Titel: follow-on-timer schaltet Lampe nicht aus
Beitrag von: Jogi am 13 März 2017, 16:17:16
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte, dass eine FS20-Steckdose nach dem 10 Sekunden nach dem Einschalten wieder ausschaltet. Dazu habe ich das Attribut follow-on-timer benutzt und es an meiner Bürolampe getestet.

Folgendes bekomme ich im Event-Monitor angezeigt:
2017-03-13 16:09:27 Global global ATTR Buerolampe follow-on-timer 10
2017-03-13 16:09:33 at Buerolampe_timer Next: 16:09:43
2017-03-13 16:09:33 Global global DEFINED Buerolampe_timer
2017-03-13 16:09:33 FS20 Buerolampe on
2017-03-13 16:09:43 FS20 Buerolampe off
2017-03-13 16:09:43 Global global DELETED Buerolampe_timer

Das sieht eigentlich gut aus. Allerdings schaltet die Steckdose nicht aus. In FHEM geht das Symbol auf off, aber die Steckdose schaltet nicht. Betätige ich in FHEM off geht sie sofort aus.

Mache ich etwas falsch, oder woran kann das liegen?
Titel: Antw:follow-on-timer schaltet Lampe nicht aus
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 März 2017, 16:26:41
Der Befehl heisst "set FS20 on-for-timer XXX", und damit in FHEM nach XXX Sekunden die Lampe auch ausgeht, muss man "attr FS20 follow-on-for-timer" setzen. Damit simuliert FHEM ein "off" Event, was mangels Rueckkanal bei FS20 fehlt.