Hallo Zusammen,
langsam wächst meine Fhem-Installation - aber immer wieder stoße ich auf komische Effekte:
Ich habe vorhin versucht einen HM RC-4-2 anzulernen. Erst brav in den Ausgangszustand versetzt (4 Sek drücken und dann nochmal 4 Sek drücken bis zum schnellen Blinken)
Danach passiert aber - nichts. Ich finde nirgends die neue FB.
Wenn ich auf die 4 Tasten drücke, dann kommt im Eventmonitor nur ein:
2017-04-23 10:12:21 CUL CUL1 UNKNOWNCODE A0B0884402549FF0000000204::-47.5:CUL1
2017-04-23 10:12:22 CUL CUL1 UNKNOWNCODE A0B0984402549FF0000000102::-51:CUL1
2017-04-23 10:12:23 CUL CUL1 UNKNOWNCODE A0B0A84402549FF0000000401::-50:CUL1
2017-04-23 10:12:26 CUL CUL1 UNKNOWNCODE A0B0B84402549FF0000000301::-51.5:CUL1
Sehe ich das richtig, dass die FB nicht sauber erkannt wurde? Alle anderen bisher angemeldeten Aktoren/Sensoren gehen sauber.
Kann mir da jemand einen Ansatz zu geben, wie ich das Problem eingrenzen kann? Habe den FB-Lösch- und Anmeldevorgang nun 3x durchgeführt. Oder ist das Teil einfach nur kaputt?
LG,
Tommi
Die Anlerntaste an dem HM RC-4-2 muss nur kurz gedrückt werden und zurücksetzen brauchst du die Fernbedienung auch nicht.
Hallo mw77,
na super - man sollte vielleicht mal die Anleitung lesen, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt... :) - danke für den Tip. Nun hat das Anmelden wunderbar funktioniert.
Umbenannt habe ich die 4 Tasten auch noch - nun habe ich SZ.FB4a_01 - SZ.FB4a_04
Nun muss ich nur verstehen, warum Folgendes nicht funktionier. SZ.ST1 ist eine Funksteckdose, die ich mit dem ersten Taster umschalten möchte.
define n_SZ_FB4a_01 notify SZ.FB4a_01 set SZ.ST1 toggle
Aber zu der Short/Long-Funktion gibt es ja den ein oder anderen Thread.
Tommi
Hallo Tommi,
versuch es doch mal mit
define n_SZ_FB4a_01 notify SZ.FB4a_01:.Short.* set SZ.ST1 toggle
Sorry der Punkt ist zuviel.
So funktioniert bei mir.
define n_SZ_FB4a_01 notify SZ.FB4a_01:Short.* set SZ.ST1 toggle
Hallo mw77,
;) das ist lustig, es funktioniert (prinzipiell) - aber es verhält sich komisch. Wenn ich das der 4ten Taste zuordne, und drücke sie im AUS-Zustand, dann macht die Dose ein AN-AUS-AN - und bleibt dann an.
Und wenn ich das im AN-Zustand mache, dann macht die Dose ein AUS-AN-AUS - und bleibt dann aus.
Also das End-Ziel ist erreicht, aber dieser Zwischenwechsel irritiert mich etwas.
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM HM_2549FF battery: ok
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM HM_2549FF SZ.FB4a_04 Short
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 set_toggle
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 Short (to 48754D)
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigDst_48754D: noConfig
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger: Short_20
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 triggerTo_48754D: Short_20
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger_cnt: 20
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 deviceMsg: off (to 48754D)
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 level: 0
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 pct: 0
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 off
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 timedOn: off
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM HM_2549FF battery: ok
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM HM_2549FF SZ.FB4a_04 Short
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.ST1 set_toggle
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 Short (to 48754D)
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigDst_48754D: noConfig
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger: Short_20
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 triggerTo_48754D: Short_20
2017-04-24 08:12:57 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger_cnt: 20
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 deviceMsg: on (to 48754D)
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 level: 100
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 pct: 100
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 on
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 timedOn: off
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM HM_2549FF battery: ok
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM HM_2549FF SZ.FB4a_04 Short
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 set_toggle
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.FB4a_04 Short (to 48754D)
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigDst_48754D: noConfig
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger: Short_20
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.FB4a_04 triggerTo_48754D: Short_20
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger_cnt: 20
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 deviceMsg: off (to 48754D)
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 level: 0
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 pct: 0
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 off
2017-04-24 08:12:58 CUL_HM SZ.ST1 timedOn: off
Oh - ich habe das Notify mal wieder rausgenommen, wenn ich die Taste an der FB einmal drücke, dann kommt:
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM HM_2549FF battery: ok
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM HM_2549FF SZ.FB4a_04 Short
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 Short (to 48754D)
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigDst_48754D: noConfig
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger: Short_23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 triggerTo_48754D: Short_23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger_cnt: 23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM HM_2549FF battery: ok
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM HM_2549FF SZ.FB4a_04 Short
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 Short (to 48754D)
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigDst_48754D: noConfig
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger: Short_23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 triggerTo_48754D: Short_23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger_cnt: 23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM HM_2549FF battery: ok
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM HM_2549FF SZ.FB4a_04 Short
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 Short (to 48754D)
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigDst_48754D: noConfig
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger: Short_23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 triggerTo_48754D: Short_23
2017-04-24 08:15:51 CUL_HM SZ.FB4a_04 trigger_cnt: 23
Der sendet den Befehl anscheinend 3x - das erklärt die Reaktion der Schaltsteckdose.
Hm, ist das ein Feature, ein Bug oder ein Konfigurationsproblem. Es passiert auch bei jeder Taste der FB.
Meine zwei anderen FBs, die ich aktuell schon angelernt habe, senden immer nur einmal.
LG,
Tommi