FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Helmi55 am 14 April 2017, 17:55:00

Titel: [gelöst]Verzweiflung mit bestehender Steuerung
Beitrag von: Helmi55 am 14 April 2017, 17:55:00
Hallo guten Abend,
ich habe in unserem Haus seit Jahren eine sehr gut funktionierende Steuerung.
Das letzte Mal war sie zu Weihnachten aktiv. Als wir nun wieder vor Ostern ins Haus übersiedelt sind funktionierte plötzlich nichts mehr wie gehabt.
Dachte zuerst dass die Karte vielleicht durch einen Stromausfall zerschossen ist und habe einen neuen RPI 3 mit aktuellem Jessie Lite und aktueller FHEM aufgesetzt
und die .cfg eingespielt (Sicherung vom 3.1.17 - wo alles bestens funktioniert hat)
Es fällt mir auf dass das Problem eigentlich nur bei den FS20 Autoren auftritt. Also habe ich meinen BuswareCul aus der Garage geholt und gegen den im Haus getauscht.
Auch ohne Erfolg. DA beide noch eine FW 1.61 hatten habe ich diese nun auf 1.66 gehoben.
Ohne Erfolg. Habe dann zum Testen noch einen FS20 Aktor gegen einen IT getauscht und dieser wird Problemlos vom anderen Busware CUL geschaltet.
Ich bin am Verzweifeln - habe ich etwas überlesen was bei FS20 geändert wurde???????
Ein simples "set Wintergartenlicht on" wird erst nach dem 10x geschaltet????
Hier ein List vom CUL

Internals:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_1_MSGCNT 267
   CUL_1_TIME 2017-04-14 17:49:22
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 0000
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL_1
   NR         38
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL
   RAWMSG     H62E50111010002
   RSSI       -73
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-04-13 18:49:34   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2017-04-14 11:54:55   raw             is00000F000FF0
     2017-04-14 17:49:22   state           Initialized
     2017-04-13 17:56:54   version         V 1.61 CUL868
   XMIT_TIME:
     1492184369.55466
     1492184478.49819
     1492184525.49046
Attributes:
   icon       cul_868
   rfmode     SlowRF
   room       System
   verbose    0


Ein List vom Wintergartenlicht

Internals:
   BTN        03
   DEF        5a5a 03
   IODev      CUL_1
   NAME       Wintergartenlicht
   NR         117
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       5a5a
   Code:
     1          5a5a 03
   Readings:
     2017-04-14 17:42:05   state           off
Attributes:
   IODev      CUL_1
   follow-on-for-timer 1
   group      Licht
   room       Favoriten
   verbose    5
   webCmd     on:off


DAs dazugehörige DOIF

Internals:
   DEF        (([Eingangstuere] eq "Offen") and [[Daemmerung:ss]-[Daemmerung:sr]]) (set Wintergartenlicht on-for-timer 180)
   NAME       di_WinterGartenlicht
   NR         202
   NTFY_ORDER 50-di_WinterGartenlicht
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-04-14 17:41:43   Device          Eingangstuere
     2017-04-13 23:14:57   cmd             2
     2017-04-13 23:14:57   cmd_event       Eingangstuere
     2017-04-13 23:14:57   cmd_nr          2
     2017-04-14 17:41:43   e_Eingangstuere_STATE Zu
     2017-04-13 23:14:57   state           cmd_2
     2017-04-14 06:13:29   timer_01_c01    14.04.2017 19:38:46
     2017-04-14 06:13:29   timer_02_c01    15.04.2017 06:13:29
   Condition:
     0          (InternalDoIf($hash,'Eingangstuere','STATE') eq "Offen") and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   Days:
   Devices:
     0           Eingangstuere
     all         Eingangstuere
   Do:
     0:
       0          set Wintergartenlicht on-for-timer 180
     1:
   Helper:
     event      Zu
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   Eingangstuere
     timerevent Zu
     triggerDev Eingangstuere
     timerevents:
       Zu
     timereventsState:
       state: off
     triggerEvents:
       Zu
     triggerEventsState:
       state: off
   Internals:
     0           Eingangstuere:STATE
     all         Eingangstuere:STATE
   Interval:
     0          -1
     1          0
   Itimer:
     all         Daemmerung
   Localtime:
     0          1492191526
     1          1492229609
   Readings:
   Realtime:
     0          19:38:46
     1          06:13:29
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Time:
     0          [Daemmerung:ss]
     1          [Daemmerung:sr]
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timers:
     0           0  1
   Trigger:
   Triggertime:
     1492191526:
       localtime  1492191526
       Hash:
     1492229609:
       localtime  1492229609
       Hash:
Attributes:
   room       Steuerung


Ja das schaltet erst am Abend aber ih habe nur zum Testen jetzt das geschrieben


Internals:
   CFGFN
   DEF        ([Eingangstuere] eq "Offen") (set Wintergartenlicht on-for-timer 60) DOELSE
   NAME       TestLicht
   NR         4104
   NTFY_ORDER 50-TestLicht
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-04-14 17:38:25   cmd             0
     2017-04-14 17:38:25   state           initialized
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Eingangstuere','STATE') eq "Offen"
   Devices:
     0           Eingangstuere
     all         Eingangstuere
   Do:
     0:
       0          set Wintergartenlicht on-for-timer 60
     1:
       0
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Internals:
     0           Eingangstuere:STATE
     all         Eingangstuere:STATE
   Itimer:
   Regexp:
     All:
   State:
Attributes:



Wo kann ich weiter ansetzen und suchen um den Fehler zu finden??
Liebe Grüße
und frohe Ostern Helmut
Titel: Antw:Verzweiflung mit bestehender Steuerung
Beitrag von: Helmi55 am 15 April 2017, 16:59:46
Hallo
Nur zur Info falls jemand auch so ein Problem hat.
Es ist das neue Hybridmodem der Telekom. Anscheinend stört das LTE den 868er CUL
Frohe Ostern
Helmut
Titel: Antw:Verzweiflung mit bestehender Steuerung
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 April 2017, 17:04:51
Heißt das, dass das jetzt gelöst ist? In dem Fall könntest Du netterweise [Gelöst] vor den Thread-Titel schreiben.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:Verzweiflung mit bestehender Steuerung
Beitrag von: LuckyDay am 15 April 2017, 17:12:58
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2012-26-aktuell-Hausautomation-2332735.html (https://www.heise.de/ct/ausgabe/2012-26-aktuell-Hausautomation-2332735.html)
Titel: Antw:Verzweiflung mit bestehender Steuerung
Beitrag von: eisman am 15 April 2017, 17:18:27
Hi,

Das ist aber schon lange Bekannt, schon kurz nach beginn von LTE,
ich hatte auch zwei Steckdosen die sporadisch ausfielen, gegen 2
etwas neuere ausgetauscht und es ging wieder.
bis heute gibt es sporadische aussetzter aber ohne große Probleme.

besser ist es halt auf z.B. homematic umzusteigen

gruss