Originally posted by: <email address deleted>
Hi
nichts weltbewegendes:
Bei der Auswahl der Temperatur im HM-CC TC werden im Dropdown Menu
auch die Werte 5,5 und 30,5 angezeigt. Bei der Auswahl kommt die
Fehlermeldung: "30.5 is out of bounds (6 .. 30)"
Vielleicht kann man die beiden Werte einfach aus der Liste entfernen ?
oder noch besser mit "0n", "Off" ersetzen?
Liebe Grüße,
Alex
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Bei der Auswahl kommt die Fehlermeldung: "30.5 is out of bounds (6 .. 30)"
Kannst Du bitte im 10_CUL_HM.pm die Zeile
return "$in is out of bounds (6 .. 30)" if($in < 6 || $in > 30);
durch
return "$in is out of bounds (5.5 .. 30.5)" if($in < 5.5 || $in > 30.5);
ersetzen und testen ob die Grenzwerte funktionieren? Am besten mit
hmProtocolEvents, um zu sehen, ob das HM-CC-TC ein NACK schickt.
Die Werte 5.5 und 30.5 bewirken auf dem FHT80b off bzw. on.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am 19.01.2012 um 19:21 schrieb Rudolf Koenig:
>> Bei der Auswahl kommt die Fehlermeldung: "30.5 is out of bounds (6 .. 30)"
>
> Kannst Du bitte im 10_CUL_HM.pm die Zeile
> return "$in is out of bounds (6 .. 30)" if($in < 6 || $in > 30);
> durch
> return "$in is out of bounds (5.5 .. 30.5)" if($in < 5.5 || $in > 30.5);
>
> ersetzen und testen ob die Grenzwerte funktionieren? Am besten mit
> hmProtocolEvents, um zu sehen, ob das HM-CC-TC ein NACK schickt?
Sollte ein NACK geben, da:
> Die Werte 5.5 und 30.5 bewirken auf dem FHT80b off bzw. on.
Hier sind die Werte 0.0 und 100.0
müßte also
return "$in is out of bounds (0 6 .. 30 100)" if(!(($in >= 6 && $in <= 30) || $in == 0 || $in == 100));
oder so :-) lauten.
Grüße
Oskar
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> müßte also
> return "$in is out of bounds (0 6 .. 30 100)" ...
> oder so :-) lauten.
Seufz. Ist auch doof, weil fuer das FHT80b on 30.5 ist, und off 5.5. Ich hab
das jetzt "richtig" umgebaut:
- desired-temp in FHT und in CUL_HM/CC-TC liefert auf
set name desired-temp ?
eine Liste mit "on off 6 6.5 ... 29.5 30" zurueck, das ist analog zu dem
gewohnten "set name ?".
- FHT konvertiert on nach 30.5, CUL_HM nach 100.
- FHT akzeptiert weiterhin 5.5 und 30.5 (zwecks Kompatibilitaet).
- FHEMWEB zeigt die Werte an, die getAllSets("$d desired-temp") liefert.
Wenn also zukunftig andere Geraete mit desired-temp andere Werte haben, dann
sollte FHEMWEB auch da funktionieren.
Gruss,
Rudi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi,
Jan, bist du dir da sicher?
Ich bin noch recht neu bei fhem und Perl deswegen will ich den Mund
nich zu voll nehmen, aber ich hab heute die Zeile ersetzt und kurz
ausprobiert: bei einer angewählten Temp von 5,5 aus dem Drop down Menü
erscheint auf meinem HM-CC-TC Display ein "Off" (bei SET).
Ich werde versuchen das morgen zu protokollieren und hier zu posten,
heute Abend fehlt mir leider die Zeit.
Wie setze ich denn "hmProtokollEvents" richtig ein? die ref war da
leider nicht sehr ergiebig...
Liebe Grüße,
Alex
On 20 Jan., 19:21, Rudolf Koenig wrote:
> > m te also
> > return "$in is out of bounds (0 6 .. 30 100)" ...
> > oder so :-) lauten.
>
> Seufz. Ist auch doof, weil fuer das FHT80b on 30.5 ist, und off 5.5. Ich hab
> das jetzt "richtig" umgebaut:
>
> - desired-temp in FHT und in CUL_HM/CC-TC liefert auf
> set name desired-temp ?
> eine Liste mit "on off 6 6.5 ... 29.5 30" zurueck, das ist analog zu dem
> gewohnten "set name ?".
> - FHT konvertiert on nach 30.5, CUL_HM nach 100.
> - FHT akzeptiert weiterhin 5.5 und 30.5 (zwecks Kompatibilitaet).
> - FHEMWEB zeigt die Werte an, die getAllSets("$d desired-temp") liefert.
