Hallo,
ich habe den ELV Homematic Komplettbausatz HM-Sen-MDIR Außen-Bewegungsmelder.
https://www.elv.de/homematic-hm-sen-mdir-aussen-bewegungsmelder-komplettbausatz.html
(https://www.elv.de/homematic-hm-sen-mdir-aussen-bewegungsmelder-komplettbausatz.html)
Leider finde ich in den Readings keinen Batteriestatus. Sendet er den nicht ?
Gruß
Internals:
DEF 4CCFA6
IODev CUL_0
NAME Bewegungsmelder_Garage
NOTIFYDEV global
NR 136
NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder_Garage
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
Readings:
2017-01-17 13:39:41 CommandAccepted yes
2017-01-17 13:39:40 D-firmware 1.6
2017-01-17 13:39:40 D-serialNr NEQ0417044
2017-01-17 13:39:40 R-pairCentral set_0xF11034
2017-01-19 12:59:30 RegL_00.
2017-04-03 12:42:33 STATE motion
2017-05-10 20:56:42 brightness 0
2017-05-13 11:09:33 motion off
2017-05-10 20:56:42 motionCount 47_next:240s
2017-05-10 21:00:44 motionDuration 242
2017-05-13 11:09:33 state noMotion
2017-05-10 20:56:42 trigDst_F11034 noConfig
2017-05-10 20:56:42 trigger_cnt 47
Helper:
HM_CMDNR 245
mId 004F
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4CCFA6,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4CCFA6
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Attributes:
IODev CUL_0
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.6
model HM-SEN-MDIR-SM
room Garage
serialNr NEQ0417044
showtime 1
subType motionDetector
Ob er ihn generell nicht sendet weiß ich nicht aber was ich sehe ist, dass das Pairing noch nicht abgeschlossen ist:
2017-01-17 13:39:40 R-pairCentral set_0xF11034
Also den Bewegungsmelder noch mal in den Anlernmodus bringen, evtl. auch mal ein getConfig von fhem Seite absetzen und dann warten oder in den Anlernmodus bringen, bis das set_ weg ist und keine cmdsPending mehr sind...
Gruß, Joachim
Der Bewegungsmelder ist noch nicht richtig gepairt, mach mal ein get config und lauf mal an dem Bewegungsmelder vorbei oder drück die Anlerntaste.
Edit: Zu langsam :-)
Danke für die Info. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Dann werde ich das Pairing mal neu starten ;)