Hallo zusammen,
mein Fibaro FGD212 Dimmer 2 liefert seinen Status nicht mehr zurück an FHEM, wenn ich den physischen Wandschalter betätige, um das Licht manuell ein- oder auszuschalten. Ein Schalten/Dimmen per FHEM funktioniert dagegen einwandfrei, sodass ich annehme, dass die Verbindung in Ordnung ist. Wo kann ich ansetzen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Hier ein List des Devices:
Internals:
DEF dd3c89c7 5
IODev zw_stick
NAME dimmer_wz
NR 49
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId dd3c89c7
isWakeUp
lastMsgSent 1493753796.22398
nodeIdHex 05
Helper:
Dblog:
State:
Dblog:
TIME 1493753796.22663
VALUE off
Readings:
2016-09-30 14:14:47 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-02-17 08:04:47 alarm PowerManagement: Load error
2017-04-13 07:51:25 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2017-04-13 07:51:26 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2017-04-13 07:51:26 assocGroup_3 Max 8 Nodes
2017-04-13 07:51:26 assocGroup_4 Max 8 Nodes
2017-04-13 07:51:26 assocGroup_5 Max 8 Nodes
2017-04-13 07:51:25 assocGroups 5
2017-02-11 13:34:24 configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
2017-01-07 15:10:18 configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
2017-02-11 13:34:24 configForceAutoCalibration idle
2016-09-30 15:31:48 configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
2017-01-07 15:10:18 configLoadControlMode trailingEdge
2017-02-11 13:34:24 configMaximumBrightnessLevel 78
2017-01-07 15:10:18 configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
2017-02-11 13:34:24 configMinimumBrightnessLevel 11
2017-01-07 15:10:18 configOnOffMode modeSelectedAutomatically
2016-09-30 13:46:48 configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
2017-01-07 15:10:18 config_30 2
2017-04-01 21:16:54 energy 13.63 kWh
2016-08-06 21:23:41 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
2016-08-06 21:23:41 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2016-08-06 21:23:41 mcEndpoints total 2, different
2016-08-06 21:23:41 model FIBARO System FGD212 Dimmer 2
2016-08-06 21:23:41 modelConfig fibaro/fgd212.xml
2016-08-06 21:23:41 modelId 010f-0102-1000
2016-11-11 22:50:26 neighborList zw_stick multisensor_eg_flur doorsensor_wz multisensor_keller_buero smokesensor_keller smokesensor_eg_flur smokesensor_og_flur smokesensor_wz
2016-11-11 22:53:05 neighborUpdate done
2017-04-01 21:31:13 power 30.4 W
2017-04-01 21:30:57 reportedState dim 99
2017-05-02 21:36:36 state off
2017-05-02 21:36:36 timeToAck 0.028
2017-05-02 21:36:36 transmit OK
Attributes:
IODev zw_stick
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
group Licht
room 1.1_Wohnzimmer
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Bitte den Controller in Assoziationsgruppe 1 aufnehmen (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Assoziation).
Die Assoziation fehlte am 13.4., dem letzten Abruf der gesetzten Assoziationsgruppen, und es passt zum Symptom.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
das war's, es läuft wieder. Keine Ahnung, warum diese Verbindung nicht mehr da war.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk