Das Problem gab es hier schon öfter, aber irgendwie keine Lösung. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp.
Ich habe mir diesen (http://www.ebay.de/itm/112357641607) CUL geholt, dann 2x MAX! Heizkörperthermostat, 99017A0 und 4x MAX! Heizkörperthermostat basic, 142016A1
Das erste "nicht-basic" Thermostat konnte ich in ein paar Sekunden einbinden, alles lief super.
Ich habe dann versucht nach und nach die anderen zu pairen, was auch geklappt hat, die Gerät wurden in FHEM angezeigt.
Problem: Ich bekomme keine Readings für die Temperatur und kann auch die Soll-Temperatur nicht einstellen.
Ich habe versucht die neu zu Pairen (Batterie raus, CUL in Paimode, Batterie rein), hat aber auch nichts gebracht. Habe auch mal ein Thermostat resetet und neu gepaired, gleiches Problem.
Was könnte ich noch probieren?
Ich habe auch geschaut, dass "get CUL868 credit10ms" immer hoch war (meist >=900)
Ein Beispiel eines "Problemthermostates":
Internals:
CFGFN
DEF HeatingThermostat 13eab2
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 7
NAME MAX_Thermostat_Wohnzimmer_links
NR 575
RSSI -56.5
STATE waiting for data
TYPE MAX
addr 13eab2
cm_MSGCNT 7
cm_TIME 2017-04-10 18:03:04
serial MEQ1452531
type HeatingThermostat
Readings:
2017-04-10 18:03:04 RSSI -56.5
2017-04-10 17:02:51 TimeInformationHour 1
2017-04-10 18:03:04 boostDuration 25
2017-04-10 18:03:04 boostValveposition 80
2017-04-10 18:03:04 comfortTemperature 21.0
2017-04-10 18:03:04 decalcification Sat 12:00
2017-04-10 18:03:04 ecoTemperature 17.0
2017-04-10 18:03:04 firmware 1.0
2017-04-10 18:03:04 groupid 0
2017-04-10 18:03:04 maxValveSetting 100
2017-04-10 18:03:04 maximumTemperature on
2017-04-10 18:03:04 measurementOffset 0.0
2017-04-10 18:03:04 minimumTemperature off
2017-04-11 03:02:51 msgcnt 11
2017-04-10 18:03:04 state waiting for data
2017-04-10 18:03:04 testresult 161
2017-04-10 18:03:04 valveOffset 0
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 18:03:04 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 18:03:04 windowOpenDuration 15
2017-04-10 18:03:04 windowOpenTemperature 12.0
Internals:
interfaces thermostat;battery;temperature
Attributes:
IODev cm
room MAX
Beispiel des funktionierenden:
Internals:
CFGFN
DEF HeatingThermostat 164ca9
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 30
NAME MAX_Thermostat_Wohnzimmer_rechts
NR 513
RSSI -59.5
STATE 24.0 °C
TYPE MAX
addr 164ca9
backend cm
cm_MSGCNT 30
cm_TIME 2017-04-11 05:16:38
dstsetting 1
mode 1
rferror 0
serial NEQ0670418
type HeatingThermostat
Readings:
2017-04-11 05:16:38 RSSI -59.5
2017-04-10 16:01:04 TimeInformationHour 0
2017-04-11 05:16:38 battery ok
2017-04-10 15:38:10 boostDuration 25
2017-04-10 15:38:10 boostValveposition 80
2017-04-10 15:38:10 comfortTemperature 21.0
2017-04-10 15:38:10 decalcification Sat 12:00
2017-04-11 05:16:38 desiredTemperature 24.0
2017-04-10 15:38:10 ecoTemperature 17.0
2017-04-10 15:38:42 firmware 1.0
2017-04-10 15:38:42 groupid 0
2017-04-10 15:38:10 maxValveSetting 100
2017-04-10 15:38:10 maximumTemperature on
2017-04-10 15:38:10 measurementOffset 0.0
2017-04-10 15:38:10 minimumTemperature off
2017-04-11 05:16:38 mode manual
2017-04-11 02:02:51 msgcnt 13
2017-04-11 05:16:38 state 24.0 °C
2017-04-11 05:16:38 temperature 25.7
2017-04-10 15:38:42 testresult 160
2017-04-10 15:38:10 valveOffset 0
2017-04-11 05:16:38 valveposition 42
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-04-10 15:38:10 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-04-10 15:38:10 windowOpenDuration 15
2017-04-10 15:38:10 windowOpenTemperature 12.0
Internals:
interfaces thermostat;battery;temperature
Attributes:
IODev cm
room MAX
Welche Thermostate funktionieren denn und welche nicht? Nach allem, was ich bisher so gelesen habe, scheinen die Basic-Versionen nicht so toll zu funktionieren.
Es funktioniert nur ein "Nicht-Basic", das zweite "Nicht-Basic" krieg ich auch nicht ans laufen.
Hatte vorher mal geschaut, da hat ich leider nichts negatives zu den Basic gesehen gehabt :( Das wäre ja echt mist
Um das abzuschließen: Vermutlich hat der CUL gesponnen. Hab jetzt nen MAX Cube und seitdem läuft alles problemlos.