Hallo,
hab heute Morgen Temperaturlisten für meine Thermostate eingerichtet.
Nur wenden die Thermostate die Listen nicht an. In den Registern ist alles richtig gesetzt, das sieht man auch auf den Displays.
Trotz Auto Mode und richtiger Zeit passiert an den Schaltpunkten nichts.
Phill93
Und wer soll aus dieser Fehlerbeschreibung schlau werden? Ein paar mehr Infos wären da schon nötig!
VG
Frank
bei mir würde auch nur eine Glaskugel helfen :-[
Entschuldigung da hab ich was vergessen.
Gerät ist ein HM-TC-IT-WM-W-EU der mit einem HM-CC-RT-DN gepeert ist.
Beide haben folgende Temperaturliste bei den Readings stehen:
R_P1_0_tempListSat
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_1_tempListSun
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_2_tempListMon
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_3_tempListTue
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_4_tempListWed
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_5_tempListThu
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_6_tempListFri
17:00 21.0 24:00 17.0
2017-04-21 13:36:53
R_P1_tempList_State
verified
2017-04-21 13:36:53
Jedoch ignoriert dieser die Liste und setzt um Mitternacht seine Temeratur auf 21°C.
2017-04-20_23:59:46 UG_BZ_WT01_Climate desired-temp: 17.0
2017-04-20_23:59:46 UG_BZ_WT01_Climate humidity: 35
2017-04-20_23:59:46 UG_BZ_WT01_Climate measured-temp: 20.6
2017-04-20_23:59:46 UG_BZ_WT01_Climate T: 20.6 desired: 17.0
2017-04-21_00:02:24 UG_BZ_WT01_Climate desired-temp: 21.0
2017-04-21_00:02:24 UG_BZ_WT01_Climate humidity: 35
2017-04-21_00:02:24 UG_BZ_WT01_Climate measured-temp: 20.6
2017-04-21_00:02:24 UG_BZ_WT01_Climate T: 20.6 desired: 21.0
Modus steht auf Auto
controlMode
auto
2017-04-21 13:25:49
17:00 21.0 24:00 17.0
Bis 17 Uhr 21 Grad, bis 24 Uhr 17:00 und dann? von 00 Uhr bis 17 Uhr wieder 21 Grad. Alles genau so wie Du es eingestellt hast.
CoolTux hat die Antwort schon gegeben.
Es ist etwas komisch am Anfang, aber in der Liste steht nicht "Schalte um x auf y", sondern "Halte auf y bis x"
Ok jetzt hab ich es begriffen. :-[
Danke