FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Dom85 am 29 März 2017, 22:56:41

Titel: FHEM und KNX Statusanzeige
Beitrag von: Dom85 am 29 März 2017, 22:56:41
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem.
Ich hätte gerne den Status einer Lampe in FHEM angezeigt.

Die Lampe habe ich wie folgt in FHEM eingebunden:

defmod WZ.Tischlampe EIB 2/0/0 2/0/1
attr WZ.Tischlampe IODev KNX
attr WZ.Tischlampe room Wohnzimmer


2/0/0 ist die Gruppenadresse zum Schalten
2/0/1 ist der Status

Ich kann die Lampe ohne Probleme in FHEM ein- und ausschalten.
Wenn ich die Lampe jedoch über den Wandtaster ein- bzw. ausschalte, dann sehe ich in FHEM keine Reaktion.

Was mache ich falsch?

Im ETS Busmonitor wird der Stauts korrekt übertragen.

Gruß Dominik
Titel: Antw:FHEM und KNX Statusanzeige
Beitrag von: enrikb am 30 März 2017, 15:56:07
Hi,

ich habe hier ein ganz ähnliches Setup, aber mit dem KNX-Modul und nicht mit dem EIB-Modul. Beispiel:


fhem> list KNX_0000001
Internals:
   DEF        0/0/1:dpt1 4/0/1:dpt1
   DEVNAME    KNX_0000001
   IODev      knx.0
   LASTInputDev knx.0
   MSGCNT     5
   NAME       KNX_0000001
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-KNX_0000001
   STATE      off
   TYPE       KNX
   knx.0_MSGCNT 5
   knx.0_RAWMSG C1114w400100
   knx.0_TIME 2017-03-30 05:43:03
   Gaddr:
     1          0/0/1
     2          4/0/1
   Gcode:
     1          0001
     2          4001
   Model:
     1          dpt1
     2          dpt1


(0/0/1 schaltet, 4/0/1 ist der Status)

Funktioniert wie erwartet.

Viele Grüße,
Enrik
Titel: Antw:FHEM und KNX Statusanzeige
Beitrag von: Dom85 am 30 März 2017, 17:39:52
Hallo,

muss man das knx model extra installieren?
Ich kann nur mit EIB definieren?
Oder wie legst du z.b. eine Lampe an?

Gruß
Titel: Antw:FHEM und KNX Statusanzeige
Beitrag von: enrikb am 30 März 2017, 22:09:35
Das KNX Modul ist bei aktuellen Versionen auf jeden Fall dabei und EIB ist (s. auch commandref, https://fhem.de/commandref_DE.html#useEIB) "abgekündigt".

Als das TUL (bzw. knxd mit einem BCU2 FT1.2 Interface) bei mir in Gang war, habe ich einfach Lichtschalter gedrückt und die von autocreate vorbereiteten Geräte fertig konfiguriert.
Titel: Antw:FHEM und KNX Statusanzeige
Beitrag von: Dom85 am 30 März 2017, 22:17:08
Danke für die Tip. Jetzt hab ichs auch kapiert.

Funktioniert auch.
Titel: Antw:FHEM und KNX Statusanzeige
Beitrag von: Dom85 am 30 März 2017, 23:14:00
Hast du zufällig eine Lösung für Jalousien?
Mit slider evtl?

Gruß