Hallo, bekomme zum Tageswechsel des specialDeltaPeriods eine Fehlermeldung im fhem.log
PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/98_statistics.pm line 897
statistics ist so definiert:
Internals:
DEF Wetterstation
DEV_REGEXP Wetterstation
NAME WetterstationStatisticsRain
NR 343
NTFY_ORDER 10-WetterstationStatisticsRain
PREFIX stat
STATE Updated stats for: Wetterstation
TYPE statistics
Readings:
2017-05-11 23:43:41 monitoredDevicesHP1000 Wetterstation
2017-05-12 08:59:55 nextPeriodChangeCalc 2017-05-12 09:59:55
2017-05-12 09:21:26 state Updated stats for: Wetterstation
Fhem:
modulVersion $Date: 2016-09-27 21:25:42 +0200 (Tue, 27 Sep 2016) $
nextPeriodChangeTime 1494575995
Attributes:
deltaReadings rain_year
group Wetter
ignoreDefaultAssignments 1
specialDeltaPeriods Wetterstation:rain_year:Hour:01:12:24
Mir sagt die Fehlermeldung nichts. Vielleicht jemanden von euch?
H.
EDIT: Ein Löschen und Neuanlegen des Devices hat das Problem gelöst
EDITEDIT: Problem immer noch vorhanden, jetzt mit neuen Einstellungen (List oben aktualisiert)