Hallo,
seit gestern geht bei mir kein NOTIFY mehr. Haben einen Schalter mit dem ich Heizung an und aus mache.
Hier der LIST:
CHN MEQ1767736:0 HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736:0
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.UNREACH = false [RE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.LOWBAT = false [RE]
DPT {n} BidCos-RF.MEQ1767736:0.RSSI_DEVICE = 1 [RE]
DPT {n} BidCos-RF.MEQ1767736:0.RSSI_PEER = 1 [RE]
DPT {n} BidCos-RF.MEQ1767736:0.AES_KEY = 0 [R]
CHN MEQ1767736:1 HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736:1
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_SHORT = false [WE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_LONG = false [WE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.INSTALL_TEST = false [E]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_CONT = false [E]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_LONG_RELEASE = false [E]
CHN MEQ1767736:2 HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736:2
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_SHORT = false [WE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_LONG = false [WE]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.INSTALL_TEST = false [E]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_CONT = [E]
DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_LONG_RELEASE = false [E]
Ging die ganze Zeit top. Seit gestern funktioniert es nicht mehr.
Der Schalter sendet immer noch brav den Event, aber der NOTIFY reagiert nicht.
Als Test habe ich nun einen neunen NOTIFY angelegt
define Test notify Taster:HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.2.PRESS_SHORT:.1 set test on
der Schalter sendet beim drücken den Event:
2017-04-08 11:59:15 HMCCUDEV Taster 2.INSTALL_TEST: 1
2017-04-08 11:59:15 HMCCUDEV Taster 2.PRESS_SHORT: 1
Aber der Dummy "test" wird nicht "ON"???
:-\
Danke für Eure Hilfe!!
Gruß
Gonzolo
Zitat von: Gonzolo am 08 April 2017, 12:02:16
define Test notify Taster:HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.2.PRESS_SHORT:.1 set test on
2017-04-08 11:59:15 HMCCUDEV Taster 2.INSTALL_TEST: 1
Der Name Deines device passt nicht zur regexp in Deinem Notify.
Danke das war es... ABER ... warum hat das die ganze zeit funktioniert und nu nicht mehr? ....
Sei es drum!! DANKE!!!
Gruß
Gonzolo
... nöö. War es nicht!
ich habe den NOTIFY nun auf
define Test notify Taster:2.INSTALL_TEST:.1 set test on
gesetzt und nu geht es.
ABER warum musste ich das "damals" umbedingt mit Taster:HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.2.PRESS_SHORT:.1 anlegen?
Damals hat es ohne diesen Schlüssel nicht funktioniert. UND warum brauche ich es plötzlich nicht mehr???????
Danke für eine kurze erklärung!
Gruß
Gonzolo
Nimm es einfach so hin :)
Zitat von: Gonzolo am 08 April 2017, 12:29:20
... nöö. War es nicht!
ich habe den NOTIFY nun auf ... gesetzt und nu geht es.
naja, ob Du nun den Namen des device änderst oder die regexp im notify, ist egal. Hauptsache, es passt an beiden Stellen zusammen.