Hallo zusammen,
hab schon einige Einträge im Forum durchstöbert aber leider nicht das Richtige gefunden was ich suche ... :-/
Ich hab einen Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM und eine Funkfernbedienung HM-RC-8 die folgende Funktion haben sollen:
Wird auf der Fernbedienung Taste1 gedrückt soll eine Markise solange raus fahren wie der Taster1 gedrückt ist.
Wird der Taster1 losgelassen dann stoppt die Markise, wird er wieder gedrückt, dann fährt die Markise wieder raus solange Taster1 gedrückt ist.
KEIN Toggle-Modus!
Der Taster2 soll genau das Gegenteil bewirken, wird er gedrückt fährt die Markise rein solange er gedrückt ist.
Ein kurzes Drücken der Taster soll erst mal nichts bewirken.
Nächste Stufe wäre dann, das beim kurzen Drücken die Markise je nach gedrückten Taster komplett rein oder raus fährt.
Bzw. ein erneutes kurzes Drücken auf den gleichen Taster die Markise stoppt.
Vermute mal ich kann es mit Templates lösen?! Aber wie?
Bitte um Hilfestellung. Danke :-)
Gruß
Haferl
Hallo haferl,
das ist doch aber das Standardverhalten? Wenn Du ein Tastenpaar mit dem Aktor peerst macht er genau das.
set <Taster_btn01> peerChan 0 <BL Aktor>
btn_01 kurz drücken -> zu fahren bis Schluss
btn_02 kurz drücken -> auf fahren bis Schluss
btn_01 lang drücken -> zu fahren solange bis loslassen
btn_02 lang drücken -> auf fahren solange bis loslassen
Gruß Otto
Hallo Otto123
Danke für deine schnelle Antwort.
Stimmt! ... und woran lags das es bei mir nicht funktioniert hatte? ... weil ich den HM-LC-BL1-FM zwar sofort in fhem angelernt aber nicht gleich verbaut hatte und nebenbei schon angefangen hatte einige Notify zu erstellen. Und diese hatten mir die Grundfunktion versaut.
Nun alles bereinigt, neu angelegt, neu gepeert ... und siehe da, es funktioniert ;)
Tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
... werd mir auf den Erfolg erst mal ein Glas Wein gönnnen ...
Danke dir nochmal und einen schönen Abend noch