Guten Morgen,
ich versuche seit ein paar Tagen die Toggle-Buttons in andFhem auf On/Off umzustellen.
Sollte ja mit
userattr onOffDevice true
funktionieren.
Problem:
in andFhem habe ich immer noch Toggle-Buttons... die Attribute sind aber gesetzt.
Was mache ich falsch ? Habs über den Button (attr-->userattr--> onOffDevice true) direkt in FHEM gesetzt, da es über die fhem.cfg eine Fehlermeldung gab.
Hat jemand eine Tipp was ich falsch mache ?
in der cfg sieht es so aus:
#PLC-B10
define Licht_Arbeitszimmer ECMDDevice plc 25
attr Licht_Arbeitszimmer userattr onOffDevice true
attr Licht_Arbeitszimmer IODev myplc
attr Licht_Arbeitszimmer group Beleuchtung
attr Licht_Arbeitszimmer room Arbeitszimmer
Danke Markus
damit erstellst du ja nur die Möglichkeit das Userattribut zu nutzen.
daher auch nur:
attr Licht_Arbeitszimmer userattr onOffDevice
ohne 'true'
du musst dann auch noch das Attribut selber setzten.
attr Licht_Arbeitszimmer onOffDevice true
Vielen Dank.
Das hatte ich übersehen. Jetzt klappts.