FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: stefan7 am 07 Mai 2017, 18:22:44

Titel: Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: stefan7 am 07 Mai 2017, 18:22:44
Hallöchen,
ich hab in einem anderen Thread gelesen, dass dpt3.007 inzwischen klappen soll und das inziwschen auch eingecheckt sein soll.
Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung.
Gibt es da irgendein magisches Paket o.ähnl., das ich noch runterladen muss?
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: Andi291 am 07 Mai 2017, 18:43:59
Geht's a bisserl konkreter, bitte?

Der DPT3 funktioniert eigentlich seit Uhrzeiten sehr stabil...
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: stefan7 am 07 Mai 2017, 18:51:19
Also ich habe hier Berker-Dimmaktore 7531 1007.
Laut ETS verstehen die dpt3.007 und 3.008.
meine Definition soll folglich heissen
define KNX_0400010 KNX 4/0/10:dpt3.007
Das wird aber mit der Fehlermeldung "invalid model. Use ..." quittiert.
Oder muss ich das ohne Subtyp 007 definieren?
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: Andi291 am 07 Mai 2017, 20:51:16
Richtig...

Wie auch in der Doku beschrieben ist lediglich der Haupttyp implementiert. Das Implementieren von Untertypen erscheint mir in diesem Falle höchst fragwürdig.

Ich würds mal so versuchen:
define KNX_0400010 KNX 4/0/10:dpt3
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: stefan7 am 07 Mai 2017, 22:56:11
okay, klappt soweit, aber wie setze ich jetzt einen Wert, z.B. 30%?
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: Andi291 am 08 Mai 2017, 10:42:44
Gar nicht. Der dpt3 kann nur relativ dummen. Deswegen mag ich den auch nicht :-)
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: stefan7 am 09 Mai 2017, 22:19:59
Wie ist das dann gemeint? Wie läuft die Skala? 0-100? Angenommen, ich stehe auf 80% und will auf 30%, muss ich dann sowas wie "-50" senden?
Titel: Antw:Dimmen mit dpt3.007
Beitrag von: Andi291 am 13 Mai 2017, 21:04:28
Ja, genau so geht's.