Hallo,
der Switch (via autocreate eingebunden) ist mit 2 Schaltern an den Eingängen I1 und I2 und 2 Lampen an den Ausgängen O1 und O2 beschaltet.
Das Schalten über die lokalen Schalter und über FHEM funktioniert. Beim Schalten über die lokalen Schalter kommt nur eine ZW_APPLICATION_UPDATE - Meldung. Ich ermittle den Status dann mit einem "get swbStatus".
Allerdings tauchen auch ohne Schaltaktionen alle 20 Minuten (dann auch manchmal gleich 2 Meldungen aufeinander) ZW_APPLICATION_UPDATE – Meldungen auf, welche ich mir nicht erklären kann.
Passende Parameter habe ich unter http://products.z-wavealliance.org/products/1569 nicht gefunden. Jetzt steht der Switch wieder auf Werkszustand – bis auf den externen Schaltertyp (hier von Taster auf Schalter geändert).
Internals:
DEF d4a857c6 46
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 60
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_46
NR 500
STATE configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 60
ZWDongle_1_RAWMSG 0004002e058e03050800
ZWDongle_1_TIME 2017-05-08 12:01:43
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_46.01,ZWave_SWITCH_BINARY_46.02
homeId d4a857c6
isWakeUp
lastMsgSent 1494237709.11121
nodeIdHex 2e
Readings:
2017-05-08 11:57:36 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-05-08 12:01:40 assocGroup_1 Max 8 Nodes ZWDongle_1
2017-05-08 12:01:41 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2017-05-08 12:01:41 assocGroup_3 Max 8 Nodes
2017-05-08 12:01:41 assocGroup_4 Max 8 Nodes
2017-05-08 12:01:41 assocGroup_5 Max 8 Nodes
2017-05-08 12:01:40 assocGroups 5
2017-05-08 12:01:32 configConfigurationReset ConfigurationReset
2017-05-08 12:01:32 configLevelUsedToControlTheDevices5 100
2017-05-08 12:01:11 configLevelUsedToControlTheDevices6 100
2017-05-08 12:01:38 configNumberOfClicksThatActivateThe4 2Clicks
2017-05-08 12:01:38 configOutputsStatusUponReceiptOf1Click1 Toggle
2017-05-08 12:01:38 configOutputsStatusUponReceiptOf2Click2 Toggle
2017-05-08 12:01:38 configOutputsStatusUponReceiptOfABasic21 BothChannels
2017-05-08 12:01:38 configOutputsStatusUponReceiptOfAMulti20 AsReceived
2017-05-08 12:01:39 configStartUpStatus PreviousStatus
2017-05-08 12:01:39 configTimerToSwitchOFFTheChannel1 0
2017-05-08 12:01:39 configTimerToSwitchOFFTheChannel2 0
2017-05-08 12:01:39 configTimerToSwitchONTheChannel1 0
2017-05-08 12:01:39 configTimerToSwitchONTheChannel2 0
2017-05-08 12:01:40 configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
2017-05-08 12:01:40 configTypeOfOutputs 0
2017-05-04 14:28:53 mcCapability_01 SWITCH_BINARY METER
2017-05-04 14:28:53 mcCapability_02 SWITCH_BINARY METER
2017-05-04 14:28:52 mcEndpoints total 2, identical
2017-05-08 12:01:42 mcaGroups 5
2017-05-08 12:01:42 mca_1 Max 8 Nodes ZWDongle_1
2017-05-08 12:01:43 mca_2 Max 8
2017-05-08 12:01:43 mca_3 Max 8
2017-05-08 12:01:43 mca_4 Max 8
2017-05-08 12:01:43 mca_5 Max 8
2017-05-04 14:28:52 model wiDom WDS Universal Double Switch
2017-05-04 14:28:52 modelConfig widom/WDS.xml
2017-05-04 14:28:52 modelId 0149-1214-0504
2017-05-08 08:17:31 power 0 W
2017-05-08 12:01:25 state configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
2017-05-08 12:01:49 timeToAck 0.137
2017-05-08 12:01:49 transmit OK
2017-05-08 08:09:41 version Lib 3 Prot 4.05 App 1.40 HW 1 FWCounter 0
2017-05-08 08:39:16 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
IODev ZWDongle_1
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC SWITCH_BINARY SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_BINARY BASIC DEVICE_RESET_LOCALLY
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
mit verbose 5:
2017.05.08 11:37:34.576 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:37:34.576 5 : SW: 06
2017.05.08 11:37:34.579 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:37:34.579 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:37:34.626 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017.05.08 11:57:35.588 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:57:35.589 5 : SW: 06
2017.05.08 11:57:35.591 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:57:35.591 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:57:35.632 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017.05.08 11:57:36.594 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:57:36.595 5 : SW: 06
2017.05.08 11:57:36.597 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:57:36.598 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:57:36.638 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
Hat jemand diesen Switch im Einsatz? Wie bekomme ich diese Meldungen weg, ohne sie komplett auszuschalten (wegen Status beim Schalten an den lokalen Schaltern s.o.).
