FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Øle! am 12 April 2017, 12:01:12

Titel: HM-LC-Dim1T-FM als Schaltaktor nutzen
Beitrag von: Øle! am 12 April 2017, 12:01:12
Hi,

Ich habe einen HM-LC-Dim1T-FM übrig,
diesen würde ich gerne an einer nicht dimmbaren LED-Lampe betreiben.
Um zu verhindern, dass jemand das Licht versehentlich dimmt und die Lampe dann flackert, würde ich den Dimmer gerne so konfigurieren, dass er nur die Zustände 0% und 100% - also AUS und AN annehmen kann.
Gibt es einen einfachen Weg wie "attr webCmd off:on", um das zu realisieren? Wenn ich irgendwann eine Deckenlampe finde, die mir preislich und optisch gefällt, möchte ich die Dimmfunktion wieder reaktivieren.

Vielen Dank!
Titel: Antw:HM-LC-Dim1T-FM als Schaltaktor nutzen
Beitrag von: rabehd am 12 April 2017, 12:30:27
Die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, aber...
Schau Dir mal die gepeerten Register an, sowie ich es verstanden habe läßt sich das dort festlegen.

Ich habe mit 2 Taster gepeert.
R-WZ.Taster01_Btn01-lgActionTypeDim downDim
R-WZ.Taster01_Btn01-lgOnLevel 100 %
R-WZ.Taster01_Btn01-shActionTypeDim jmpToTarget
R-WZ.Taster01_Btn01-shOnLevel 100 %
R-WZ.Taster01_Btn02-lgActionTypeDim upDim
R-WZ.Taster01_Btn02-lgOnLevel 100 %
R-WZ.Taster01_Btn02-shActionTypeDim jmpToTarget
R-WZ.Taster01_Btn02-shOnLevel 35 %
R-WZ.Taster02_Btn01-lgActionTypeDim downDim
R-WZ.Taster02_Btn01-lgOnLevel 100 %
R-WZ.Taster02_Btn01-shActionTypeDim jmpToTarget
R-WZ.Taster02_Btn01-shOnLevel 100 %
R-WZ.Taster02_Btn02-lgActionTypeDim upDim
R-WZ.Taster02_Btn02-lgOnLevel 100 %
R-WZ.Taster02_Btn02-shActionTypeDim jmpToTarget
R-WZ.Taster02_Btn02-shOnLevel 35 %


Kurzer Druck an auf 35% /aus (Btn01/02)
Langer Druck dimmt

Du musst also die Register mit on(100%)/off belegen.

Ist leider schon ein paar Wochen her  :(
Titel: Antw:HM-LC-Dim1T-FM als Schaltaktor nutzen
Beitrag von: frank am 12 April 2017, 13:01:40
bei mir würde es genügen, jeweils die register lgActionTypeDim=off zu setzen, da ich mit short immer aus/an schalte.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1T-FM als Schaltaktor nutzen
Beitrag von: Øle! am 12 April 2017, 13:30:45
Vielen Dank für die schnellen Antworten.

lgActionTypeDim=off --> Damit werden die langen Impulse ignoriert?
Titel: Antw:HM-LC-Dim1T-FM als Schaltaktor nutzen
Beitrag von: frank am 12 April 2017, 13:36:11
Zitat von: Øle! am 12 April 2017, 13:30:45
Vielen Dank für die schnellen Antworten.

lgActionTypeDim=off --> Damit werden die langen Impulse ignoriert?
yes.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1T-FM als Schaltaktor nutzen
Beitrag von: Øle! am 12 April 2017, 13:40:40
 Prima, vielen Dank!