Hallo,
Ich setze einen Rolladen-Schalter als zentralen Schalter für meine Jalousien ein. Dies hat ewig funktioniert. Seit kurzem funktioniert es nicht mehr, weil der Schalter auch beim drücken auf "oben" auf 0 schaltet.
Ich habe einen nagelneuen Schalter eingebaut und der macht das Gleiche. Auch wenn man über FHEM einschaltet, geht der Schalter sofort wieder aus.
Alle meine Schalter an den Jalousien schalten wie bisher. Was habe ich verpasst?
Ich wäre dankbar über Hinweise.
Vielen Dank
Michael
Hallo Michael,
ich verstehe Deine Beschreibung nicht.
Etwas mehr Details, ein list vom Schalter, was meinst Du mit auf 0 schaltet? Er bleibt nur ein Sekunde an?
Wieso ein einfach Schalter für Jalousien?
Eigentlich ist das ein bekannter Fehler im Netzteil des Schalters. Nagelneu heißt neu gekauft? -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=56359.0
Verhält sich er Schalter genauso wenn Du ihn auf dem Tisch liegen hast, also nicht an der normalen Verkabelung?
Gruß Otto
Hallo Otto,
ein "normaler" Schalter macht folgendes:
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie deviceMsg: hoch (to HMLAN1)
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie level: 100
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie motor: stop:hoch
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie pct: 100
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie hoch
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie timedOn: runter
der problembehaftete Schalter macht:
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 set_on
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 deviceMsg: on (to HMLAN1)
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 level: 100
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 pct: 100
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 on
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 timedOn: off
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 deviceMsg: off (to HMLAN1)
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 level: 0
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 pct: 0
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 powerOn: 2017-03-19 12:28:05
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 off
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 timedOn: off
Es ist dabei egal, ob man den Schalter physisch betätigt oder über FHEM.
Es irritiert mich, das der Schalter jahrelang funktioniert hat. Kann es Zusammenhänge mit dem Update auf 5.8. geben ? Dagegen spricht, dass nur ein Schalter sich so verhält.
hier noch ein List:
Internals:
CFGFN
DEF 207BF2
HMLAN1_MSGCNT 165
HMLAN1_RAWMSG RE65718DB,0001,00690DE6,FF,FFC6,06A010207BF28799450100000000
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2017-03-19 12:32:32
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 165
NAME HM_207BF2
NOTIFYDEV global
NR 1914
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:06 - t:10 s:207BF2 d:879945 0100000000
protCmdDel 8
protLastRcv 2017-03-19 12:32:32
protResnd 12 last_at:2017-03-19 10:47:58
protResndFail 4 last_at:2017-03-19 10:48:04
protSnd 170 last_at:2017-03-19 12:32:32
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 lst:-63 cnt:4 avg:-62.5 min:-63 max:-61
rssi_at_HMLAN1 avg:-57.89 cnt:165 lst:-58 max:-55 min:-64
Readings:
2017-03-19 12:28:03 CommandAccepted yes
2017-03-19 10:43:29 D-firmware 2.2
2017-03-19 10:43:29 D-serialNr KEQ0197850
2017-03-19 12:32:30 PairedTo 0x879945
2017-03-19 10:40:20 R-pairCentral 0x879945
2017-03-19 10:40:21 R-sign off
2017-03-19 12:32:30 RegL_00. 02:01 0A:87 0B:99 0C:45 15:FF 18:00 00:00
2017-03-19 12:32:31 RegL_01. 08:00 30:06 57:24 00:00
2017-03-19 12:32:29 deviceMsg off (to HMLAN1)
2017-03-19 12:32:29 level 0
2017-03-19 10:47:29 levelMissed desired:100
2017-03-19 12:32:29 pct 0
2017-03-19 12:32:29 powerOn 2017-03-19 12:32:29
2017-03-19 12:32:29 recentStateType info
2017-03-19 12:32:29 state off
2017-03-19 12:32:29 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 6
PONtest 0
cSnd 01879945207BF201040000000001,01879945207BF20103
dlvlCmd ++A011879945207BF20201C80000
mId 0069
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +207BF2,00,00,00
nextSend 1489923152.34271
prefIO
rxt 0
vccu
p:
207BF2
00
00
00
Mrssi:
mNo 06
Io:
HMLAN1 -56
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1489923152.25528
ack:
HASH(0x36666a0)
068002879945207BF200
Rssi:
Hmlan1:
avg -62.5
cnt 4
lst -63
max -61
min -63
At_hmlan1:
avg -57.8969696969697
cnt 165
lst -58
max -55
min -64
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.2
model HM-LC-Sw1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Flur
serialNr KEQ0197850
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Viele grüße
Michael
@Otto:
dein verlinkter Beitrag schildert genau mein Problem. Ich werde dies in den nächsten Tagen prüfen.
Vielen Dank erstmal
Gruß
Michael
Hallo Michael,
also auf alle Fälle macht er einen Neustart!
-> 2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 powerOn: 2017-03-19 12:28:05
Gruß Otto