Ich frage die Wertes meins PV-Wechselrichters per httpmod ab.
Da der Wechselrichter sich aber nachts abschaltet, weil die PV Anlage keinen Strom produziert, habe ich laufend Fehlermeldungen im Logfile.
Ich möchte daher, wenn möglich die httpmod abfragen zeitgesteuert machen.
Dh. wenn es dunkel wird werden die Abfragen eingestellt, und sobald es hell wird, sollen die Abfragen wieder beginnen.
Ist überhaupt möglich?
Wenn ja, wie soll ich da rangehen?
Ich stelle mir eine if Abfrage vor, die bei Dunkelheit einfach übersprungen wird.
Ich habe aber so etwas in Fhem noch nicht gemacht.
per at (oder notify auf Sonnenauf/Untergang) das "Disable" Attribut setzen.
oder mit "set start/stop" arbeiten.
Zitat von: frank am 29 März 2017, 14:17:20
oder mit "set start/stop" arbeiten.
? wo wie was ist das?
Set commands an HTTPMod - siehe heir: https://fhem.de/commandref.html#HTTPMOD (https://fhem.de/commandref.html#HTTPMOD)
Zitat von: Frank_Huber am 29 März 2017, 14:11:54
per at (oder notify auf Sonnenauf/Untergang) das "Disable" Attribut setzen.
Bitte um ein Beispiel, damit ich mir das vorstellen kann, wie so etwas aussehen kann.
Hi,
hier ein Beispiel, ganz einfach:
define SetAbfrageStop at *{sunset("REAL")} set <AbfrageDevice> stop
define SetAbfrageStop at *{sunrise("REAL")} set <AbfrageDevice> start
Gruß Otto