FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stgeran am 15 März 2017, 19:18:25

Titel: (gelöst) HM-LC-Bl1-FM 0 und 100 tauschen
Beitrag von: stgeran am 15 März 2017, 19:18:25
Ich seh den Wald vor lauer Bäumen nicht mehr. Mein Kellerfenster ist bei 100% zu und bei 0% offen
define Fenster_K_1 CUL_HM 4F8792
attr Fenster_K_1 IODev myHmUART
attr Fenster_K_1 IOgrp VCCU
attr Fenster_K_1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Fenster_K_1 devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black
attr Fenster_K_1 eventMap on:down off:up
attr Fenster_K_1 expert 2_raw
attr Fenster_K_1 firmware 2.8
attr Fenster_K_1 model HM-LC-BL1-FM
attr Fenster_K_1 peerIDs 00000000,
attr Fenster_K_1 room CUL_HM,Keller
attr Fenster_K_1 serialNr NEQ1320763
attr Fenster_K_1 subType blindActuator
attr Fenster_K_1 webCmd 0:100

Bein Rolladen Wohnzimmer ist es genau umgekehrt
define Roll_WZ CUL_HM 2958C0
attr Roll_WZ IODev HMLAN1
attr Roll_WZ IOgrp VCCU
attr Roll_WZ autoReadReg 4_reqStatus
attr Roll_WZ devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr Roll_WZ eventMap on:up off:down
attr Roll_WZ expert 2_raw
attr Roll_WZ firmware 2.5
attr Roll_WZ model HM-LC-BL1-FM
attr Roll_WZ peerIDs 00000000,
attr Roll_WZ room CUL_HM
attr Roll_WZ serialNr LEQ0280298
attr Roll_WZ subType blindActuator
attr Roll_WZ webCmd pct

Wie kann ich das Kellerfenster umdrehen?
Titel: Antw:HM-LC-Bl1-FM 0 und 100 tauschen
Beitrag von: helmut am 15 März 2017, 19:29:23
Wenn Du einfach die Werte fuer "eventMap" drehst?

- attr Fenster_K_1 eventMap on:down off:up
- attr Roll_WZ       eventMap on:up off:down

Gruß Helmut
Titel: Antw:HM-LC-Bl1-FM 0 und 100 tauschen
Beitrag von: stgeran am 15 März 2017, 20:30:36
Ja, danke. Das war es UND parameter levelInvers fürte zum Ziel. :-))