FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: pst am 09 Mai 2017, 15:25:20

Titel: Probleme mit readingsProxy Aktor:channelC und readingsProxy Aktor:channelD
Beitrag von: pst am 09 Mai 2017, 15:25:20
Hallo,

heute morgen hatte ich folgendes Problem:
Das Anlernen einer SenderId an meinen FSR12x4 (alte version) mit den readingsProxy channelC und channelD ging nicht!
channelA und channelB laufen sehr gut.
channelC kann man nur anschalten aber nicht ausschalten.
channelD reagiert gar nicht.
Dazu muss ich sagen, dass ich nur toggle möchte..
Im log finde ich nichts besonderes:

2017.05.09 08:08:05 4: FSR12_flur_A_ch1: set hash->{DEVICE} C0
2017.05.09 08:08:05 3: EnOcean set ENO_FHEM_SWITCH_01 C0
2017.05.09 08:08:05 4: EnOcean ENO_FHEM_SWITCH_01 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: B0 SenderID: FFxxxxx3 STATUS: 10 ODATA:
2017.05.09 08:08:20 4: FSR12_flur_A_ch1: set hash->{DEVICE} C0
2017.05.09 08:08:20 3: EnOcean set ENO_FHEM_SWITCH_01 C0
2017.05.09 08:08:20 4: EnOcean ENO_FHEM_SWITCH_01 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: B0 SenderID: FFxxxx3 STATUS: 10 ODATA:

channelD lässt sich gar nicht anlernen... LED blinkt weiter.
Im log
2017.05.09 08:09:04 4: FSR12_flur_A_ch4: set hash->{DEVICE} D0
2017.05.09 08:09:04 3: EnOcean set ENO_FHEM_SWITCH_01 D0
2017.05.09 08:09:05 4: EnOcean ENO_FHEM_SWITCH_01 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: F0 SenderID: FFxxxxx3 STATUS: 10 ODATA:
2017.05.09 08:09:06 4: FSR12_flur_A_ch4: set hash->{DEVICE} D0
2017.05.09 08:09:06 3: EnOcean set ENO_FHEM_SWITCH_01 D0
2017.05.09 08:09:06 4: EnOcean ENO_FHEM_SWITCH_01 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: F0 SenderID: FFxxxxx3 STATUS: 10 ODATA:


Ist das normal? Hängt das mit DATA zusammen? DATA: B0 (bei C) und  DATA: F0 (bei D)
Nur zur Info für mich. Werde eine neue SendeId vergeben und nur A/B nutzen.

Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mfg Stephan