Hallo,
ich habe aktuell ein Problem, dass zwei meiner Fensterkontakte die CMDs nicht mehr abarbeitet.
Ich mache z.B. ein "getConfig" und 3 CMDs sind prending.
Nach drücken des Anlernknopfes wird einmal abgeabeitet und mit grün signalisiert.
Danach verfällt der Fensterkontakt immer in den Anlernmodus, aber keine CMDs werden abgearbeitet.
Das Verhalten ist aktuell bei zwei meiner Fensterkontakte.
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Großen Dank.
Kannst du mal ein list eines Fensterkontaktes posten?
Gerne.
Internals:
DEF 2FEE7B
IODev SCC1
LASTInputDev SCC1
MSGCNT 50
NAME WZ_Fensterkontakt
NOTIFYDEV global
NR 111
NTFY_ORDER 50-WZ_Tuerkontakt
SCC1_MSGCNT 50
SCC1_RAWMSG A1A0584002FEE7B0000002400B14C45513132313230303480810101::-87:SCC1
SCC1_RSSI -87
SCC1_TIME 2017-05-14 10:40:30
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:05 - t:00 s:2FEE7B d:000000 2400B14C45513132313230303480810101
protCmdPend 5 CMDs pending
protLastRcv 2017-05-14 10:40:30
protResnd 9 last_at:2017-05-14 10:40:32
protSnd 50 last_at:2017-05-14 10:40:30
protState CMDs_pending
rssi_at_SCC1 cnt:50 lst:-87 max:-60.5 min:-89.5 avg:-78.44
Readings:
2017-05-14 10:40:30 Activity alive
2017-05-14 10:39:56 CommandAccepted yes
2017-05-14 10:40:30 D-firmware 2.4
2017-05-14 10:40:30 D-serialNr LEQ1214338
2017-05-14 10:39:55 R-pairCentral set_0x159AEC
cmdStack:
++A001159AEC2FEE7B00050000000000
++A001159AEC2FEE7B000802010A150B9A0CEC
++A001159AEC2FEE7B0006
++A001159AEC2FEE7B00040000000000
++A001159AEC2FEE7B01040000000001
++A001159AEC2FEE7B0103
Helper:
HM_CMDNR 45
PONtest 0
cSnd 01159AEC2FEE7B000802010A150B9A0CEC,01159AEC2FEE7B00050000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00B1
rxType 28
supp_Pair_Rep 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2FEE7B,02,02,00
nextSend 1494751230.56241
rxt 2
vccu VCCU
p:
2FEE7B
00
02
00
prefIO:
SCC1
Mrssi:
mNo 05
Io:
SCC1 -85
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 3
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_scc1:
avg -78.44
cnt 50
lst -87
max -60.5
min -89.5
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:15 0B:9A 0C:EC
Tmpl:
Attributes:
IODev SCC1
IOgrp VCCU:SCC1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open
expert 2_raw
firmware 2.4
icon control_1
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ1214338
subType threeStateSensor
Meine Erfahrung: Wenn die Liste der pending commands etwas länger ist, muß man ggf. mehrere Male drücken. Bei ungünstigem RSSI hilft es, den Antennendraht rauszupfriemeln und in eine iterativ zu ermittelnde Richtung zu biegen.
Gruß
G.
Super.
Das mit der Antenne hat tatsächlich etwas gebraucht.
Danke :)