> Wenn also zukunftig andere Geraete mit desired-temp andere Werte haben, dann
> sollte FHEMWEB auch da funktionieren.
>
> Gruss,
> Rudi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am 20.01.2012 um 23:12 schrieb alex:
> Hi,
>
> Jan, bist du dir da sicher?
> Ich bin noch recht neu bei fhem und Perl deswegen will ich den Mund
> nich zu voll nehmen, aber ich hab heute die Zeile ersetzt und kurz
> ausprobiert: bei einer angewählten Temp von 5,5 aus dem Drop down Menü
> erscheint auf meinem HM-CC-TC Display ein "Off" (bei SET).
Wow. Laut Firmware-Spezifikation 1.9 und 2.x von eQ3 sollte das nicht sein.
Welche Firmware läuft auf Deinem HM-CC-TC?
Nicht das es etwas bedeuten würde.
Was jetzt blöd wäre, wenn die neue CUL_HM-Version von Rudi bei Dir nicht funktionieren würde.
Ich selber kann das nicht testen, da ich bis Anfang Februar nicht wieder in die Nähe meines HM-CC-TC komme.
> Ich werde versuchen das morgen zu protokollieren und hier zu posten,
> heute Abend fehlt mir leider die Zeit.
>
> Wie setze ich denn "hmProtokollEvents" richtig ein? die ref war da
> leider nicht sehr ergiebig...
>
>
> Liebe Grüße,
>
> Alex
>
>
> On 20 Jan., 19:21, Rudolf Koenig wrote:
>>> m te also
>>> return "$in is out of bounds (0 6 .. 30 100)" ...
>>> oder so :-) lauten.
>>
>> Seufz. Ist auch doof, weil fuer das FHT80b on 30.5 ist, und off 5.5. Ich hab
>> das jetzt "richtig" umgebaut:
>>
>> - desired-temp in FHT und in CUL_HM/CC-TC liefert auf
>> set name desired-temp ?
>> eine Liste mit "on off 6 6.5 ... 29.5 30" zurueck, das ist analog zu dem
>> gewohnten "set name ?".
>> - FHT konvertiert on nach 30.5, CUL_HM nach 100.
>> - FHT akzeptiert weiterhin 5.5 und 30.5 (zwecks Kompatibilitaet).
>> - FHEMWEB zeigt die Werte an, die getAllSets("$d desired-temp") liefert.
>> Wenn also zukunftig andere Geraete mit desired-temp andere Werte haben, dann
>> sollte FHEMWEB auch da funktionieren.
Weh mir, wenn das Ergebnis dieser Bemühungen nur teilweise erfolgreich wäre.
Grüße
Oskar
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi,
habs heute nochmal ausprobiert;
5,5 entspricht OFF
30,5 entspricht ON
funktioniert einwandfrei und verlässlich ohne irgendwelche großartigen
Veränderungen (im Auto-Modus).
was die Firmware angeht habe ich absolut keine Ahnung. Und leider kann
ich auch kein brauchbares Log finden. Anfänger eben....
Aber wenn ihr mir (Schritt für Schritt) erklärt wie ich das
herausfinden kann, bzw. wo ich das nachlesen kann, dann bin ich gerne
bereit das auszuprobieren bzw. Logs zu posten etc.
On 21 Jan., 12:11, Jan-Hinrich Fessel wrote:
> Am 20.01.2012 um 23:12 schrieb alex:
>
> > Hi,
>
> > Jan, bist du dir da sicher?
> > Ich bin noch recht neu bei fhem und Perl deswegen will ich den Mund
> > nich zu voll nehmen, aber ich hab heute die Zeile ersetzt und kurz
> > ausprobiert: bei einer angewählten Temp von 5,5 aus dem Drop down Menü
> > erscheint auf meinem HM-CC-TC Display ein "Off" (bei SET).
>
> Wow. Laut Firmware-Spezifikation 1.9 und 2.x von eQ3 sollte das nicht sein.
> Welche Firmware läuft auf Deinem HM-CC-TC?
> Nicht das es etwas bedeuten würde.
> Was jetzt blöd wäre, wenn die neue CUL_HM-Version von Rudi bei Dir nicht funktionieren würde.
> Ich selber kann das nicht testen, da ich bis Anfang Februar nicht wieder in die Nähe meines HM-CC-TC komme.
>
>
>
> > Ich werde versuchen das morgen zu protokollieren und hier zu posten,
> > heute Abend fehlt mir leider die Zeit.
>
> > Wie setze ich denn "hmProtokollEvents" richtig ein? die ref war da
> > leider nicht sehr ergiebig...
