Originally posted by: <email address deleted>
Hallo freaks
Ich brauche eure Unterstützung
Bein Anlennen eines HomeMatic HM-Sec-SD Rauchmelders habe ich folgende
Probleme:
Ich habe die Rauchmelder mittels Autocreate in die FHEM Config
aufgenommen. leider konnte ich die Geräte nicht pairen und habe somit
keine Rückmeldungen erhalten. Nauch dem Aufspielen der neusten Beta
auf die FB7390 und einem FHEM update erhalte ich nun untenstehende
Fehlermeldung,
CUL_HM pair: CUL_HM_smokeDetector_1657EA is a smokeDetector, model HM-
SEC-SD serialNr IEQ0082306
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/
share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1150.
2012.01.19 21:02:42 2: pairing (hmPairForSec) not enabled
Was ist das Problem?
nebenbei habe ich noch festgestellt, dass ich über die Ipad Oberfläche
Befehle an den Rauchmelder absetzen kann. jedoch nicht über den
Browser am PC ??
Besten Dank für Eure Unterstütung
PS: Ein dickes Lob für die königliche Arbeit in diesem Forum ;-)
Gruss Dandan
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Das Problem hatte ich auch, allerdings war es bei mir ein Unterputz
Schaltaktor, und die Fehlerzeile war 1174. Ich habe mehrfach (erfolglos)
versucht das Pairing zustande zu bekommen. Wenn ich das Kommando
hmPairForSec direkt in der Kommandozeile auf dem WebGui absetze, sehe ich
im Log:
2012.01.21 19:58:55 2: CUL_HM pair: CUL_HM_switch_184xxxx is a switch, model HM-LC-SW1-FM serialNr IEQ050xxxx
2012.01.21 19:58:55 2: pairing (hmPairForSec) not enabled
sowie
fhem> Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/local/fhem/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1147.
auf dem Telnet.
Ich habe dann einen Restart von fhem gemacht, sowie den Schalter kurz stromlos. Danach habe ich hmPairForSec aus dem CUL-HM heraus gemacht, seit dem geht es.
muellthos
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Bein Anlennen eines HomeMatic HM-Sec-SD Rauchmelders habe ich folgende
> Probleme:
Das HM-Sec-SD muss nicht unbedingt angelernt werden, der Schreit auch gerne an
Broadcast. Testen wuerde ich es vorher trotzdem :)
> Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/
> share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1150.
Zeile 1150 konkateniert nichts. Wenn man dafuer die naechste Zeile was in Frage
kommt annimmt, dann heisst dass, dass dein IODev keinen Namen hat. Komisch bis
unmoeglich. Kannst Du bitte pruefen, ob im header von 10_CUL_HM.pm
# $Id: 10_CUL_HM.pm 1193 2012-01-20 18:12:56Z rudolfkoenig $
steht?
> nebenbei habe ich noch festgestellt, dass ich über die Ipad Oberfläche
> Befehle an den Rauchmelder absetzen kann.
Was kann man denn so dem Rauchmelder sagen? Mich hat es bisher immer gewurmt,
dass ich damit kaum was anfangen konnte.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com