Hallo zusammen,
seit heute früh zwischen 4:30 und 5:30 kann ich keine Temperaturen und Feuchtigkeitswerte der TFA Sensoren mehr empfangen. Dachte erst der CUL wäre evt. defekt. Aber mit dem gleichen CUL werden die Rolläden hoch und runter gefahren, wobei einer auch nicht mehr reagiert.
Gruß
Micha
Hi,
über was werden die Dinger denn eingebunden? D.h. welches Modul?
Am besten lieferst Du vielleicht erst einmal ein list eines der "defekten" Geräte und ein list des CUL.
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
sorry hatte ich (wieder) vergessen. Ich dachte es wäre mal wieder eine Batterie alle und einer der Sensoren würde Amok laufen. Hatte auch einen gefunden mit leerer batterie und diese komplett entfernt aber keine Änderung :-(
List TFA01:
Internals:
CODE 99
DEF 99
NAME TFA01
NR 46
STATE Defined
TYPE CUL_TX
corr 0
lastH 0
lastT 0
minsecs 0
Readings:
2017-04-22 05:11:29 humidity 50.0
2017-04-22 05:11:29 state T: 13.6 H: 50.0
2017-04-22 05:08:33 temperature 13.6
Attributes:
group Temperatur
icon control_building_modern_s_2og_og2
room Bad_klein
List CUL433:
nternals:
CMDS BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 1134
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
FD 11
FHTID 1134
NAME CUL433
NR 31
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.63.01 CUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
Readings:
2016-12-05 06:41:02 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2017-04-22 21:35:49 cmds B b C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016-12-04 20:03:30 credit10ms 743
2017-04-23 09:00:01 raw is00111100010111111001011010000000
2017-04-22 21:35:49 state Initialized
Attributes:
devStateIcon .*:cul_cul
icon cul_cul
room Funkzentrale
Habe auch den Eindruck, das FHEM sehr langsam geworden ist.
Gruß
Micha
Hi,
zumindest sehe ich da nichts offensichtliches...
Ich würde Dir vorschlagen, das nach SlowRF zu verschieben.
Gruß,
Thorsten
Wenn FHEM langsam ist, würde ich nach Blockierern suchen. Das muss nichtmal unbedingt in FHEM sein, es kann auch ein anderer Dienst auf dem Pi sein.
Ich nehme an, einen Pi Neustart hast du schon gemacht? Was sagt top? Was sagt apptime? Perfmon? Sonstiges im Log?
Hallo zusammen,
ich hatte bei top schon geschaut und nichts auffälliges gefunden FHEM und raspi Neustart hatte ich schon gemacht. apptime und Perfmon sagen mir leider nichts. Bin dann alle TFA templogs durchgegangen und habe noch für einen anderen Sensor festgestellt, das dieser nicht sendet. Eine direkte Kontrolle am Sensor zeigte, das im Display was angezeigt wurde, allerdings nur Zeichensalat. ich hätte die Kinder vielleicht bitten sollen zu kontrollieren, ob sinnvolle Sachen angezeigt werden.
Die Batterien hatte ich erst vor zwei Monaten gewechselt :-( Vielleicht sollte ich mir doch Sensoren anschaffen die den Batteriestand senden. es war übrigens der Sensor direkt neben dem CUL :-(
Batterie entfernt jetzt läuft wieder alles FHEM flüssig und die anderen Sesoren funktionieren wieder inklusive der Rolläden.
Danke Euch
Gruß
Micha
Korrektur, die Geschwindigkeit von FHEM schien am Anfang okay. Jetzt bricht sie wieder ein :-(