Hallo,
habe mir einen "Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor , 150180A0" zugelegt. So wie ich das von anderen Homematic Komponenten kenne (z.B. Differenz Temperaturfühler) liefern diese mir alle 5 minuten Werte per Event. Nur der
"Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor" tut das nicht?! Da muss ich immer erst GET WohnzimmerTemp Update
eingeben.
Was mach ich falsch??
Danke für Euer Hilfe :-\
Gruß
Gonzolo
Hier noch die DeviceInfo:
CHN 000E9569A240ED:0 HmIP-STHD 000E9569A240ED:0
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.DUTY_CYCLE = false [RE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.LOW_BAT = false [RE]
DPT {f} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.OPERATING_VOLTAGE = 3.000000 [RE]
DPT {n} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.RSSI_DEVICE = 197 [RE]
DPT {n} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.RSSI_PEER = 199 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.UNREACH = false [RE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN 000E9569A240ED:1 HmIP-STHD 000E9569A240ED:1
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.ACTIVE_PROFILE = 1 [WE]
DPT {f} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.ACTUAL_TEMPERATURE = 21.600000 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.BOOST_MODE = false [WE]
DPT {f} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMP = [WE]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.CONTROL_MODE = [WE]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.DURATION_UNIT = [W]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.DURATION_VALUE = [W]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.FROST_PROTECTION = false [RE]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.HEATING_COOLING = 0 [RWE]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.HUMIDITY = 52 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.PARTY_MODE = false [RE]
DPT {f} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATU = 0.000000 [RE]
DPT {s} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.PARTY_TIME_END = [RWE]
DPT {s} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.PARTY_TIME_START = [RWE]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.SET_POINT_MODE = 0 [RWE]
DPT {f} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.SET_POINT_TEMPERATURE = 17.000000 [RWE]
DPT {b} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.SWITCH_POINT_OCCURED = false [RE]
DPT {i} HmIP-RF.000E9569A240ED:1.WINDOW_STATE = 0 [WE]
Was hast Du denn im IO Device beim Attribut rpcinterface oder rpcport angegeben?
Wenn da nur BidCos-RF steht und nicht HMIP bzw. Nur 2001 und nicht noch 2010 ist die HMIP Schnittstelle nicht aktiviert. Dann musst Du das nachholen.
Dazu erst den RPC Server stoppen, dann das Attribut ändern und dann wieder starten.
Du meinst den CCU2 mit IO Device?
da finde ich kein Attribut mit rpinterface und das rpcport ist nicht gesetzt?
Sorry ... bin ein unwissender?!! :-(
Gruß
Gonzolo
Genau das war es!!! Den rpcport auf 2010!!! DANKE!!!!
Jetzt zeigt sich auch der Fenster- und Türkontakt! ;-)
VIELEN DANK!!!
... jetzt geht mein Taster nicht mehr! :-( ZAP ... kannst Du da auch helfen????
Du hattest mir das damals erklärt wie ich den Taster einstellen muss...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62560.msg539927.html#msg539927
Jetzt geht der nicht mehr! :-(
rpcport muss 2001 UND 2010
rpcinterfaces muss BidCos-RF UND HmIP-RF
sein!!! Danke!!! :-) :-)
Da hatte ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Es müssen immer alle Interfaces/Ports aktiviert sein, für die auch Geräte in der CCU angelernt sind. Dabei sollte man das Attribut rpcinterfaces benutzen. Rpcports ist veraltet.
Andererseits dürfen keine Interfaces ausser Bidcos-rf aktiviert sein, wenn keine Geräte dafür vorhanden sind. Denn die CCU stellt nur dann die Schnittstelle bereit. Heißt: wenn man z.B. Keine HMIP Geräte hat und trotzdem rpcinterfaces auf HMIP setzt, schlägt der Start des RPC Servers fehl.
Ich überlege mir mal, wie ich das in einer zukünftigen HMCCU Version automatisch erkennen lassen kann, welche Interfaces benötigt werden.
Hallo Zap,
danke für Deine Hilfe. Jetzt habe ich aber das Problem, dass seit der änderung meine Notify nicht mehr reagieren.
Wie geschrieben, habe ich einen Schalter, der sendet auch einen Event, ABER der Notify reagiert nicht! Hast Du eine Idee? Oder hat das mit der von Dir beschriebenen Änderung nichts zu tun?
Danke!!!
Viele Grüße
Gonzolo
Hallo ZAP... habe es gelöst... siehe
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70256.msg617849.html#msg617849
ABER verstehen tue ich es nicht?! :-(
Gruß
Gonzolo