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 469
NAME HM_2D8997
NOTIFYDEV global
NR 708
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_2D8997_Weather
channel_02 HM_2D8997_Climate
channel_03 HM_2D8997_WindowRec
channel_06 HM_2D8997_remote
channel_07 HM_2D8997_SwitchTr
lastMsg No:B9 - t:70 s:2D8997 d:000000 00D92F
protCmdDel 7
protLastRcv 2017-03-11 20:59:49
protResnd 2 last_at:2017-03-11 13:18:00
protResndFail 1 last_at:2017-03-11 13:18:02
protSnd 66 last_at:2017-03-11 13:18:04
protState CMDs_done
rssi_at_CUL868 lst:-76.5 avg:-63.05 min:-82.5 max:-37.5 cnt:469
Readings:
2017-03-11 13:17:39 Activity alive
2017-03-11 13:17:39 CommandAccepted yes
2017-03-11 13:17:39 D-firmware 1.1
2017-03-11 13:17:39 D-serialNr LEQ0592936
2017-03-11 13:17:40 PairedTo 0x123456
2017-03-11 13:17:40 R-burstRx on
2017-03-11 13:17:40 R-cyclicInfoMsg on
2017-03-11 13:17:40 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-03-11 13:17:40 R-pairCentral 0x123456
2017-03-11 13:17:40 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2017-03-11 13:18:02 RegL_07.
2017-03-11 20:49:41 battery ok
2017-03-11 20:49:41 batteryLevel 3.1
2017-03-11 20:49:41 desired-temp 21.0
2017-03-11 20:49:41 measured-temp 21.7
2017-03-11 13:18:04 state CMDs_done
2017-03-11 13:17:41 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 185
cSnd 011234562D899702040000000008,011234562D899702040000000009
mId 00AD
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2D8997,00,00,00
nextSend 1489262389.17462
prefIO
rxt 0
vccu
p:
2D8997
00
00
00
Mrssi:
mNo B9
Io:
CUL868 -74.5
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul868:
avg -63.0565031982943
cnt 469
lst -76.5
max -37.5
min -82.5
Shregw:
07 02
Shadowreg:
Attributes:
IODev CUL868
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr LEQ0592936
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
warum fragst Du?
Drei Dinge fallen mir auf:
- Die Nummerierung der Channels. Aber genau das gleiche habe ich neulich in meiner Installation auch festgestellt, aber solange alles funktioniert (und das tut es) mache ich mir darüber keine Gedanken.
- Die Firmware ist relativ alt.
- Deine Frage ist im komplett falschen Forumbereich.
Zitat von: betateilchen am 11 März 2017, 21:10:42
warum fragst Du?
Drei Dinge fallen mir auf:
- Die Nummerierung der Channels. Aber genau das gleiche habe ich neulich in meiner Installation auch festgestellt, aber solange alles funktioniert (und das tut es) mache ich mir darüber keine Gedanken.
- Die Firmware ist relativ alt.
- Deine Frage ist im komplett falschen Forumbereich.
zu 1:) da kenne ich mich nicht aus..wenn du aber sagst das es o.k. ist dann....
zu 2.) habe einen Raspi mit CUL 868 im HM Modus...das man ein Firmware Update der Komponenten ohn CCU machen kann wusste ich nicht! Wie funzt das also wie geht man hier vor?
zu 3:) sorry das tut mir leid...dann soll der admin das bitte entsprechend verschieben..
Gruss
Zitat von: Kusselin am 11 März 2017, 21:16:42
zu 1:) da kenne ich mich nicht aus..wenn du aber sagst das es o.k. ist dann....
zu 2.) habe einen Raspi mit CUL 868 im HM Modus...das man ein Firmware Update der Komponenten ohn CCU machen kann wusste ich nicht! Wie funzt das also wie geht man hier vor?
zu 3:) sorry das tut mir leid...dann soll der admin das bitte entsprechend verschieben..
Gruss
zu 2: ein Update wird mit einem CUL vermutlich nicht funktionieren (zumindest weiß ich das nicht genau) aber das habe ich ja auch nicht behauptet :)
zu 3: Du kannst den Thread auch selbst nach Homematic verschieben. Links unten auf der Seite müsste es einen entsprechenden Button geben.
Hi betateilchen,
Danke Dir..Beitrag verschoben.
Nun sag doch mal wie ich ein Update anstossen kann?
Hi,
die Firmware-Version ist meiner Meinung nach ok. Ich habe von den Teilen sogar welche mit Firmware 1.0 laufen und keine Probleme.
Der Rest sieht meiner Meinung nach auch ok aus.
Ansonsten: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update
Gruß,
Thorsten
Die Kanäle sind von eq3so festgelegt und nicht änderbar. Also alles ok.