Originally posted by: <email address deleted>
Hi,
ich würde gerne "updatefhem" nutzen.
Leider gibt es da eine Änderung, die ich jeweils durchführen muss, um
meine 1-wire Temperaturfühler korrekt finden zu lassen:
diff 21_OWTEMP.pm ~/sources/fhem/trunk/fhem/FHEM/21_OWTEMP.pm
36c36
< "family" => "28",
---
> "family" => "10",
Wie kann ich solch eine Modifikation behalten und trotzdem updatefhem
benutzen?
Kopieren des OWTEMP-Moduls in ein 99-OWTEMP? Wird dann "99" verwendet?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke,
Markus.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Kopieren des OWTEMP-Moduls in ein 99-OWTEMP? Wird dann "99" verwendet?
> Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
99 ist fuer "lade dieses Modul als erstes / immer" reserviert.
Ich wuerde folgendes versuchen:
cp 21_OWTEMP.pm 21_MyOWTEMP.pm
perl -pi -e 's/OWTEMP/MyOWTEMP/g' 21_MyOWTEMP.pm fhem.cfg
--