Hallo zusammen,
ich habe aus der Referenz entnommen, dass man am eine Bedingung für das Setzen der Temperaturen definieren kann.
define HCW Heating_Control WZ_Heizung Sa-Su,We|08:00|21 (ReadingsVal("WeAreThere", "state", "no") eq "yes")
Muss das ReadingsVal-Kommando dann hinter jede Temperaturdefinition?
Bei mir soll im Bad die Tempareratur nur gesetzt werden, wenn jemand zuhause ist:
define hc.bad Heating_Control bad.hz.tr 07:30|20.5 Mo,Di,Mi,Do|07:00|20.5 08:45|19.0 23:00|16.0 (ReadingsVal("rgr_Residents", "state", "none") eq "home")}
Wenn keiner da ist, soll separat gesteuert werden:
define hc.bad.gone Heating_Control bad.hz.tr 00:01|16.0 (ReadingsVal("rgr_Residents", "state", "none") ne "home")}
Passt das so, oder habt Ihr andere Vorschläge?
Cheers,
Carsten
die } am Ende ist über.
Sonst ist es OK so.
LG
Tom
Supi - Vielen Dank :)