Danke! Gruß René
Hallo,
in der Anleitung des Aktors ist die Assoziations-Gruppe 1 als LifeLineGroup beschrieben. Also sollte die Assoziation wie im "list" meines Startbeitrags eigentlich korrekt sein.
Habe jetzt folgende Lösung:
1. alle Assoziationen mit "associationDel" gelöscht
2. auch mit "mcaDel" alle Einträge gelöscht
3. "get associationAll"
4. "get mcaAll"
5. "get configAll"
6. "list" siehe unten
7. wiDom-Switch resetet
8. FHEM neu gestartet
Ergebnis:
Ich kann beide Kanäle mit FHEM steuern (die Lampen gehen auch wirklich an). Ich kann über die lokalen Schalter schalten. Es kommt einmalig ein "CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE". Ich kann daraufhin per "get swbStatus" abfragen – auch ein "get meter" funktioniert.
Ich habe also keine eingetragenen Assoziationen mehr und alles funktioniert wie es soll und es kommen keine ungewollten Updates alle 20 Minuten.
Ich habe 2 von diesen Aktoren im Einsatz – beide das gleiche Verhalten.
Erklären kann ich mir das nicht !
Gruß René
Internals:
DEF d4a857c6 46
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 529
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_46
NR 500
STATE configLevelUsedToControlTheDevices6 100
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 529
ZWDongle_1_RAWMSG 0004002e057006030100
ZWDongle_1_TIME 2017-05-10 15:11:40
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_46.01,ZWave_SWITCH_BINARY_46.02
homeId d4a857c6
isWakeUp
lastMsgSent 1494421983.80858
nodeIdHex 2e
Readings:
2017-05-10 14:55:49 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-05-10 15:09:50 assocGroup_1 Max 8 Nodes
2017-05-10 15:09:51 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2017-05-10 15:09:51 assocGroup_3 Max 8 Nodes
2017-05-10 15:09:51 assocGroup_4 Max 8 Nodes
2017-05-10 15:09:51 assocGroup_5 Max 8 Nodes
2017-05-10 15:09:50 assocGroups 5
2017-05-10 15:11:38 configConfigurationReset RestartDevice
2017-05-10 15:11:38 configLevelUsedToControlTheDevices5 100
2017-05-10 15:11:39 configLevelUsedToControlTheDevices6 100
2017-05-10 15:11:39 configNumberOfClicksThatActivateThe4 2Clicks
2017-05-10 15:11:39 configOutputsStatusUponReceiptOf1Click1 Toggle
2017-05-10 15:11:39 configOutputsStatusUponReceiptOf2Click2 Toggle
2017-05-10 15:11:39 configOutputsStatusUponReceiptOfABasic21 BothChannels
2017-05-10 15:11:39 configOutputsStatusUponReceiptOfAMulti20 AsReceived
2017-05-10 15:11:39 configStartUpStatus PreviousStatus
2017-05-10 15:11:39 configTimerToSwitchOFFTheChannel1 0
2017-05-10 15:11:39 configTimerToSwitchOFFTheChannel2 0
2017-05-10 15:11:39 configTimerToSwitchONTheChannel1 0
2017-05-10 15:11:39 configTimerToSwitchONTheChannel2 0
2017-05-10 15:11:39 configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
2017-05-10 15:11:40 configTypeOfOutputs 0
2017-05-10 14:21:58 mcCapability_01 SWITCH_BINARY METER
2017-05-10 14:21:58 mcCapability_02 SWITCH_BINARY METER
2017-05-10 14:21:58 mcEndpoints total 2, identical
2017-05-10 15:10:02 mcaGroups 5
2017-05-10 15:10:02 mca_1 Max 8
2017-05-10 15:10:02 mca_2 Max 8
2017-05-10 15:10:02 mca_3 Max 8
2017-05-10 15:10:02 mca_4 Max 8
2017-05-10 15:10:03 mca_5 Max 8
2017-05-09 13:11:18 meterSupported type: energy scales: 2:W resetable: no
2017-05-10 14:21:58 model wiDom WDS Universal Double Switch
2017-05-10 14:21:58 modelConfig widom/WDS.xml
2017-05-10 14:21:58 modelId 0149-1214-0504
2017-05-08 15:31:50 neighborList ZWDongle_1 AutomowerLadegeraet Pumpe Doppelschalter_Schuppen1u.2
2017-05-08 15:23:48 neighborUpdate done
2017-05-08 08:17:31 power 0 W
2017-05-10 15:11:35 state configLevelUsedToControlTheDevices6 100
2017-05-09 19:31:12 swa on off
2017-05-10 15:16:52 timeToAck 228.601
2017-05-10 15:16:52 transmit OK
2017-05-08 08:09:41 version Lib 3 Prot 4.05 App 1.40 HW 1 FWCounter 0
2017-05-09 13:11:37 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
IODev ZWDongle_1
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC SWITCH_BINARY SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_BINARY BASIC DEVICE_RESET_LOCALLY
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2