>
> > Liebe Grüße,
>
> > Alex
>
> > On 20 Jan., 19:21, Rudolf Koenig wrote:
> >>> m te also
> >>> return "$in is out of bounds (0 6 .. 30 100)" ...
> >>> oder so :-) lauten.
>
> >> Seufz. Ist auch doof, weil fuer das FHT80b on 30.5 ist, und off 5.5. Ich hab
> >> das jetzt "richtig" umgebaut:
>
> >> - desired-temp in FHT und in CUL_HM/CC-TC liefert auf
> >> set name desired-temp ?
> >> eine Liste mit "on off 6 6.5 ... 29.5 30" zurueck, das ist analog zu dem
> >> gewohnten "set name ?".
> >> - FHT konvertiert on nach 30.5, CUL_HM nach 100.
> >> - FHT akzeptiert weiterhin 5.5 und 30.5 (zwecks Kompatibilitaet).
> >> - FHEMWEB zeigt die Werte an, die getAllSets("$d desired-temp") liefert.
> >> Wenn also zukunftig andere Geraete mit desired-temp andere Werte haben, dann
> >> sollte FHEMWEB auch da funktionieren.
>
> Weh mir, wenn das Ergebnis dieser Bemühungen nur teilweise erfolgreich wäre.
>
> Grüße
> Oskar
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am 21.01.2012 um 17:11 schrieb alex:
> Hi,
>
> habs heute nochmal ausprobiert;
> 5,5 entspricht OFF
> 30,5 entspricht ON
> funktioniert einwandfrei und verlässlich ohne irgendwelche großartigen
> Veränderungen (im Auto-Modus).
Wenn Du die Änderungen von Rudi übernimmst (per fhemupdate), geht das dann immer noch?
> was die Firmware angeht habe ich absolut keine Ahnung. Und leider kann
> ich auch kein brauchbares Log finden. Anfänger eben....
Steht unter attributes. im web oder in der telnet-verbindung:
list CUL_HM_HM_CC_TC_15B50D
Internals:
DEF 15B50D
HMLAN23_MSGCNT 5053
HMLAN23_RAWMSG E15B50D,0000,0A4D28DA,FF,FFCC,C8A25815B50D13F2510000
HMLAN23_RSSI -52
HMLAN23_TIME 2012-01-21 18:22:43
IODev HMLAN23
LASTIODev HMLAN23
MSGCNT 5053
NAME CUL_HM_HM_CC_TC_15B50D
NR 11
STATE T: 18.4 H: 46
TYPE CUL_HM
lastMsg 0BC8A25815B50D13F2510000
CHANGETIME:
Readings:
2012-01-20 19:44:00 CommandAccepted yes
2012-01-21 18:22:43 actuator 0 %
2012-01-20 19:41:23 controlMode party
2012-01-20 19:41:23 decalcDay
2012-01-20 19:44:02 desired-temp 15
2012-01-20 19:41:23 displayMode temperature and humidity
2012-01-20 19:41:23 displayTemp setpoint
2012-01-20 19:41:23 displayTempUnit celsius
2012-01-21 18:22:23 humidity 46
2012-01-21 18:22:23 measured-temp 18.4
2012-01-20 19:41:24 param-change offset=6, value=30
2012-01-21 18:22:23 state T: 18.4 H: 46
2011-12-14 07:10:36 tempListFri 07:00 17.0 09:00 19.5 17:20 17.0 19:10 20.0 24:00 17.0
2011-12-14 07:10:36 tempListMon 18:00 17.0 22:30 19.5 24:00 17.0
2011-12-14 07:10:36 tempListSat 23:50 17.5 24:00 17.0
2011-12-14 07:10:36 tempListSun 24:00 17.0
2011-12-14 07:10:36 tempListThu 07:00 17.0 08:40 19.5 09:10 18.0 18:00 17.0 22:30 19.5 23:30 18.5
2011-12-14 07:10:36 tempListTue 07:00 17.0 09:00 19.5 18:00 17.0 22:30 19.5 24:00 17.0
2011-12-14 07:10:36 tempListWed 07:00 17.0 09:00 21.0 18:00 17.0 22:30 19.5 24:00 17.0
2012-01-21 18:22:23 temperature 18.4
2012-01-21 00:02:38 unknownMsg (A03F)
Helper:
state251 27
Attributes:
devInfo 00FFFF
firmware 2.0
hmClass unknown
loglevel -
model HM-CC-TC
room bn.wz
serialNr HEQ0508435
subType unknown
Wobei mir auffällt, das ich immer schon mal meine patches fertig machen wollte...
Grüße
Oskar
--
To unsubscribe from this group, send email to