Moin,
kann ich eigentlich an einem HM-CC-RT-DN die "Ist" Temperatur extern setzen? Nach dem Wiki-Eintrag ist das nicht ganz klar, weil da nur die Möglichkeit aufgezeigt wird, einen "tempSensor" mit dem Regler zu pairen. Ich würde aber gerne eine Temperatur, die von einem Eigenbau-Sensor (der eben kein Homematic spricht) kommt dort einspeisen.
Ist das irgendwie machbar?
Zitat von: thorwin am 11 April 2017, 09:43:52
Nach dem Wiki-Eintrag ist das nicht ganz klar, weil da nur die Möglichkeit aufgezeigt wird, einen "tempSensor" mit dem Regler zu pairen. Ich würde aber gerne eine Temperatur, die von einem Eigenbau-Sensor (der eben kein Homematic spricht) kommt dort einspeisen.
Du musst den Beitrag auch bis zu Ende lesen ;)
Simulation von Fensterkontakten und externen Temperatursensoren (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Simulation_von_Fensterkontakten_und_externen_Temperatursensoren)
Zitat von: igami am 11 April 2017, 10:09:05
Du musst den Beitrag auch bis zu Ende lesen ;)
Simulation von Fensterkontakten und externen Temperatursensoren (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Simulation_von_Fensterkontakten_und_externen_Temperatursensoren)
Au weia... *schäm*
Danke 8)