Hallo zusammen.
Der HM-CC-RT-DN hat ja eine Funktion automatisch zu erkennen wenn ein Fenster offen ist und dann runterzuregeln.
Bei einem Thermostat habe ich das Problem das dieser oftmals unvermittelt in diesen Modus wechselt, vermutlich weil die Heizung an einer etwas "zugigen" alten riesigen Schiebetüre steht. Daher habe ich den Erkennungsmodus als Workarround erst mal ausgeschalten, was aber natürlich nicht in meinem Interesse ist...
Lässt sich der Wert für die automatische Fenster offen Erkennung (vermutlich Temperaturabfall) irgendwie einstellen?
Im Clima Channel des Geräts finde ich nicht wirklich ein passenden Wert (muss ich erraten da es keine Beschreibung gibt).
Es könnte "R-winOpnDetFall"sein, ich weiß aber nicht was der Wert "1.4 K" ist.
Jemand eine Idee?
Readings:
2017-04-16 23:13:31 CommandAccepted yes
2017-03-27 19:42:27 R-boostPeriod 5 min
2017-03-27 19:42:27 R-boostPos 80 %
2017-03-27 19:42:27 R-btnNoBckLight off
2017-03-27 19:42:27 R-dayTemp 21 C
2017-03-27 19:42:27 R-daylightSaveTime on
2017-03-27 19:42:27 R-decalcTime 11:00
2017-03-27 19:42:27 R-decalcWeekday Sat
2017-03-27 19:42:27 R-modePrioManu all
2017-03-27 19:42:27 R-modePrioParty all
2017-03-27 19:42:27 R-nightTemp 17 C
2017-03-27 19:42:27 R-noMinMax4Manu off
2017-03-27 19:42:27 R-regAdaptive on
2017-04-16 19:30:27 R-reguExtI 17
2017-04-16 19:30:27 R-reguExtP 32
2017-04-16 19:30:27 R-reguExtPstart 36
2017-03-27 19:42:27 R-reguIntI 18
2017-03-27 19:42:27 R-reguIntP 33
2017-03-27 19:42:27 R-reguIntPstart 45
2017-03-27 19:42:27 R-showInfo time
2017-03-27 19:42:27 R-showWeekday off
2017-03-27 19:42:23 R-sign off
2017-03-27 19:42:27 R-tempMax 30.5 C
2017-03-27 19:42:27 R-tempMin 4.5 C
2017-03-27 19:42:27 R-tempOffset 0.0K
2017-03-27 19:42:27 R-valveErrPos 15 %
2017-03-27 19:42:27 R-valveMaxPos 100 %
2017-03-27 19:42:27 R-valveOffsetRt 0 %
2017-03-27 19:42:27 R-winOpnBoost off
2017-04-17 13:44:12 R-winOpnDetFall 1.4 K
2017-04-17 13:44:12 R-winOpnMode off
2017-03-27 19:42:27 R-winOpnPeriod 15 min
2017-03-27 19:42:27 R-winOpnTemp 12 C
2017-04-17 13:44:12 R_0_tempListSat 05:30 19.0 09:00 22.0 15:30 21.0 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_1_tempListSun 05:30 19.0 09:00 22.0 15:30 21.0 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_2_tempListMon 05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_3_tempListTue 05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_4_tempListWed 05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_5_tempListThu 05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_6_tempListFri 05:30 19.0 09:30 22.0 15:30 20.5 21:30 22.0 24:00 18.0
2017-04-17 13:44:12 R_tempList_State verified
2017-04-17 13:44:08 RegL_01. 08:00 00:00
2017-04-17 13:44:12 RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:4C 15:42 16:58 17:6C 18:54 19:BA 1A:59 1B:02 1C:49 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:4C 2F:42 30:58 31:6C 32:54 33:BA 34:59 35:02 36:49 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:4C 49:42 4A:58 4B:72 4C:52 4D:BA 4E:59 4F:02 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:4C 63:42 64:58 65:72 66:52 67:BA 68:59 69:02 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:4C 7D:42 7E:58 7F:72 80:52 81:BA 82:59 83:02 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:4C 97:42 98:58 99:72 9A:52 9B:BA 9C:59 9D:02 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:4C B1:42 B2:58 B3:72 B4:52 B5:BA B6:59 B7:02 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:11 CE:20 CF:24 00:00
2017-04-17 13:46:19 ValvePosition 0
2017-04-17 13:46:19 boostTime -
2017-04-17 13:46:19 controlMode auto
2017-04-17 13:46:19 desired-temp 20.5
2017-04-17 13:46:19 measured-temp 20.6
2017-04-17 13:46:19 partyEnd -
2017-04-17 13:46:19 partyStart -
2017-04-17 13:46:19 partyTemp -
2017-04-16 23:13:31 recentStateType ack
2017-04-17 13:46:19 state T: 20.6 desired: 20.5 valve: 0
2017-04-17 13:10:57 tempTmplSet FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer_Heizung_Tuere_Clima
Helper:
peerIDsRaw ,00000000
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
tempListTmpl FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer_Heizung_Tuere_Clima
Hi,
das dürfte das richtige Register sein. Du solltest es mit regSet ändern können. "1.4 K" bedeutet "Eins Komma Vier Kelvin". Temperaturdifferenzen werden üblicherweise in Kelvin angegeben, was aber °C entspricht. Mögliche Werte sind 0.5 bis 2.5.
Gruß,
Thorsten
Perfekt, danke!!!!